请问1t液氯钢瓶的常温下压力是多少,钢瓶材质为Q345R?

 

发表于 2012-4-20 10:58:59

点评

钢瓶的压力跟质量多少没关系,是看气瓶的温度。30度时,液氯的饱和蒸汽压约0.86MPa。因此常温下气瓶压力约0.8MPa。气瓶充装时温度会升高,一般按60度算,此时液氯饱和蒸汽压约1.7MPa,气瓶的设计压力应不低于1.7MPa  发表于 2012-4-20 12:07

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
侯小弟 + 9 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

侯小弟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

矮油,这个我外行啊。我对化工设备很白痴的。

据我所知,一吨液氯钢瓶充满的压力是7~8个大气压。材质就更不知道啦。

至于液氯钢瓶的存放、使用、搬运相关安全要求,我们倒是可以讨论讨论,我也知道那么一点点。

 

发表于 2012-4-20 11:05:09

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
houyanxue + 1
WZXUE2006 + 5 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

兔@子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
兔@子 发表于 2012-4-20 09:32
不是吧,可以卖钱滴。我去看了下这个网站,有点帮助,但是还是不是很全哪。。。。。。。。。。。。。。。 ...

邮件已经收到,感谢猴哥,非常感谢感谢。。。。。。。。。

 

发表于 2012-4-22 09:23:53

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
ray1513 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

侯小弟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
兔@子 发表于 2012-4-22 09:23
邮件已经收到,感谢猴哥,非常感谢感谢。。。。。。。。。

这个就不要说啦,我也给不了什么资料。就几个msds实在不好意思了,hiahia

 

发表于 2012-4-23 15:15:41

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
ray1513 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

fallautumnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
前面有个关于固定动火区的,因为不清楚现场情况,所以只能简单说说,我个人认为在条件合适的情况下是可以设置的(这句话貌似是个空话,哈哈)。
如果要设置固定动火区的话,最好四周设置围护,防止火星逸散。另外污水站排放甲烷什么的么?如果是完全暴露的,我觉得没啥。当然,还需论证。
另外,侯哥,关于动火证时效的问题,我觉得有待讨论。首先,前提在非固定动火区动火才需要开具动火证。所以才谈得上时效...如果直接设置固定动火区的话,就没这个事了,另外,我貌似不知道有什么规定了设置固定动火区的条件,所以,这个设置运用在乎自心...许久不做化工,东西都忘得差不多了。

以上,个人观点,仅供参考,如有错误,还请指出。

 

发表于 2012-4-24 11:33:14

评分

参与人数 1财富 +9 魅力值 +1 收起 理由
侯小弟 + 9 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yhhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
关于硫酸罐区动火的问题?
在装有98%的硫酸罐顶部楼梯平台动火作业(气割、焊接、打磨),危险度有多大?

 

发表于 2012-4-24 13:12:04

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
侯小弟 + 9 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

侯小弟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
装硫酸的罐本身危险性并不大,但是管道里会积聚一些氢气的。
我看到的案例多为废齐硫酸储罐、管道气割打磨时会发生爆炸,原因就是里面积聚了氢气。

 

发表于 2012-4-24 13:14:45

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
ckwcba + 6 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yhhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
侯小弟 发表于 2012-4-24 13:14
装硫酸的罐本身危险性并不大,但是管道里会积聚一些氢气的。
我看到的案例多为废齐硫酸储罐、管道气割打磨 ...

正在使用的硫酸罐、管道里面应该也有氢气,在硫酸罐的楼梯平台动火作业不知道会不会对罐内气体有影响?

 

发表于 2012-4-24 13:19:51

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
ckwcba + 4 欢迎积极参与交流

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lukeymandy888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
共同学习,共同进步,好好好学习一下

 

发表于 2012-4-24 13:50:37

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
侯小弟 + 9 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

涛声依旧8228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
侯哥,请教一个问题,纯三甲胺储罐要装安全阀和阻火器,阻火器应该装在安全阀前吗?装在安全阀后可不可以啊?还是应该装在哪个位置?

 

发表于 2012-4-24 18:28:00

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
侯小弟 + 9 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

侯小弟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
涛声依旧8228 发表于 2012-4-24 18:28
侯哥,请教一个问题,纯三甲胺储罐要装安全阀和阻火器,阻火器应该装在安全阀前吗?装在安全阀后可不可以啊 ...

这个我也不懂。问问别人吧

帖子长度不够?

 

发表于 2012-4-25 08:42:11

点评

谢谢侯哥  发表于 2012-4-25 12:30
回复

使用道具 举报

ckwcbaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
涛声依旧8228 发表于 2012-4-24 18:28
侯哥,请教一个问题,纯三甲胺储罐要装安全阀和阻火器,阻火器应该装在安全阀前吗?装在安全阀后可不可以啊 ...

