讨论:按照GB/T50493-2019中3.0.9应按一级用电负荷中特别重要的符合考虑,是否需要提供一路EPS?

 

发表于 2023-8-31 08:46:55

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

路华德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工领域从业者】
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
根据GB/T50493-2019中的规定,对于一级用电负荷中特别重要的系统,需要提供备用电源系统(EPS)。可燃有毒气体检测系统对安全和保护人员健康至关重要,因此被视为一级用电负荷中特别重要的系统之一,因此在此情况下,需要提供一路EPS作为备用电源以确保系统的连续运行。
.

 

发表于 2023-8-31 10:47:10

回复

使用道具 举报

zidengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
有UPS就可以了

 

发表于 2023-8-31 11:43:16

回复

使用道具 举报

panda97VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
两路UPS不是更好么

 

发表于 2023-9-1 08:58:55

回复

使用道具 举报

月色雨露VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
双电源+UPS

 

发表于 2023-9-6 09:56:21

点评

采用一级负荷特别重要负荷,必须要有EPS。  详情 回复 发表于 2023-9-6 10:03
回复

使用道具 举报


采用一级负荷特别重要负荷,必须要有EPS。

 

发表于 2023-9-6 10:03:29

回复

使用道具 举报

月色雨露VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zhoudingshengs 发表于 2023-9-6 10:03
采用一级负荷特别重要负荷,必须要有EPS。

哪里说必须设EPS电源了。GB/T50493第3.0.9条,应按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑,宜采用UPS电源装置供电。从SH/T 3038中第4.2.2一级负荷中的特别重要的负荷, 除由双重电源供电外, 尚应增设应急电源, 不得将其他负荷接入应急电源供电系统。UPS是应急电源,怎么不对呢

 

发表于 2023-9-6 10:42:56

点评

UPS属于应急电源吗?  详情 回复 发表于 2023-9-7 08:45
回复

使用道具 举报

月色雨露 发表于 2023-9-6 10:42
哪里说必须设EPS电源了。GB/T50493第3.0.9条,应按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑,宜采用UPS电源装置 ...

UPS属于应急电源吗?

 

发表于 2023-9-7 08:45:18

回复

使用道具 举报

月色雨露VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zhoudingshengs 发表于 2023-9-7 08:45
UPS属于应急电源吗?

看一下SH/T3038
4.2.3下列电源可作为应急电源:
a) 直流蓄电池装置;
b)  UPS电源装置;
c)  EPS电源装置;
d)  快速自起动的发电装置:
1)自起动柴油发电机组;
2) 自起动燃气发电机组;
3 ) 独立于正常电源的其他类型发电机组。
EPS是消防应急电源,与UPS服务的对象不同,建议DCS用UPS作为应急电源。

 

发表于 2023-9-7 10:49:51

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076447 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197