流量计的开方是怎么回事?什么情况下需要开方?

 

发表于 2017-3-3 14:23:15

评分

1

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 树上骑个猴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
头衔:  TA暂未设置  已绑手机   已实名认证  
我所见的差压法测流量都需要开方,无论是在变送器里还是上位仪表。

 

发表于 2017-3-3 14:47:44

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

树上骑个猴楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
头衔:  TA暂未设置 
zxg.wylton 发表于 2017-3-3 14:47
我所见的差压法测流量都需要开方,无论是在变送器里还是上位仪表。

为什么要开方啊?

 

发表于 2017-3-3 14:48:39

回复

使用道具 举报

zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
头衔:  TA暂未设置  已绑手机   已实名认证  

因为在一定范围内,差压值和流量的平方是线性关系。

 

发表于 2017-3-3 14:51:12

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

本帖最后由 qugd 于 2017-3-3 15:43 编辑

差压式流量计,差压值的开方值与流速成正比,所以如果流量计的信号输出是差压,那么换算成流量信号时就需要开平方。
楼主看看伯努利方式表达式,一下就清楚了。

通俗点理解,就是介质的压力差所造成的势能损失转变成了介质在管道中以流速为代表的动能了,
即 ΔP ∝1/2 mV2
所以 V ∝√ΔP

 

发表于 2017-3-3 15:39:25

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

金泉42VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
楼主好好学化工原理,差压流量计的差压表头开方一般在DCS系统里开方,现场不做开方处理

 

发表于 2017-3-3 15:43:33

回复

使用道具 举报

金泉42 发表于 2017-3-3 15:43
楼主好好学化工原理,差压流量计的差压表头开方一般在DCS系统里开方,现场不做开方处理

现场如果安装了差压变送器,完全可以对变送器输出信号进行开方处理,DCS就不必再开方。

现场输出差压信号做开方处理,方便现场显示表的显示,这样显示表的显示信号对应的流量信号就是线性的。

这与化工原理无关,只与信号处理方式有关,以前也有现场气动或电动差压指示表,并且有专门的开方器作信号处理。

 

发表于 2017-3-3 16:28:50

回复

使用道具 举报

shengli5307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
流量计只有用差压测量时才需要开方,因为流量和差压的平方成正比,差压变送器又不是全部要开放,这个要看你用这个差压是测量什么的。

如果是差压或者液位就不需要,说白了就是做信号处理。

 

发表于 2017-3-3 16:30:55

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

钢花飞舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置 
差压流量计需要开方。差压与流量不是线性关系,是平方根关系。这是根据流量基本公式,伯努利方程式得出的。有时间看看流体力学或《流量测量节流装置设计手册》

 

发表于 2017-3-4 10:21:53

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
不开方流量太小,工艺不满意,那么小流量不亏本吗,所以就开方了,数变大了。

 

发表于 2017-3-6 10:00:07

回复

使用道具 举报

雨好82VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
头衔:  TA暂未设置 
差压类的流量计 根据公式 流量和根号下的差压成正比

 

发表于 2017-3-9 11:41:15

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

江苏丰辉仪表有VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
要么变送器开方,要么系统或者流量积算仪开方。2者只能选一个开方。

 

发表于 2017-3-12 19:11:15

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

PEAK_QAIYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
头衔:  TA暂未设置 
伯努利原理往往被表述为p+1/2ρv2+ρgh=C,这个式子被称为伯努利方程。式中p为流体中某点的压强,v为流体该点的流速,ρ为流体密度,g为重力加速度,h为该点所在高度,C是一个常量。它也可以被表述为p1+1/2ρv12+ρgh1=p2+1/2ρv22+ρgh

 

发表于 2017-7-23 13:08:30

回复

使用道具 举报

物是人非事事休VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
Q=K√△P,流量与压差的平方成正比,开方了输出的电流信号才和流量信号成线性关系,现场变送器开不开方要具体对待,如果系统开方了,现场就不必要,反之则需要现场开方。

 

发表于 2017-7-23 15:53:14

回复

使用道具 举报

goodluckoo1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
差压测流量

 

发表于 2019-12-3 15:21:20

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-7-3 08:06

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.194412 second(s), 130 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197