        从可燃气体和有毒气体主要释放源、工艺装置和储运设施三个环节说明可燃气体和有毒气体检测器的设置原则和具体设置要求。
        1、一般原则
        可燃气体和有毒气体检测器的检(探)测点,应根据气体的理化性质、释放源的特性、生产场地布置、地理条件、环境气候、操作巡检路线等条件,并选择气体易于积累和便于采样检测之处布置。
        下列可能泄漏可燃气体、有毒气体的主要释放源应布置检(探)测点:
        ①气体压缩机和液体泵的密封处。
        ②液体采样口和气体采样口。
        ③液体(气体)排液(水)口和放空口。
        ④经常拆卸的法兰和经常操作的阀门组。
        同一场所或工艺装置,对可能发生可燃气体和有毒气体的泄漏进行检测时,应按下列规定设置可燃气体检测器和有毒气体检测器:
        ①可燃气体浓度可能达到25%爆炸下限,但有毒气体不能达到最高容许浓度时,应设置可燃气体检测器。
        ②有毒气体浓度可能达到最高容许浓度,但可燃气体浓度不能达到25%爆炸下限时,应设置有毒气体检测器。
        ③可燃气体浓度可能达到25%爆炸下限,有毒气体浓度也可能达到最高容许浓度时,应分别设置可燃气体和有毒气体检测器。
        ④同一种气体既属可燃气体又属有毒气体时,应设置有毒气体检测器。
        2、工艺装置
        释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内,检(探)测点与释放源的距离宜符合下列规定:
        ①当检(探)测点位于释放源的全年最小频率风向的上风侧时,可燃气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于10m,有毒气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于4m。
        ②可燃气体释放源处于封闭或局部通风不良的半敞开厂房内,检测器距其所覆盖范围内的任一释放源不宜大于5m。有毒气体检测器距释放源不宜大于2m。
        ③比空气轻的可燃气体或有毒气体释放源处于封闭或局部通风不良的半敞开厂房内,除应在释放源上方设置检测器外,还应在厂房内最高点气体易于积聚处设置可燃气体或有毒气体检测器。
        3、储运设施
        液化烃、甲B、乙、类液体等产生可燃气体的液体储罐的防火堤内,应设检测器。可燃气体检测点与释放源的距离不宜大于10m,毒性气体检测点与释放源的距离不宜大于4m。
        液化烃、甲B、乙、类液体的装卸设施,检测器的设置应符合下列要求:
       ①小鹤管铁路装卸栈台,在地面上每隔一个车位宜设一台检测器,且检测器与装卸车口的水平距离不应大于10m。
       ②大鹤管铁路装卸栈台,宜设1台检测器。
       ③汽车装卸站的装卸车鹤位与检测器的水平距离,不应大于10m装卸设施的泵或压缩机的检测器设置,应符合第2条的要求。
        液化烃灌装站的检测器设置,应符合下列要求:
       ①封闭或半敞开的灌瓶间,灌装口与检测器的距离宜为5m~7.5m。
       ②封闭或半敞开式储瓶库,应符合第2条第②点的要求。
       ③敞开式储瓶库房沿四周每隔15m~20m应设1台检测器,当四周边长总和小于15m时,应设1台检测器。
       ④缓冲罐排水口或阀组与检测器的距离,宜为5m~7.5m。
       封闭或半敞开氢气灌瓶间,应在灌装口上方的室内最高点且易于滞留气体处设检测器。
       可能散发可燃气体的装卸码头,距输油臂水平平面10m范围内,应设1台检测器。
       储存、运输有毒气体、有毒液体的储运设施,有毒气体检测器应按第2条的要求设置,并根据生产装置的场地条件、工艺介质的易燃易爆特性及毒性和操作人员的数量等进行综合考虑,配备便携式有毒气体检测报警器。

 

发表于 2023-11-6 13:21:24

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

silesiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
您对可燃气体和有毒气体检测器设置的原则和具体设置要求已经描述的很全面了。下面我会重新概括一下以便于理解:

1. **一般原则**:
   - 根据气体的物理化学性质、释放源的特性、生产场地布置、地理条件、环境气候、操作巡检路线等因素,选择气体易于积累和便于采样检测的地方设置检测器。
   - 可能泄漏可燃气体、有毒气体的主要释放源,例如气体压缩机和液体泵的密封处、液体采样口和气体采样口、液体(气体)排液(水)口和放空口、经常拆卸的法兰和经常操作的阀门组等,都应设置检测器。

2. **工艺装置**:
   - 释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内,检测器的位置应满足一定的距离规定。
   - 放置在封闭或局部通风不良的半敞开厂房内的可燃气体和有毒气体释放源附近,也应设立检测器。

3. **储运设施**:
   - 产生可燃气体的液体储罐的防火堤内、液化烃等物质的装卸设施、液化烃灌装站等应设立检测器。
   - 有可能散发可燃气体的装卸码头,也应在规定范围内设立检测器。
   - 储存、运输有毒气体、有毒液体的储运设施,应按上述原则设置有毒气体检测器,并根据生产装置的场地条件、工艺介质的易燃易爆特性及毒性和操作人员的数量等因素进行综合考虑,配备便携式有毒气体检测报警器。

请注意,具体设置要求可能需要根据实际情况和具体的安全规范进行调整。
.

 

发表于 2023-11-6 13:41:50

点评

不错的。  详情 回复 发表于 2023-11-14 16:45

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

zfeirVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
谢谢分享

 

发表于 2023-11-7 00:02:25

点评

客气了。  详情 回复 发表于 2023-11-16 07:36
回复

使用道具 举报

silesia 发表于 2023-11-6 13:41
您对可燃气体和有毒气体检测器设置的原则和具体设置要求已经描述的很全面了。下面我会重新概括一下以便于理 ...

不错的。

 

发表于 2023-11-14 16:45:36

回复

使用道具 举报

zfeir 发表于 2023-11-7 00:02
谢谢分享

客气了。

 

发表于 2023-11-16 07:36:47

回复

使用道具 举报

zhoudsVIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
谢谢分享!

 

发表于 2023-12-8 14:31:37

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.043664 second(s), 66 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197