[求助] 泵循环水管线憋压无流量

[复制链接]
1.9K |8
阅读字号:
powerhxyVIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
现场开工一个泵用的循环水冷却,进水4公斤,回水管线一开阀连通就没水量了,但是进水压力足够了为何无法回水,是不是回水管堵了,或者是开工阶段回水系统压力比较高?

 

发表于 2024-8-18 17:04:35

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 powerhxy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

fghftttVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
出现这种情况,有几个可能的原因:

1. **回水管堵塞**:确实存在可能是回水管路出现了堵塞,检查是否有异物或者沉积物阻碍水流。

2. **回水系统压力过高**:如果回水系统的压力高于进水压力,会导致水无法流通。需要检查和调整系统中的压力平衡。

3. **阀门问题**:检查回水线的阀门是否完全开启,阀门若没有完全打开或存在故障也会造成流量问题。

4. **管路设计问题**:检查管路是否有设计上的缺陷,如回水管线较长或有过多弯头等,可能造成水流阻力增大。

建议从这些方面进行排查和调整,以解决问题。
.

 

发表于 2024-8-18 17:21:04

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

本帖最后由 CHANGBAISHI 于 2024-8-19 06:23 编辑

刚开始供水的时候,要在保证泵出口压力的前提下,微开出口阀,向系统充压,充压后自然受控了。
至于水流量,如果微开出口阀向系统供水听水流声音时可以判断的。另外要看流量计的安装位置及安装要求条件是否满足。
哦哦,回水阀的开度是要根据系统压力不低于水泵出口压力的前提下设定的,不能全开的。供参考。

 

发表于 2024-8-19 06:14:08

回复

使用道具 举报

孤竹翔龙VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
闭路管道循环系统,
操作上,需要打开高点排气阀,向系统内充液,排气阀连续排出液体后关小或者关闭排气阀。循环系统有气形成气阻则无法循环。
全开循环泵入口阀门,关闭出口阀门,启动循环泵,通过出口阀门控制,泵的出口压力流量是否满足循环要求。
要进一步确认循环系统流程是否打通,是否存在阀门管道堵塞问题。

 

发表于 2024-8-19 07:26:23

回复

使用道具 举报

碎冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
学xl

 

发表于 2024-8-21 08:48:21

回复

使用道具 举报

powerhxy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
孤竹翔龙 发表于 2024-8-19 07:26
闭路管道循环系统,
操作上,需要打开高点排气阀,向系统内充液,排气阀连续排出液体后关小或者关闭排气阀 ...

"操作上,需要打开高点排气阀,向系统内充液,排气阀连续排出液体后关小或者关闭排气阀。循环系统有气形成气阻则无法循环"
就是首次把循环水管线排气然后完全充液?

 

发表于 2024-8-25 18:13:18

回复

使用道具 举报

孤竹翔龙VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
powerhxy 发表于 2024-8-25 18:13
"操作上,需要打开高点排气阀,向系统内充液,排气阀连续排出液体后关小或者关闭排气阀。循环系统有气形 ...

有时候入口压力低,满足不了完全充液要求,需要开启循环泵给系统充液,系统首次充液必须保证高点排气连续排出液体。

 

发表于 2024-8-25 23:06:08

回复

使用道具 举报

wydbnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
大概率是管道堵了,或者还有什么阀门没有真正开启

 

发表于 2024-9-7 14:22:27

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-23 20:45

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.072369 second(s), 80 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197