[求助] 天然气管道压降计算求助大神

[复制链接]
738 |11
阅读字号:

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
天然气管道气密试验,保压24小时,压力5.6KG降至5.4KG,请问合格吗?计算公式是多少?

 

发表于 2023-7-7 10:35:16

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 迷路的唐僧 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

试密,它有一个允许值,不超允许值就算合格

 

发表于 2023-7-7 13:58:13

回复

使用道具 举报

天然气管道的压降计算公式可以使用经验公式或者流体力学公式。

经验公式:
ΔP = L × K × Q^2 / d^5 (单位为Pa)

其中,ΔP是压降(Pa),L是管道长度(m),K是摩阻系数,Q是流量(m^3/s),d是管道内径(m)。

流体力学公式:
ΔP = f × L × ρ × V^2 / 2D (单位为Pa)

其中,ΔP是压降(Pa),f是粘滞阻力系数,L是管道长度(m),ρ是天然气密度(kg/m^3),V是流速(m/s),D是管道直径(m)。

根据您提供的信息,假设管道内径为d,流量为Q,可以通过以上公式计算得到压降值。根据计算结果判断压降是否在合理范围内,如果压降值在设计要求范围内,则试验合格。
.

 

发表于 2023-7-7 14:00:25

回复

使用道具 举报

假如只是空气气密性试验(保压试验),管长不知道的情况呢?

 

发表于 2023-7-7 15:49:45

回复

使用道具 举报

威风的奥特曼。 发表于 2023-7-7 13:58
试密,它有一个允许值,不超允许值就算合格

就是想算下这允许的范围值是多少

 

发表于 2023-7-7 15:52:00

点评

你们设计文件上没有吗?  详情 回复 发表于 2023-7-7 15:58
回复

使用道具 举报

迷路的唐僧 发表于 2023-7-7 15:52
就是想算下这允许的范围值是多少

你们设计文件上没有吗?

 

发表于 2023-7-7 15:58:45

回复

使用道具 举报

迷路的唐僧 发表于 2023-07-07 15:49
假如只是空气气密性试验(保压试验),管长不知道的情 ...

在只知道压力降低量和时间的情况下,计算管道的气密性可能会有一定的困难。因为管道长度是影响压力降低的重要参数之一。如果只知道压力降低量和时间,无法准确计算出管道的气密性。

在进行管道气密性试验时,一般会事先确定好管道长度,并根据设计要求和流体力学公式来计算预期的压力降低量。然后通过实际测试得到的压力降低量与预期值进行对比,来评估管道的气密性。

如果实际测试的压力降低量与预期值相差较大,可能需要考虑检查管道是否存在泄漏或其他问题。

总之,在进行管道气密性试验时,最好提前确定好管道长度,并使用相应的公式进行计算,以便更准确地评估管道的气密性。
.

 

发表于 2023-7-7 16:20:07

回复

使用道具 举报

威风的奥特曼。 发表于 2023-7-7 15:58
你们设计文件上没有吗?

没有,所以很头疼。

 

发表于 2023-7-7 16:55:55

点评

那你找设计院,这个应该有的吧  详情 回复 发表于 2023-7-7 17:01
回复

使用道具 举报

迷路的唐僧 发表于 2023-7-7 16:55
没有,所以很头疼。

那你找设计院,这个应该有的吧

 

发表于 2023-7-7 17:01:15

回复

使用道具 举报

迷路的唐僧 发表于 2023-07-07 16:55
没有,所以很头疼。

如果只知道压力降低量和时间,并且没有管道长度等相关信息,确实无法准确计算出合格的范围。在这种情况下,建议你参考相关行业标准或技术规范,例如国家标准《燃气供应与使用防护规范》(GB 50028-2006)中可能包含了对于气密试验的评估要求和合格范围的规定。同时,也建议你咨询相关领域的专业人士,如工程师、专家等,以获取更具体的解答和建议。他们会根据实际情况和经验给出更准确的判断和指导。
.

 

发表于 2023-7-7 17:26:07

回复

使用道具 举报

威风的奥特曼。 发表于 2023-7-7 17:01
那你找设计院,这个应该有的吧

 

发表于 2023-7-8 08:04:36

回复

使用道具 举报

cloudyangelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   

是埋地的天然常输管道么?
这个问题与温度关联,如果在24小时保压时间内,温度都稳定,那么这个泄漏率 0.2/5.6~=4% ,显然泄漏率偏高
如果温度在同一时间下降了几度,则有可能这个压力下降是由于温度导致,需要根据气体方程去评估。

 

发表于 2023-7-11 21:04:49

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.090301 second(s), 72 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197