按理有毒的可燃气体是不能直接放空的,要排入火炬处理的。但中小型企业一般是没有火炬系统的。如果只有一个阻火器,不管是放在安全阀前还是阀后,都难以满足超压时泄放量的要求。排放量要经过通过计算来确定的,放空管得够粗,用多个阻火器并联才能满足要求,至于怎么计算,我就不知道了,呵呵。另外,可参考SH3009-2001 石油化工企业燃料气系统和可燃性气体排放系统设计规范。还有一种做法就是不用阻火器,放空管设蒸汽或氮气保护线,可以与事故排放时进行联锁,但检测到安全阀出口有压力时蒸汽或氮气阀打开,确保排放安全。我觉得最关键还是气体罐要有紧急切断装置。个人愚见,请多多指教。

 

发表于 2012-4-25 10:14:29

评分

参与人数 2财富 +17 魅力值 +1 收起 理由
侯小弟 + 9 + 1 赞一个!
涛声依旧8228 + 8 多谢解答,很有道理

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ckwcbaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

RE: 化工安全专家一对一求助办公室

本帖最后由 ckwcba 于 2012-4-25 19:26 编辑
侯小弟 发表于 2012-4-25 08:42
这个我也不懂。问问别人吧

帖子长度不够?


远程呼叫亲爱的波波,阿花的问题实在是太难缠了,特向波哥求救。
阿花问“液化烃罐与丁类仓库(无明火、无电器)的防火间距怎么确定?”汗,找了石化规和建规半天没找着。

 

发表于 2012-4-25 19:24:38

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
侯小弟 + 9 积极参与
依依公主 + 1 .。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我四十不惑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
危险源辨识到评价及风险评估,这其中的顺序是怎么样的,具体做哪些工作,能详细介绍一下吗?

 

发表于 2012-4-25 21:56:11

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
侯小弟 + 9 积极参与
依依公主 + 1 .。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

侯小弟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
ckwcba 发表于 2012-4-25 19:24
远程呼叫亲爱的波波,阿花的问题实在是太难缠了,特向波哥求救。
阿花问“液化烃罐与丁类仓库(无明火 ...

在建规4.3 可燃、助燃气体储罐(区)的防火间距和4.4 液化石油气储罐(区)的防火间距中就可以找到你要的答案。

 

发表于 2012-4-26 10:29:46

点评

讲错了,不是火灾危险性。石化规里可燃气、液化石油气和液化烃要求的防火间距有所不同。你讲的建规4.3和4.4我觉得不能对照使用。  发表于 2012-4-26 12:19
波波,石化规里是可燃气、液化石油气和液化烃火灾危险性的是划分成不同类别的,不能用可燃气或液化石油气的防火间距来代替吧?  发表于 2012-4-26 12:12

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
依依公主 + 1 .。
ckwcba + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解决

查看全部评分

回复

使用道具 举报

侯小弟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我四十不惑 发表于 2012-4-25 21:56
危险源辨识到评价及风险评估,这其中的顺序是怎么样的,具体做哪些工作,能详细介绍一下吗?

通过定性评价辨识危险有害因素,再通过半定量评价对各单元危险性进行排序,最后用定量风险评估方法对最危险的一个或几个单元进行有针对性的评价。

一开始的危险源辨识可以比较粗略。使用例如预先危险性分析评价方法,或者按单元对照危险类别进行辨识即可。
将分析出的危险有害因素罗列出来以后,可以用危险度,作业条件危险性等评估方法进行一个半定量计算后,进行排序。
最后使用评价模型等定量风险评估方法进行风险评估。

 

发表于 2012-4-26 10:38:19

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
依依公主 + 1 .。
ray1513 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

潘洁123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
侯小弟 发表于 2012-4-6 17:12
不可以的吧?二级动火证也只能有效72小时而已。

看厂里怎么规定的。我们企业也是有这个固定动火区这个说法的,与易燃易爆物质至少远离15米吧

 

发表于 2012-4-26 11:25:59

评分

参与人数 3财富 +15 收起 理由
侯小弟 + 9 积极参与
依依公主 + 1 .。
ray1513 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

潘洁123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
设立固定用火区的条件和要求的符合性判定
□固定用火区应设置在易燃、易爆区域主导风向的上风向。
□距易燃、易爆厂房、罐区、设备、窨井、排水沟,水封井等,不应小于30米。
□室内固定用火区应以实体防火墙与其他部分隔开,通道要畅通,门窗要向外开。
□生产正常放空或发生事故时,可燃气体不会扩散到固定用火区内。
□固定用火区内不准放易燃、易爆、可燃物和其他杂物,应配备一定数量的消防器材。
□固定用火区要设立明显标志,落实专人管理。

 

发表于 2012-4-26 11:33:35

点评

猴哥,我查了,是化工部91年颁布的《化工企业安全管理制度》里第96条规定,但不知道该制度作废了没。  发表于 2012-4-26 17:50

评分

参与人数 1财富 +9 魅力值 +1 收起 理由
侯小弟 + 9 + 1 求出处,谢谢

查看全部评分

回复

使用道具 举报

iamrazorVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 iamrazor 于 2012-4-28 10:43 编辑
yuxinyang_01 发表于 2012-4-10 11:00
你好。我提一个类似的问题。原来我们的化验室布置在车间一角,安监局说不规范,要求加防火墙隔开。我们考虑 ...


这个如果这个化验室就是为了生产服务的,可以跟安监局解释,这是生产装置的一部分,可以不用单独隔开。
必须要单独见检测楼的话,那就看检测楼是哪一类建筑,然后按照建规来即可。

 

发表于 2012-4-28 10:37:47

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
侯小弟 + 9 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tangyaxuan1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
问题找到了是我单位的电脑故障,回家之后从新下载就好了!感谢侯老师给予的帮助!

 

发表于 2012-4-28 14:44:23

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
侯小弟 + 9 啊?电脑问题小弟解决不了滴。别老师,小弟够不上的。呵呵

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.489416 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197