[讨论] 请问 现场温度测量仪表,热电阻进DCS,啥情况选择RTD信号,啥情况下选择4-20mA模拟信号?谢谢

[复制链接]
6.2K |10
小小木鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
同上,谢谢

 

发表于 2018-7-16 07:57:46

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 小小木鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
其实这个没有明确的区分,一是要看你的DCS系统哪种模块多,你这个应该是改造吧,后加的话你就得看哪个备用点多,你随意用,另外一个就是看距离,传输距离如果不是特别长,主要考虑线阻,比如电流信号,这个回路的24VDC电压是由DCS模块给出的,电缆距离过长,到达仪表端会产生压降,如果电压不能保证仪表的正常运行,那就得用热阻了,一般不会那么长,所以用温变和RTD都可以

 

发表于 2018-7-16 08:16:05

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

选择遗忘2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
RTD是热阻信号 也就是欧姆信号,4~20mA信号是电流信号 如果温度这两种信号都可以传输给DCS来指示现场温度,只不过 测量温度基本上都用的是热电阻或者热电偶 这两种测温元件不会直接传输电流信号 如果想要传输电流信号 一般会经过一次信号转换 就是说把电阻信号或者毫伏信号经过温度变送器改变成4~20mA信号在给DCS,如果是热电偶直接传输到DCS需要专门的补偿导线,但如果经过变送器将信号转换后就可以减少补偿导线所用的花费,用普通2*1.5的普通导线就可以减少成本

 

发表于 2018-7-16 08:23:03

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

NOBORPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
RTD是直接将电阻信号传入DCS,而4~20mA信号是经过一次信号转换变成二线制信号传入DCS,相比较前者,电流信号转换模块可以提供现场显示,节省RTD信号现场显示所需要的数显仪以及数显仪柜,现场巡检维护更加方便。

 

发表于 2018-7-16 08:34:12

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

小小木鱼楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
hxch150804 发表于 2018-07-16 08:16
其实这个没有明确的区分,一是要看你的DCS系统哪种模块多,你
RTD信号成本更低吗?对电缆长度有没有要求?

 

发表于 2018-7-16 12:51:58

回复

使用道具 举报



就地加温变模块呀,啥时候都好过三线热电阻扯几十米几百米喽 。。。


想做明白人,且看这个帖,

https://bbs.hcbbs.com/thread-1977228-1-1.html




 

发表于 2018-7-16 13:45:37

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
楼主的问题应该是热电阻进到DCS机柜室后,是直接进RTD卡还是经过安全栅后变成4-20mA再进普通AI卡?

 

发表于 2018-7-16 17:55:19

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
955559 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ierenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
碰到RTD和TC直接拉线进DCS的,问设计,设计要是解释不出这么做的特殊原因,特殊,鄙视之

 

发表于 2018-7-17 08:35:33

回复

使用道具 举报

如果没有本安防爆的要求,RTD直接进DCS的成本是最低的

 

发表于 2018-7-17 08:38:53

回复

使用道具 举报

alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
牵扯到防爆设计的问题

 

发表于 2018-7-17 08:45:39

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
如果RTD按隔爆设计,可以不进安全栅的话,我一定选择RTD,省钱。要必须信号都进安全栅的话,那无所谓,选啥成本都差不多。

 

发表于 2018-7-17 09:39:02

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.062330 second(s), 92 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197