[讨论] 我准备在电机测温热电阻处并联个400伏的电容来消除电机启动瞬间产生的感应电,能行吗?

[复制链接]
3.4K |8
阅读字号:
lyhtjrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
高压电机每次一启动,电机绕组测温热电阻某一组都会瞬间开路2~3秒,测量发现对地有感应电,我准备在电机测温热电阻每组处并联个500伏的电容来消除电机启动瞬间产生的感应电,能行吗?求大神指点迷津!感激不尽。

 

发表于 2018-11-24 07:38:44

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
dennyshen2549 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 lyhtjr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wx_笨小子[咖啡]64664VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你的电机绝缘似乎有问题了

 

发表于 2018-11-24 08:11:42

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lyhtjr楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wx_笨小子[咖啡]64664 发表于 2018-11-24 08:11
你的电机绝缘似乎有问题了
我估计是测温原件绝缘老化了...

 

发表于 2018-11-24 09:05:00

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
石头_HOTO + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可能是接地做的不好,瞬间的感应电导不到地下

 

发表于 2018-11-24 09:14:41

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

建议还是在原有的设施上查找问题为好,这个是不应该出现的问题。更换温度原件、检查线路接点导线。估计是震动导致。

 

发表于 2018-11-24 09:46:40

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lyhtjr楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
石头_HOTO 发表于 2018-11-24 09:14
可能是接地做的不好,瞬间的感应电导不到地下
应该是测温电阻绝缘不行了,没招呀,是预埋件,现场更换不了!

 

发表于 2018-11-24 13:49:32

回复

使用道具 举报

lyhtjr楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
CHANGBAISHI 发表于 2018-11-24 09:46
建议还是在原有的设施上查找问题为好,这个是不应该出现的问题。
我是在断开信号线的情况下测量的,和线路没关系呢!应该是测温电阻绝缘老化了了,只能想别的召数了...

 

发表于 2018-11-24 13:52:27

点评

更换一个测温元件试试。  详情 回复 发表于 2018-11-24 16:04
那就只能想其他办法了  详情 回复 发表于 2018-11-24 15:40
回复

使用道具 举报

石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
lyhtjr 发表于 2018-11-24 13:52
我是在断开信号线的情况下测量的,和线路没关系呢!应该是测温电阻绝缘老化了了,只能想别的召数了...

那就只能想其他办法了

 

发表于 2018-11-24 15:40:15

回复

使用道具 举报

lyhtjr 发表于 2018-11-24 13:52
我是在断开信号线的情况下测量的,和线路没关系呢!应该是测温电阻绝缘老化了了,只能想别的召数了...

更换一个测温元件试试。

 

发表于 2018-11-24 16:04:37

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.084330 second(s), 78 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197