某专家检查检查到“UPS机房门口未安装挡鼠板”,引用规范为变配电室安全管理规范 DB11-527-2008其中5.6变配电室出入口应设置高度不低于400mm的挡板。且不说标准已经更新为DB11/T 527-2021,也变成了推荐性对方标准,其6.3.9规定出入口应设置高度不低于400mm的防小动物挡板,请问是否还有其他标准规定必须设置挡板?

 

发表于 2023-2-13 07:57:09

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 在路上_lXN1e 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

老鼠在变配电室做窝生仔咬断电线电路导致断电、火灾的事故不在少数;就是什么标准都没有,企业也应该进行配电室风险辨识,采取安全措施将老鼠咬断电路电线的风险排除;专家提出这条隐患,不是找茬。
image.png

 

发表于 2023-2-13 08:17:43

回复

使用道具 举报

配电室配备挡板和防鼠网,不是正常操作吗

 

发表于 2023-2-14 11:52:05

回复