[求助] 牛逼的仪表接地线

[复制链接]
8.2K |45
labixiaozhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
tiandiyixian 发表于 2017-9-10 07:52
这个接地应该是防止管道上的静电接地,与仪表信号的屏蔽层接地没有关系。

学习学习县

 

发表于 2017-9-14 16:53:29

回复

使用道具 举报

流量计是不是电磁流量计,如果是那就没什么问题

 

发表于 2017-9-15 09:03:34

回复

使用道具 举报

钢花飞舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
这样接地危险。两根黑线是流量计的跨接线,一般流量计法兰两端的密封垫与流量计内衬是连为一体的,跨接的目的就是防止管道出现外界强电信号(焊接电流、部分设备漏电流等)通过跨接线将管道连为完整通路,不至在流量计两端形成高电位,烧毁流量计。而跨接线与流量计连接,一旦出现外界电信号,轻则干扰,重则烧毁流量计。双色线是流量计的接地线,要与仪表总接地相连,可防止干扰。故,应将两根黑线直连至两端法兰即可,不要与流量计相接。对否,请指正。

 

发表于 2017-9-15 09:42:50

回复

使用道具 举报

denglv456楼主 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

您所说的黑线直接连接两片法兰指的是把流量计上面的两根黑线拆下来连接在一起就可以了吗?然后,这样连接的话和仪表接地线有什么区别呢?黑色线的接法是为了防止管道上面的传导过来的电压,而仪表接地线是为了释放哪里的电压呢?

 

发表于 2017-9-15 22:42:59

回复

使用道具 举报

wangsanhuziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
学习

 

发表于 2017-9-16 15:35:13

回复

使用道具 举报

fristblood150VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这都算好的了,管道施工能帮你焊个接地桩头不错了,只是缩径不对

 

发表于 2017-9-18 14:05:41

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.052260 second(s), 64 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197