[资源] 装置控制室能否和其它建筑合建

[复制链接]
753 |5
|关注本帖
阅读字号:

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
        GB50160-2008(2018年版)《石油化工企业设计防火标准》规定:装置的控制室、机柜间不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一个建筑物内。也就是说如果建筑物内布置了甲、乙A类的设备,那么肯定不能再在同一建筑物内合建。
        装置的控制室与其它建筑物合建时应该是独立的防火分区,有两层意思,一是存在的上述说的这个甲、乙A类的不得合建,二是跟别人合建的时候要有不同的防火分区。比如,双层建筑,控制室处于其中一层,另外一层有甲、乙A类设备,这种情况是不能在一起的。一个生产车间,生产线就在这建筑物里,不可以在里面建控制室。
        以上是关于防火方面能不能合建的要求,还有规范SH/T3006-2012《石油化工控制室设计规范》要求,控制室建筑物为抗爆结构时,不应与非抗爆建筑物合并建筑。
        另外,还有抗爆规范GB50779-2012《石油化工控制室抗爆设计规范》,抗爆控制室应该独立设置,不得与非抗暴建筑物合并建造。因为如果合并建筑的话,控制室没倒,而旁边的建筑物倒了以后可能就会影响进出,对抢险不利,比如配电室等。
        此外,第三个限制因素是抗干扰的问题,SH/T3006-2012《石油化工控制室设计规范》要求,控制室不宜与总变电所,区域变配电所相邻,如受条件限制相邻布置时,不应共用同一建筑。因为变电是由高压电变成低压电,电磁干扰大,不能合建。
        从这些规范的要求中不难看出:装置控制室最好不与其它建筑合建,独立设置控制室是明智的选择。

 

发表于 2023-11-6 16:22:41

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
智者明 + 10 支持

查看全部评分

 企业会员】品牌推荐





   【煤气柜制作】【气柜安装】 专业施工  业绩丰富

     交流:13953759998  安经理

      徐州市中宇建设工程有限公司



声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

世纪田园VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  TA暂未设置 
您的解读是准确的。中国的多种标准和规范都规定,装置控制室最好独立设置,不与其它建筑物合建。这主要是基于以下几个原因:

1. 防火安全:GB50160-2008(2018年版)《石油化工企业设计防火标准》指出,装置的控制室、机柜间不应与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一个建筑物内。

2. 抗爆安全:SH/T3006-2012《石油化工控制室设计规范》以及GB50779-2012《石油化工控制室抗爆设计规范》都要求,控制室建筑物如果是抗爆结构,应独立设置,不应与非抗爆建筑物合并建筑。

3. 抗干扰问题:SH/T3006-2012《石油化工控制室设计规范》还规定,控制室不宜与总变电所,区域变配电所相邻,如受条件限制相邻布置时,不应共用同一建筑。因为变电所存在电磁干扰问题。

总的来说,为了各种安全和稳定的考虑,装置控制室和其他建筑物合建会带来诸多问题,因此在实际应用中,我们推荐独立设置控制室。
.

 

发表于 2023-11-6 16:45:57

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

zjsmhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大二  |  头衔:  【化工工程师】
已绑手机  
1、装置控制室最好独立设置,不与其它建筑物合建。         2、GB 50779第3.03条要求,抗爆控制室应独立设置;        3、现在很多抗爆控制室建筑里,设置的有消防控制室、交接班室、 值班室、机柜室等,是否可行?

 

发表于 2023-11-7 20:07:25

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
zjsmh 发表于 2023-11-7 20:07
1、装置控制室最好独立设置,不与其它建筑物合建。         2、GB 50779第3.03条要求,抗爆控制室应独立设 ...

抗爆控制室应独立,安全距离够的可以不和其他建筑分开,抗爆控制室规范里有包含哪些房间,看规范。

 

发表于 2023-11-8 08:01:53

回复

使用道具 举报

zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川高二  |  头衔:  【安全顾问】
已绑手机  
可以合建。新建或改造都应先设计。

 

发表于 2023-11-8 08:27:13

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.068216 second(s), 73 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197