用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

搜索

↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

 品牌 
【活动】海川定制logo保温杯来了
【参与活动能免费获得】从本月起任何在“建设者”体系中,你的上月建设者分数......
企业会员 第二期招募【特惠】
特惠为 9999元/ 2 年 百万次传播 20241112 详询客服18840911640

[求助] 封头法兰经常泄漏,怎么处理,有什么更换的办法

[复制链接]
5.3K |53
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
考虑一下温度变化太大的因素

 

发表于 2017-2-26 13:25:48

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
梦幻100 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

个人建议啊
1.更换高级别的螺栓,在周期内分别进行热紧和冷紧。过几个周期看看能否解决
2.更换垫片,换成形变小的垫片。比如石棉垫片、青稞纸垫片之类的,反正就是几乎不形变的垫片
3.变更螺栓为自锁紧螺栓

 

发表于 2017-2-26 17:15:06

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
梦幻100 + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

穿甲弹007楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
梦幻100 发表于 2017-2-22 07:19
十四楼说的办法我认为可行,温差大造成经常泄漏说明法兰刚度不够,加厚法兰可行。

相关图片,

 

发表于 2017-2-26 18:35:46

154D

154D

154D

154D

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
梦幻100 + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

leakageVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
使用带压堵漏技术,夹具加注入堵漏料。

 

发表于 2017-2-27 19:05:56

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
梦幻100 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhao744VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
感觉应该是垫片材质跟螺栓材质受温差影响变形,换个材质的螺栓不知道咋样,或者垫片上缠上四氟带

 

发表于 2017-2-28 08:18:10

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
梦幻100 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

MINGBAIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
是不是法兰的刚度不满足要求。在150-2011以前,标准中对设备法兰没有刚度校核的要求。看看供应商提供的出厂资料,有没有法兰的刚度校核计算,如没有,可以做一下法兰刚度校核计算,看一下中否满足要求。

 

发表于 2017-2-28 12:10:21

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tc55555VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
也不知道过滤器里面的物料有没有腐蚀性,如果有的话,把法兰边缘有的地方腐蚀,早晨坑洼,再怎么紧固都是会有泄露的。我们之前也是有一个直径两米五左右的酸洗塔法兰,内存PO,但是常温运行,一停车开起来后就一部分泄露,特别是冬天。我们就安排四个人按循序的对角紧固,还是很有效果,长时间我们也是更换加厚四氟带缠绕的四氟垫片,如果有些地方法兰略低,可以缠厚一些,这样就很好了,垫片缠厚,这样紧固的空间也大一些。希望对你有参考。

 

发表于 2017-2-28 14:43:41

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
梦幻100 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ykgxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
taozb 发表于 2017-2-21 14:11
应该是温差应力导致的法兰变形,继而泄漏。应考虑选择高磅级的法兰,刚性一定要保证。

同意

 

发表于 2017-2-28 23:04:18

回复

使用道具 举报

huiju2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
赞同47楼所讲,再考虑一下螺栓等级。

 

发表于 2017-3-2 08:50:39

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
梦幻100 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

大家说了这么多,都有道理,我的建议仅供参考:
个人认为该种工况,需要考虑垫片材质选型、温度交变情况密封的完整性。
楼主给出:封头直径约1200mm,RF法兰,采用缠绕垫片,正常运行温度220℃,反吹温度-4℃,温度变换周期约36小时一个周期,垫片材料304+PTFE.反复泄露情况,个人判断如下:
1、垫片的材质组合不合理,220℃的场合使用纯的ptfe填料做缠绕垫,高温加速ptfe的蠕变和松弛,导致螺栓的预紧力下降,直接导致泄露。加之有交变工况出现,在很大程度上加速了ptfe的老化。
    建议使用304+304/石墨+304
2、对于交变工况建议使用压缩性和回弹性均优越的垫片,个人推荐我司change垫片,有更大的压缩性能和更好的回弹性能,且抗蠕变和疲劳寿命高;
3、该工况建议使用碟簧,此前碟簧使用的效果不好,个人判断与碟簧无太大关系,泄露在于垫片选型不合适。
供参考,期待进一步讨论。

 

发表于 2017-3-6 23:18:35

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
梦幻100 + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mingxiang77777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
上法兰时垫片上下抹上密封胶,设备要进行热紧两次以上!

 

发表于 2017-3-7 14:41:49

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
梦幻100 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

增加法兰刚度

 

发表于 2017-3-7 17:12:34

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
梦幻100 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

机智的小明VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这个设备看起来压力挺大啊,温差引起的应力变化导致的法兰变形吧

 

发表于 2017-3-8 10:16:59

回复

使用道具 举报

wy3525983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
提高法兰压力等级,使用定力距紧固试试看

 

发表于 2017-3-8 10:29:45

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
梦幻100 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.088022 second(s), 124 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197