[求助] DCS和SIS共用一个取压点符合要求吗

[复制链接]
14.6K |41
阅读字号:
41
zym19860920VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--ssln123 发表于 2018-2-23 16:05 看是什么SIL等级,规范有明确说明。 这才是正解,如果您是SIL1级,就可以共用一个取压点-登录查看全文

 

发表于 2018-3-24 14:02:12

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
fffsusan + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

42
╱〞∞九天VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP黑龙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--这个国家有规范-登录查看全文

 

发表于 2018-3-27 11:12:03

回复

使用道具 举报

43
qizhenhuVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--这种做法是没问题的,一般SIS都需要3取2,要是分开取压的话需要在工艺管线及设备上开4个口,那样的话更是不行的。-登录查看全文

 

发表于 2018-3-30 13:46:27

回复

使用道具 举报

简介--图耐衣服 发表于 2018-2-14 17:15 可是SIS通讯传输到DCS用于监控算共用吗? SIS通讯传输到DCS用于监控是正常用法,不影响SIS独立性,DCS只读不能写,不算共用。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-3-31 06:52:24

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089390 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197