(杭州守道环境科技有限公司http://www.hzsdhj.com/,杭州 311121)
摘要:根据江苏苏北某热电有限公司反渗透的流程、运行情况和多次反渗透膜的清洗经验,对反渗透膜化学清洗方法作了总结,摸索出一套行之有效的清洗方法,并提出了相关建议。
关键词:反渗透;化学清洗;生物粘泥;污染
引言
反渗透膜法水处理工艺是目前水处理除盐最有效的技术之一。在以地表水作为锅炉水源的大中型火力发电厂,化学除盐水处理中反渗透技术应用越来越广泛。但是由于反渗透膜在正常运行过程中,不可避免地会被无机盐垢、胶体、微生物、金属氧化物等污染,这些物质沉积在膜表面上,将会引起反渗透装置出力下降或脱盐能力下降,因此为了恢复良好的透水和除盐性能,需要对膜进行化学清洗。
1.反渗透膜的工作原理
反渗透技术是利用压力差为动力的膜分离过滤技术,在一定的压力下,水分子可以通过RO膜,而水中的无机盐、重金属离子、有机物、胶体、细菌、病毒等杂质无法透过RO膜,从而使可以透过的纯水和无法透过的浓缩水严格区分开来。反渗透装置主要由高压泵、反渗透膜和控制部分组成,高压泵对原水加压,除水分子可以透过RO膜外,水中的其它物质(矿物质、有机物、微生物等)几乎都被拒于膜外,无法透过RO膜而被高压浓水冲走。
2. 反渗透技术的特点
第一、反渗透的脱盐率高,单只膜的脱盐率可达99%,单级反渗透系统脱盐率一般可稳定在97%以上,双级反渗透系统脱盐率一般可稳定在98%以上。
第二、由于反渗透能有效去除细菌等微生物、有机物,以及金属元素等无机物,出水水质极大地优于其它方法。
第三、反渗透制纯水运行成本及人工成本低廉,减少环境污染。
第四、减缓了由于源水水质波动而造成的产水水质变化,从而有利于生产中水质的稳定,这对纯水产品质量的稳定有积极的作用。
第五、可**减少后续处理设备的负担,从而延长后续处理设备的使用寿命。
3. 项目情况介绍
江苏苏北某热电有限公司较早使用了反渗透膜法水处理技术。一期2X7.5 MW机组的除盐水系统中,安装了两套65 t/h反渗透装置。膜按 8/4方式排列运行。设备投运3年来,反渗透膜的日常化学清洗均是由电厂运行人员独立完成。2021年9月份左右,运行人员发现采用常规化学清洗方法,清洗效果已无法达到预想的目标,同时反渗透膜的污堵已严重影响安全生产。业主邀请国内多家知名水处理公司尝试各种办法,但效果不佳。2021年10月份杭州守道环境科技有限公司应业主邀请,介入反渗透膜污堵原因分析,并进行在线化学清洗,效果显著。
4. 反渗透系统的运行情况及污染物分析
4.1 水源特点
该热电厂使用的水源来自湖泊水,经初步净化处理后作为补给水的水源,水质特点为低浊度、高有机物,且腐植质、胶体类大分子有机物占较大比例,水质波动较大。
4.2反渗透设备的流程
该系统的工艺流程为:絮凝沉淀→砂过滤→多介质过滤器→活性炭过滤器→精密过滤器(滤芯为5μm)→高压泵→反渗透→预脱盐水箱→预脱盐水泵→复床离子交换器→混床离子交换。反渗透装置设计脱盐率97%,回收率≥75%。
4.3反渗透系统的运行特点与清洗周期
随着运行时间的增加,反渗透装置进水压力逐渐升高,透水量降低,系统产水量及脱盐率也随之下降,清洗周期基本在20天左右,经多家水处理公司化学清洗,效果均不理想。
4.4污染物的分析
a)膜进水压力升高,系统压差上升不明显,脱盐率及产水量下降明显。
b)膜原件流道已经被污染物撑开,进出水端已经被污染。
c)从解剖膜元件中可以看到,膜面覆盖有生物粘泥和粒状物质,生物粘泥在膜内大量繁殖,造成反渗透膜产水量在短期内急剧下降。从取完污染物的膜表面观察,反渗透膜面整洁完整无被氧化的痕迹,也无背压运行的迹象。
d)污染物在专用酸性清洗剂浸泡初始状态下开始膨胀,呈絮体状,肉眼可见粒子状物质开始反应,产生气泡,溶解。浸泡过夜后粒子状物质完全溶解,残留物为生物粘泥和少量活性炭粉末,在碱性专用清洗剂初始状态下生物粘泥与清洗剂反应、分层。活性炭粉末下沉,生物粘泥上浮并溶解,浸泡过夜后生物粘泥完全溶解,底部残留少量活性炭粉末。
e)膜面附着物的FT-IR的分析结果如下所示。确认分别是来自微生物、磷酸钙的吸收。膜面附着物的EDX分析(局部分析)可以检测出微生物、磷、钙。分析是原水中溶解的无机物在浓缩后,膜面结垢而析出。可以确认膜元件除发生微生物污染还发生了结垢,引起了明显的产水量下降的现象。
4.5污堵原因结论
原水水质比较差,有机物含量高,微生物、腐植质、胶体类大分子有机物占较大比例,是造成膜表面污堵的主要原因。
5. 反渗透膜化学清洗
5.1清洗方案的确定
根据现场实际情况,釆用了碱洗与酸洗相结合的清洗方案。清洗药剂选用守道环境公司的碱性专用清洗剂SD-719、酸洗专用清洗剂SD-723。具体清洗方法如下。
a) 系统管路冲洗。釆用清洗水泵为动力,用预脱盐水冲洗整个系统管路,包括清洗管路。
b) 分段碱洗。根据溶液箱及管路体积,配制好1.0%的专用碱性清洗剂SD-719溶液,并用分析纯的氢氧化钠调节溶液的pH值为11左右,循环均匀,加热严格控制清洗液的温度控制在35~38oC。清洗分段进行。先清洗一段,再清洗二段,清洗方向与运行方向一致,清洗采用动态循环与静态浸泡相结合。每段先循环清洗2小时,再浸泡2小时,然后再进行循环、浸泡。
c)碱洗结束后,用产品水对反渗透装置进行低压冲洗20分钟,直至冲排放水PH到达中性,结束冲洗。
d) 冲洗结束后进行一、二段串联酸洗。参照碱洗方案,配制好1%的酸性清洗剂SD-723溶液,pH值为2.5左右,加热严格控制清洗液的温度控制在35~38oC。清洗时一、二段串联酸洗。也釆用动态循环与静态浸泡相结合。每段先循环清洗2小时,再浸泡2小时,然后再进行循环、浸泡。
5.2清洗的具体实施
a) 清洗前检査整个清洗系统有关阀门及管路严密性。
b) 碱洗时,每一段循环清洗的时间为2h, 然后浸泡2h,如此往复,控制时间为24h。清洗过程中,必须控制清洗液的pH值在11左右,当清洗液的颜色发黄、发深,出现大量泡沫时,表明清洗效果较好。
c) 碱洗结束后,对反渗透系统和清洗管路进行大流量的除盐水冲洗。测定冲洗出水的pH值在 7左右,再实施实施酸洗。一、二段串联酸洗时,也釆用动态循环与静态浸泡相结合,循环时间、频率与碱洗一致。
d)清洗结束后用除盐水对整个系统进行冲洗。
5.3清洗过程中注意事项
a)若清洗液循环后有明显变色、较多悬浮污物、大量泡沫现象,不必再进行浸泡、再循环过程,须重新配置清洗液进行循环。
b)若有机物污染比较严重须将RO装置用碱性清洗液浸泡过夜。
c)清洗过程中清洗液的PH值是重要的测定参数,通过PH的变化可以判断系统清洗的状况和清洗阶段。在循环过程中,若清洗液PH值比新鲜清洗液有0.5-1.0的变化,须在清洗罐中再加入少量药剂来维持PH值。
d)循环结束后关闭清洗泵出口阀门,打开RO产排阀、浓排阀。关闭清洗泵,排放罐中药液,充入清水,再次启动清洗泵用清水冲洗清洗水箱。
5.3反渗透清洗前后的运行数据对比
清洗后反渗透装置运行情况良好,进水压力恢复到设计值,段间压差明显降低,产水量提高到设计值。

