[求助] 伺服液位计设计的电缆都有什么作用

[复制链接]
3.4K |11
张娜爱杨景旺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 张娜爱杨景旺 于 2017-3-21 17:01 编辑

如图,有照片现场已安装上,但放电缆的时候不明白,具体有懂的师傅吗?还有两个接线盒没有拍到照片。位号LT21101和21102
160336l8kmrx9s8e8e6jec.jpg
160337syy6of6y5yy2g4q1.jpg
160339ihu8nuqwuow3nk8u.jpg
160340l52oj4ktka2t8hvk.jpg
160341x6b9g1q91uznzezq.jpg

 

发表于 2017-3-21 16:03:41

1490084412344.jpg
IMG_20170321_164400.jpg

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dennyshen2549 + 3 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 张娜爱杨景旺 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

张娜爱杨景旺楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
位号是LT21101和21102

 

发表于 2017-3-21 16:05:47

回复

使用道具 举报

DAOMSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
楼主发的好图
治好了我多年的颈椎病

 

发表于 2017-3-21 17:06:17

回复

使用道具 举报

本帖最后由 budaoweng123 于 2017-3-21 17:19 编辑

一般伺服是四线制仪表,需要单独供电。另外两路输出:一路去中控室,一路去储罐地面的就地指示仪。

 

发表于 2017-3-21 17:17:58

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

信号统一接到一个箱子里,在通过232或者485通讯到中控室吧

 

发表于 2017-3-22 06:37:04

回复

使用道具 举报

lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
就是个三线制仪表

 

发表于 2017-3-22 08:27:37

回复

使用道具 举报

nnn777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
太模糊了照的!没错的话,应该是:电源、信号、RS485通信线

 

发表于 2017-3-22 09:17:50

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
那两台伺服液位计是通讯的方式到DCS,一般是485的串口通信。伺服液位计的电源线倒是没看到,归到电气那边了?

 

发表于 2017-3-22 09:22:16

回复

使用道具 举报

srdouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
LT21101和21102
大体看了一下接线图:
LT21101和LT21102是220VAC供电
LT21101和LT21102是有串口通讯可能是RS485模式
LT21101和LT21102液位低低报进DCS,液位高高报进SIS(LT21103)。
看图有点不明白的地方,感觉现场机柜室的接线端子信号排布有点问题,TB1和TB7的信号有点“混乱”,按设计思路是低低报信号统一进DCS侧的端子,高高报信号统一进SIS侧的端子啊?

 

发表于 2017-3-22 10:45:37

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
yuchenchf + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xuxiwu 发表于 2017-3-22 06:37
信号统一接到一个箱子里,在通过232或者485通讯到中控室吧

不是,大部分还是4~20ma

 

发表于 2017-3-22 15:33:10

回复

使用道具 举报

张娜爱杨景旺楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
九楼说的感觉是对的

 

发表于 2017-3-22 16:13:24

回复

使用道具 举报

srdouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 

 

发表于 2017-3-22 16:36:56

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.152031 second(s), 115 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197