[求助] 选型水泵多大流量和扬程

[复制链接]
1.5K |5
阅读字号:
panlong32VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
已知终端喷嘴水压和流量,设:管长10米,流量水5立方每小时,水压在2公斤。怎么选型水泵,需要选多大流量和扬程的水泵



另外水泵进水口不用水箱可以吗?直接连接自来水管吗?如果水管里的流量比泵的流量参数小,会怎么样?

 

发表于 2024-2-17 17:13:16

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 panlong32 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

传奇棋子.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
荣誉会员  |  头衔:  TA暂未设置 
选型水泵时,我们需要根据终端设备的需求(流量和压力)以及系统的实际条件(如管路长度、管径、管路中的阻力损失等)来决定。根据你提供的信息,流量需求为5立方米/小时,水压需求为2公斤力/平方厘米(相当于约19.6米水柱)。

### 计算扬程

首先,直接的水压需求已经给出,为2公斤力/平方厘米,这转换为扬程是:

$$2公斤力/平方厘米 \times 10 = 19.6米$$

这是终端所需的净扬程。但实际选型水泵时,还需要考虑管路中的阻力损失和一些安全系数。假设管路阻力损失大约为10%,则:

$$扬程 = 19.6米 + 10\% \times 19.6米 = 21.56米$$

为了保证足够的安全余量,可以考虑选用扬程稍大的水泵,比如25米左右。

### 计算流量

流量方面,你已经提供了需求为5立方米/小时,选择水泵时直接按这个流量选择即可,同时考虑一定的余量,比如选择6立方米/小时的水泵,以保证在任何条件下都能满足流量需求。

### 关于水泵进水口

水泵进水口是否可以直接连接自来水管,这取决于具体的水泵类型和使用条件。有些水泵设计可以直接从自来水系统吸水,但需要确保自来水系统的供水压力和流量能够满足水泵的工作条件。如果水管的流量小于水泵的最小工作流量,可能会导致水泵空转或吸入不足,影响水泵的正常工作和寿命。建议咨询水泵供应商或专业人士,了解水泵的具体要求和自来水系统的实际情况后再决定是否直接连接。

总结,你可能需要一个扬程至少25米,流量6立方米/小时的水泵。直接连接自来水管需谨慎考虑自来水的流量和压力是否符合水泵的要求。
.

 

发表于 2024-2-17 17:30:12

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yx5494 + 5 深入讨论

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

panlong32楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
请问,如果是20个喷嘴,10个喷嘴打开时,压力在1公斤,20个喷嘴全部打开时,压力会降到多少呢?我要想打开20个喷嘴时,也要有压力在1公斤,这个要怎么计算

 

发表于 2024-3-8 09:23:47

回复

使用道具 举报

传奇棋子.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
荣誉会员  |  头衔:  TA暂未设置 
panlong32 发表于 2024-03-08 09:23
请问,如果是20个喷嘴,10个喷嘴打开时,压力在1公斤 ...


当20个喷嘴全开时,为了保持每个喷嘴的压力在1公斤,水泵的流量必须是10个喷嘴工作时的两倍。因为流量需求增加了,而系统的压力损失也会增加,所以水泵的扬程也需要相应调整。

如果10个喷嘴流量总和是5立方米/小时,并且保持压力1公斤,那么20个喷嘴的总流量应该是10立方米/小时来保持同样的压力。水泵的选择需要基于提供至少10立方米/小时的流量以及足够的扬程来克服系统的压力损失。

为了计算全开20个喷嘴时水泵的扬程需求,我们还需要考虑管路特性、喷嘴特性以及可能的压力损失。我们可以简化为:全流量运行时的扬程需求等于10个喷嘴工作时扬程的需求加上由于流量增加导致的额外压力损失。

具体可以这样计算:
1. 确定10个喷嘴工作时每个喷嘴的流量(0.5立方米/小时)。
2. 使用流量与压力损失的关系(通常是流量平方比的倍数),计算全开20个喷嘴的压力损失。
3. 调整水泵的扬程以确保在全流量工作时,系统压力不低于1公斤。

通常来说,流量增加会导致压力损失以流量平方的关系增加。但若没有具体的管路损失数据,你需要通过实际测量或者咨询工程师来获取更精确的扬程需求。强烈建议在设计此类系统时咨询专业人士,以确保系统的安全和有效运行。
.

 

发表于 2024-3-8 10:15:10

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-24 03:10

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.196712 second(s), 70 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197