请教一下,化工规范有提到不同电平不应共用同一根电缆,不同电压等级不共用一根电缆,电站规范有提到同一个安装单元可以共用一根多芯电缆,我想请教一下各位一般怎么处理?还有不同电平是哪些

 

发表于 2025-3-13 14:05:26

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 99℃ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

fmltkhlounVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
在电动阀门的DI(数字输入)和DO(数字输出)使用多芯电缆时,需要注意确保不同电平或电压等级的线路不能共用同一根电缆内的不同线芯。这主要是为了防止相互之间的电气干扰以及确保系统的安全运行。

不同电平通常指的是信号的电压区别,例如24V DC、220V AC等。在实际工程应用中,建议根据设备的要求以及相关的规范来配置电缆。如果规范允许,并且从安全和工程效率出发是合理的,可以考虑在同一个安装单元使用一根多芯电缆,但需确保各信号之间互不干扰。

总体上,建议详细咨询具体的项目要求与规范,并与电气设计工程师密切合作,选择最合适的布线方案。
.

 

发表于 2025-3-13 15:24:34

回复

使用道具 举报

zly518ffVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不能共用,如果DI、DO在不同IO柜,岂不是要柜间拉线。

 

发表于 2025-3-14 08:53:38

回复

使用道具 举报

要看情况,如果现场设备少,PLC控制端子柜就一个,AI、AO、DI、DO都在一个柜子的话,可以采用多芯电缆,再通过穿管或桥架等方式敷设到现场,再在现场适当的位置增加现场接线箱,从各个端子接到一个或多个电动门的各个信号端子,只需做好标识即可。。

 

发表于 2025-3-14 09:22:08

回复

使用道具 举报

新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
放心共用吧,我们公司早就在共用了,用6芯线,2DI,1DO.
以前是分开的,后来工程部提意并在一起,叫切断阀厂家改,那个厂家没改,换厂家,六芯线通到反馈那里,四芯与开关反馈连接,二芯出来与旁边的电磁阀相连。

 

发表于 2025-3-14 15:40:18

回复

使用道具 举报

新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
DO的电流是500毫安,也有节能型的,大概150毫安,这是直流信号,干扰别人也没,别人干扰它也办不到。
DI信号是几毫安的信号,也是不容易被别的信号干扰,干扰别人也没啥本领。必竟是直流电,又不是高频交流信号。
如果干扰厉害的话,一块单片机密密麻麻的走线,那单片机不用干活了。
如果切断阀离控制柜远的话,建议用1.5平方毫米的线缆,近的话,用1就可以了,再小法规不容许,在防爆区不容许小于1平方毫米。
DO是通过功率放大板输出的,DI是直接从DI卡件输出的,最好的布局是DO放大板与DI卡件放在同个地方。
如我车间用的是浙大中控的300系统,可以把DI卡件的机笼放在继电器放大板那个机柜里,这样接线方便。

 

发表于 2025-3-14 16:00:49

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.063766 second(s), 64 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197