[讨论] 向大神们讨教仪表的故障原因

[复制链接]
673 |14
|关注本帖
阅读字号:
流氓佳佳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
想请教下各位大神,现场压力变送器假如是0-60MPa的仪表,现场显示为30MPa,但是在上位机显示是40MPa(仪表的量程与上位机的量程是一致的)。此时在压力变送器表头测量的电流值为12mA左右的样子,就是想问下,是什么原因导致现场值与上位机显示不一致。(如果换了新表,现场值与上位机就一致了……)

 

发表于 2023-8-1 11:29:28

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 流氓佳佳 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川讲师  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
个人还是认为更换之前的变送器量程发生了变化

 

发表于 2023-8-1 11:55:33

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

如果电流值没有差错,那么应该是DCS的量程设置的起止点有问题,如果设置的0~ 80 MPa的量程,那么12mA不就是显示40MPa么。
这就是表的量程 与DCS组态时设置的这个工位的信号量程不一致。

 

发表于 2023-8-1 13:11:13

回复

使用道具 举报

zgcqwtrzreVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
可能的原因有以下几种:
1. 仪表本身故障:可能是仪表内部元件出现问题,导致无法准确测量压力,或者信号转换电路存在问题。换了新表后解决问题说明是仪表本身的故障。
2. 信号传输问题:可能是信号传输线路存在干扰或损耗导致信号失真,或者连接头等接触不良引起信号丢失。检查信号线路和连接头是否正常,可以尝试更换信号线缆、连接头来解决问题。
3. 上位机设置问题:可能是上位机显示参数设置错误,导致显示值与实际值不一致。检查上位机参数设置是否正确,包括量程范围、单位等。
4. 其他环境因素影响:例如温度、湿度等环境因素对仪表的测量精度造成影响。检查环境条件是否符合仪表要求,如果有异常,尝试调整环境条件。

需要综合考虑以上因素,并逐一排查可能的问题才能确定具体原因。如果问题一直存在并且影响系统正常运行,建议请专业技术人员进行现场调试和故障排除。
.

 

发表于 2023-8-1 13:29:45

回复

使用道具 举报

zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
已绑手机  
说起来比较抽象,还是要现场查看有些数据才能确定

 

发表于 2023-8-2 07:58:26

回复

使用道具 举报

wangyonganVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
终身会员  |  头衔:  【仪表工】
 【V号:AH8101942】  已绑手机  
(如果换了新表,现场值与上位机就一致了……)
分别测量正负电流值,不同时线路或表有问题,否则往室内查

 

发表于 2023-8-2 08:00:53

回复

使用道具 举报

DCS组态时有输出线性以及其它方式,检查一下即可解决问题。

 

发表于 2023-8-2 08:33:48

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
到DCS侧量电流,如果是12mA,显示400,通道设置的是4-20mA没错的话,那只能是量程是按0-800设置的了,这个和变送器没关系,变送器能按正常的12mA输出就是没问题的。

 

发表于 2023-8-2 09:31:40

回复

使用道具 举报

wangzhyyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
6楼说的是正解

 

发表于 2023-8-3 16:21:01

回复

使用道具 举报

jcicwhtVIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川大四  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
变送器已开方,DCS又开方了。换的变送器没开方。

 

发表于 2023-8-4 09:33:16

回复

使用道具 举报

海川狐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
换个通道试试,

 

发表于 2023-12-2 16:49:37

回复

使用道具 举报

ALONG_CnsW1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
估计是上位机AD转换器的问题。

 

发表于 2023-12-2 23:38:41

回复

使用道具 举报

忧伤的星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
经验感觉是DCS设置问题,仪表和组态工程师叫来调整!

 

发表于 2023-12-3 00:45:26

回复

使用道具 举报

jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
“压力变送器表头测量的电流值为12mA左右”,如果dcs输入端再测一下电流,就不用来此发问了,自己就能判断:是变送器还是dcs问题。

 

发表于 2023-12-3 08:58:57

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.081233 second(s), 113 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197