[求助] 储罐改造工作压力和设计压力的确定问题

[复制链接]
341 |5
阅读字号:
lfx_0000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我们有一个储罐改造的项目,储罐内储存介质为成品油,储罐容积7000m³,储罐类型为内浮顶储罐,现在因为储罐内的汽油挥发原因,要将储罐改造为内浮顶但氮封储罐,氮封阀设定压力为500Pa。大家帮我看看改造后的操作参数和设计参数是否正确?先谢谢大家。


用途 介质      储罐类型 操作内正压 Pag          操作外压 Pag    设计正压Pag               设计负压 Pag            
改造前         柴油 内浮顶 常压 0 1300 490
改造后 汽油 内浮顶氮封储罐                     500 01300 490



 

发表于 2024-11-14 16:12:32

 企业会员】品牌推荐





   【煤气柜制作】【气柜安装】 专业施工  业绩丰富

     交流:13953759998  安经理

      徐州市中宇建设工程有限公司



声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 lfx_0000 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jpcbglcpcxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
改造后的储罐操作参数和设计参数,设置看似合理。操作内压增加到500Pa是因为加入了氮封系统,这样可以有效防止汽油挥发,减少空间中的氧气,降低爆炸风险。设计正压和负压保持不变,符合一般内浮顶储罐的设计标准。确保氮气压力设定值与储罐设计能够相配合,避免过大压力损伤储罐结构。总体来说,改造方案看起来是适当的。
.

 

发表于 2024-11-14 17:44:54

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

lfx_0000楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
我为什么看不到坛友们的回复内容呢?

 

发表于 7 天前

回复

使用道具 举报

郑_swQwTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
1.与计算有关的设计条件都没变;
2.介质特性基本都没有发生改变;
3.不过既然改造成了带氮封的储罐,那么罐顶就应该相应增加氮气阀门、管线以及VOC收集排放口等相应的设施吧

 

发表于 5 天前

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-22 06:57

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.556198 second(s), 66 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197