[资源] 控制阀防火罩有关设计标准规范

[复制链接]
1.2K |8
|关注本帖
阅读字号:

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
◆应急厅[2021]35号《应急管理部办公厅关于开展大型油气储存基地安全风险评估工作的通知》
储罐物料进出口管道靠近罐体处应设一个总切断阀。对大型储罐(公称直径大于或等于30m或公称容积大于或等于10000m3的储罐),应采用带气动型、液压型或电动型执行机构的阀门。当执行机构为电动型时,其电源电缆、信号电缆和电动执行机构应作防火保护。切断阀应具有自动关闭和手动关闭功能,手动关闭包括遥控手动关闭和现场手动关闭。
◆SH/T3005-2016《石油化工自动化仪表选型设计规范》
10.3.6.14 当工艺安全对紧急切断阀有防火保护要求时,用于紧急切断阀的气动执行机构及其附件应有防火保护措施,首选安装防火保护罩,防火保护罩应符合UL1709标准,能够在1093℃下,抵抗烃类火灾30min。
10.3.7.114 当工艺安全对紧急切断阀有防火保护要求时,用于紧急切断阀的电动执行机构及其附件应有防火保护措施,首选安装防火保护罩,防火保护罩应符合UL1709标准,能够在1093℃下,抵抗烃类火灾30min。
10.3.7.12 当工艺安全对紧急切断阀有防火保护要求时,用于紧急切断阀的电动执行机构的动力电缆及信号电缆应有防火保护措施。
◆GB 51283-2020《精细化工企业工程设计防火标准》
5.8.3 火灾紧急切断控制阀是用于把可燃物质与火灾设备隔离的火灾安全性开关阀。该阀门的最大行程时间不应超过10S,阀门的允许泄露等级应至少达到ANSI/FCI 70-2等级V(Class)规定,开关阀的阀体、阀内件(垫片、填料等)应能承受API607或API6FA标准的阀门耐火试验。该阀门的气动执行机构及其附件都应有防火措施,首选安装防火保护罩(该保护罩应符合UL1709标准,能在1093℃下抵抗烃类火灾30分钟)。
◆Q/SH0749-2018《液化烃储运工程技术标准》
12.2.7.(g) 液化烃球罐根部紧急切断阀的防火罩应符合中国石化建[2011]518号《液化烃球罐紧急切断阀选型设计规定》;球罐根部紧急切断阀的防火罩应选用适用于户外露天场合的刚性防火保护罩,防火保护罩应能够在1093℃烃类火灾下30min内保证其内部温度低于80℃。
◆中国石化建【2011】518号关于印发《液化烃球罐区注水系统设计规定》和《液化烃球罐紧急切断阀选型设计规定》的通知
4.6.14 气动执行机构及其附件应有防火措施,首选安装防火保护罩,防火保护罩应符合UL1709标准,能够在1093℃下抵抗烃类火灾30分钟。
4.7.11 电动执行机构及其附件应有防火措施,首选安装防火保护罩,防火保护罩应符合UL1709标准,能够在1093℃下抵抗烃类火灾30分钟。
4.7.12 电动执行机构的动力电缆及信号电缆应采取防火保护措施且应符合4.1.5条规定。
◆AQ3053-2015《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规范》
6.13 切断阀:储罐物料进出口管道靠近罐体处应设一个总切断阀。对大型储罐,应采用带气动型、液压型或电动型执行机构的阀门。当执行机构为电动型时。其电源电缆、信号电缆和电动执行机构应做防火保护。

 

发表于 2023-11-6 15:37:33

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
陈丽_y92qz + 10 感谢分享

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

热带鱼小子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【工业气体领域从业者】
您咨询的问题是关于控制阀防火罩的设计标准规范。这类防火罩主要用于石油化工、储罐等场所的控制阀防火保护。主要的相关规范和要求如下:

1. 根据应急厅35号《应急管理部办公厅关于开展大型油气储存基地安全风险评估工作的通知》规定,切断阀需有自动关闭和手动关闭功能,如果阀门为电动型,其电源电缆、信号电缆和电动执行机构应做防火保护。

2. SH/T3005-2016《石油化工自动化仪表选型设计规范》要求,当工艺安全对紧急切断阀有防火保护要求时,应为紧急切断阀的气动执行机构及其附件安装防火保护罩,防火保护罩应符合UL1709标准,能在1093℃下抵抗烃类火灾30分钟。

3. GB 51283-2020《精细化工企业工程设计防火标准》规定,火灾紧急切断控制阀的气动执行机构及其附件都应有防火措施,首选安装防火保护罩,该保护罩应符合UL1709标准,能在1093℃下抵抗烃类火灾30分钟。

4. Q/SH0749-2018《液化烃储运工程技术标准》规定,液化烃球罐根部紧急切断阀的防火罩应符合中国石化建518号《液化烃球罐紧急切断阀选型设计规定》的要求。

5. 中国石化建【2011】518号的《液化烃球罐区注水系统设计规定》和《液化烃球罐紧急切断阀选型设计规定》中,对气动执行机构及其附件和电动执行机构及其附件都要求安装防火保护罩,防火保护罩应符合UL1709标准,能在1093℃下抵抗烃类火灾30分钟。

6. AQ3053-2015《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规范》中,对大型储罐的切断阀,如果为电动型,也要求其电源电缆、信号电缆和电动执行机构应做防火保护。

整体上,这些规范要求阀门的执行机构和相关配件应有防火保护措施,如防火保护罩,而且防火保护罩应能够满足在特定高温下抵抗一定时间的火灾。希望这些信息能对您有所帮助。
.

 

发表于 2023-11-6 15:46:09

点评

很好!  详情 回复 发表于 2023-11-16 09:43

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

zfeirVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
谢谢分享

 

发表于 2023-11-7 00:02:41

点评

谢谢!  详情 回复 发表于 2023-11-16 12:21
回复

使用道具 举报

pangsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初一  |  头衔:  【仪表主管】
已绑手机  
学习了,谢谢分享。

 

发表于 2023-11-7 10:23:58

回复

使用道具 举报

月色雨露VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
不错的知识点

 

发表于 2023-11-8 14:56:46

点评

谢谢!  详情 回复 发表于 2023-11-28 09:30
回复

使用道具 举报

热带鱼小子 发表于 2023-11-6 15:46
您咨询的问题是关于控制阀防火罩的设计标准规范。这类防火罩主要用于石油化工、储罐等场所的控制阀防火保护 ...

很好!

 

发表于 2023-11-16 09:43:31

回复

使用道具 举报


谢谢!

 

发表于 2023-11-16 12:21:22

回复

使用道具 举报


谢谢!

 

发表于 2023-11-28 09:30:13

回复

使用道具 举报

zhoudsVIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
感谢分享。

 

发表于 2023-12-8 14:41:52

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.043998 second(s), 74 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197