设备

序号

压力(MPa)

流量(m3/h)

电导(μS/cm)

进口

段间

浓水

产水

浓水

原水

产水

清洗前

1#

0.93

0.70

0.60

46

21.6

658.26

40.65

清洗后

1#

0.80

0.65

0.55

65

21.3

663.23

16.51

清洗前

2#

0.95

0.65

0.55

48

22.1

658.65

42.33

清洗后

2#

0.79

0.64

0.52

65

20.8

668.54

16.86

6. 清洗结论与建议
a) 对单一污染物的清洗,特别是对表面显示有机物污染的膜系统,釆用碱洗与酸洗的复合清洗是必要的,只靠碱性配方清洗,效果难以奏效。实际上,较常见的有机物污染物表层可见到胶体或微生物,但下层可能是金属氧化物或其他无机盐垢。只靠碱性配方清洗,效果难以奏效。
b) 采用静态浸泡与动态循环交替清洗,效果较好。
c) 微生物污染的大量积累会导致清洗频率增加和膜性能的明显衰减。虽然定期再生或更换活性碳可以一定程度上减小膜的污染,但在活性炭过滤器及后端却容易滋生大量的微生物,造成膜表面的生物膜污染。可以考虑在保安过滤器前投加非氧化性杀菌剂,减少保安过滤器及反渗透装置内的微生物繁殖。
d) 选用品质可靠的阻垢剂对反渗透系统稳定运行至关重要,品质低劣的阻垢剂不仅无法起到阻垢作用,反而会成为膜污堵的污染源。

参考文献:
[1]电力系统水处理培训教材.中国电力出版社.2009
[2]李培元.火力发电化学水处理及水质控制.中国电力出版社.1999.
[3]张葆宗.反渗透水处理应用技术[M].北京:中国电力出 版社,2004.
[4]施燮钧.热力发电厂水处理[M].北京:中国电力出版社, 2004.
[5]褚彦杰.反渗透膜污染分析、预测及恢复研究[D].北京交通大学,2011年
[6]韩爽.反渗透膜污堵原因的分析及处理措施[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2011年第09期



说明:本文已发表于“中国盐业[J],2022(10):51-53,56.

 

发表于 2023-8-30 09:16:49

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 yhqudd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.732351 second(s), 53 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197