      循环冷却水场是化工装置的标配,整天雾汽蒸腾,余烟渺渺。
      源源不断的循环冷水从这里出发,进入装置冷却物料后变成热水,再返回这里被水场冷却塔冷却。
      然而,除了炎热的夏季,凉水塔头顶着的一头白雾,这是水场大量水汽在蒸发,温差大的情况下,蒸发消失的水占总用量的比例甚至高达48%。


更多的分享,请看“看看装置上的“黑科技”系列”
https://bbs.hcbbs.com/thread-3056492-1-1.html

 

发表于 2022-4-15 16:06:16

循环水凉水塔.jpg

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 智者明 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

智者明楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川博士  |  头衔:  【知识丰富的参与者】
已绑手机  
如何消除凉水塔蒸腾的水汽白雾?
消除水雾无外乎二种方法,要么升温让它变成气体(这就是夏天少水汽的原因),要么降温让它变成水滴落下来。

 

发表于 2022-4-15 17:21:15

点评

案例: 中石化镇海炼化成立攻关组消除冷却塔白雾。 攻关组经过多方比较,最终决定在冷却塔中增加冷凝模块,设置百叶窗等设备,在冷却塔内模拟强对流环境,形成“人工降雨”,将原本要蒸发的水留在冷却  详情 回复 发表于 2022-4-15 17:24

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

智者明楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川博士  |  头衔:  【知识丰富的参与者】
已绑手机  
本帖最后由 智者明 于 2022-11-11 16:29 编辑
智者明 发表于 2022-4-15 17:21
如何消除凉水塔蒸腾的水汽白雾?
消除水雾无外乎二种方法,要么升温让它变成气体(这就是夏天少水汽的原因 ...

案例一
      中石化镇海炼化成立攻关组消除冷却塔白雾。
      攻关组经过多方比较,最终决定在冷却塔中增加冷凝模块,设置百叶窗等设备,在冷却塔内模拟强对流环境,形成“人工降雨”,将原本要蒸发的水留在冷却塔内。
       改造后新增的冷凝模块消雾节水成效显著,即使是最寒冷的三九天,也基本看不到白雾。据统计,应用冷凝模块的消雾节水冷却塔,消雾时间按照全年最低温的5个月计算,单塔月均节水2000吨以上。

 

发表于 2022-4-15 17:24:20

回复

使用道具 举报

蟻戢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
不知道新增的冷凝模块是什么结构,是否需要引入新的介质,增加新的能耗

 

发表于 2022-5-5 08:24:36

点评

我也不知冷凝模块是什么结构,应该不会增加新的能耗,可以与镇海炼化公用工程中心咨询或上门考察学习。  详情 回复 发表于 2022-5-5 14:01

评分

参与人数 1财富 +20 收起 理由
智者明 + 20 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

智者明楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川博士  |  头衔:  【知识丰富的参与者】
已绑手机  
蟻戢 发表于 2022-5-5 08:24
不知道新增的冷凝模块是什么结构,是否需要引入新的介质,增加新的能耗

我也不知冷凝模块是什么结构,应该不会增加新的能耗,可以与镇海炼化公用工程中心咨询或上门考察学习。

 

发表于 2022-5-5 14:01:41

回复

使用道具 举报

longwangsihaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
横向增加风冷换热模块,就是凉水塔水平方向混凝土开窗、里面安装模块(模块内部走水平方向的冷空气、外部是风筒内垂直上升的含水量大的风)。能部分降低并有节水效果,但是北方8℃以下时“消白脱雾”效果不明显

 

发表于 2022-11-8 13:20:39

评分

参与人数 1财富 +20 收起 理由
智者明 + 20 感谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

智者明楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川博士  |  头衔:  【知识丰富的参与者】
已绑手机  
本帖最后由 智者明 于 2022-11-11 16:49 编辑

案例二:
      中石化大连院节水消雾技术,可完全取消冷却塔收水器,同时节水消雾效果可提高1.25倍;阻力可减少20%,综合占地面积减少。并可突破现阶段冷凝消雾技术应用限制,低成本的应用于自然通风塔(双曲线塔)、老塔改造节水消雾,技术优势明显。技术共分为:
T1型技术针对新建塔,节水率最高可达35%并消除可见白雾;
T2型和T3型技术针对老塔改造、双曲线塔,节水率达20%以上并消雾;
T5型技术可超低成本替代大型湿式闭式塔,节水率最高可达90%-100%。

 

发表于 2022-11-11 16:33:42

点评

T5型技术可低成本的替代先阶段大型金属盘管闭式冷却塔,相同占地面积下处理量大于金属盘管闭式塔,寿命翻倍,投资成本降低60%以上,节水率最高达90%以上。  详情 回复 发表于 2022-11-11 16:50
T2型节水消雾技术应用于老塔改造,可原位替代现有淋水填料,全塔冷却能力不低于老塔,节水效果最高可到20%以上,并可实现环境温度5℃以上完全消雾。投资成本较现阶段市场改造技术降低50%,并对老塔结构不产生改变。  详情 回复 发表于 2022-11-11 16:48
T1型节水消雾塔型最高可实现35%以上的节水率。LN-DSH-T1节水消雾型冷却塔特别适用于大温差降温的机械逆流通风冷却塔,调节灵活,连续平稳。本技术相较于美国同类技术,节水消雾模块内气流流速减少40%左右,节  详情 回复 发表于 2022-11-11 16:36
回复

使用道具 举报

智者明楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川博士  |  头衔:  【知识丰富的参与者】
已绑手机  
智者明 发表于 2022-11-11 16:33
案例二:
      中石化大连院节水消雾技术,可完全取消冷却塔收水器,同时节水消雾效果可提高1.25倍;阻力 ...

       T1型节水消雾塔型最高可实现35%以上的节水率。LN-DSH-T1节水消雾型冷却塔特别适用于大温差降温的机械逆流通风冷却塔,调节灵活,连续平稳。本技术相较于美国同类技术,节水消雾模块内气流流速减少40%左右,节水消雾模块总换热面积增加50%以上,节水效果高25%,压降减少25%;节水消雾模块冷热流道气流出模块即混合均匀,不需额外混合空间;技术优势明显。

 

发表于 2022-11-11 16:36:39

T1.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-11 16:48:43

T2.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-11 16:50:25

回复

使用道具 举报

东风_ZWMZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  【高级工程师】
已绑手机  
老塔改造,填料层上部塔壁引入新风,用回水加热,冬季效果有限。建议新建塔时要考虑。

 

发表于 2022-11-30 15:32:47

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
智者明 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.057363 second(s), 83 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197