海川化工论坛

标题: 刚平面做法 [打印本页]

作者: w986177019    时间: 2017-1-13 14:19
标题: 刚平面做法
本帖最后由 w986177019 于 2017-1-13 16:09 编辑

实际施工时,是单边在上   请教那个对啊,依据是?在实际安装时不是很方便

作者: 幸好有你    时间: 2017-1-13 15:43
哪个对?跟谁对比啊?
作者: w986177019    时间: 2017-1-13 16:09
幸好有你 发表于 2017-1-13 15:43
哪个对?跟谁对比啊?

我就想知道 如图  是不是都是这样做的  
作者: 幸好有你    时间: 2017-1-13 16:14
w986177019 发表于 2017-1-13 16:09
我就想知道 如图  是不是都是这样做的

不是结构专业,应该按图纸施工的。
作者: 幸好有你    时间: 2017-1-13 16:18

                               
登录/注册后可看大图


作者: levmne    时间: 2017-1-15 13:48
设计时,朝上和朝下都可以,角钢型号、间距及铺板板厚都相同的前提下,图纸示意的做法承载力更高。
作者: w986177019    时间: 2017-1-16 12:00
levmne 发表于 2017-1-15 13:48
设计时,朝上和朝下都可以,角钢型号、间距及铺板板厚都相同的前提下,图纸示意的做法承载力更高。

哦,第一种示意图是板角钢点在板上了,和主次梁没有直接的连接  实际操作不大好操作啊,次梁间距不一样。
作者: zghzgh    时间: 2017-2-17 08:55
角钢的肢尖向上为标准的做法
作者: zgp0530    时间: 2017-2-24 14:25
第一种示意图是角钢焊接在板上,和主次梁没有直接的连接,可以进行预制先焊接再铺板。是正确做法,
现场图片是施工单位便于施工,做成了小的框架次梁。铺板后没有与板进行焊接(施工难度大),影响板的刚度。达不到设计要求