[求助] 在爆炸性环境场所仪表穿线盒的防爆要求

[复制链接]
555 |2
阅读字号:
sky1liner7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
在爆炸性环境场所仪表穿线盒有什么防爆要求,比如我们单位某个装置是有爆炸性气体氢气,按照正常的电气防爆要求,接线箱、分线盒防爆要求是需要达到IIC的,但是我们使用的是本安电缆加安全栅,现场穿线管使用镀锌钢管加防爆穿线盒,这个穿线盒必须使用IIC的还是只要是防爆的就行?求高手解答。

 

发表于 2024-3-20 14:39:10

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 sky1liner7 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

rkocskvkpiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
使用本安电缆加安全栅的情况下,穿线管用镀锌钢管加防爆穿线盒,这个穿线盒的防爆等级不必须是IIC,但需要满足当地法规和标准中对应场所氢气存在的防爆等级要求。通常情况下,防爆等级至少应达到对应气体组别的要求,并经过认证合格。具体要根据现场实际情况和相关规定来确定。最好咨询专业的防爆电气设备供应商或者当地负责安全监管的官方机构。
.

 

发表于 2024-3-20 14:49:26

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.073388 second(s), 51 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197