[求助] 关于现场机柜间的建筑高度

[复制链接]
734 |12
328104062 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置 

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
SH3006-2012:抗爆结构现场机柜室的高度宜为一层,不应超过两层。



这个是机柜室机柜的放置高度,还是建筑物的高度呢?

我们之前2012年投产的装置机柜间的确是两层建筑,请问不应超过两层的理由有哪些?

如果是抗爆要求,我们增加建筑物抗爆性,从而减少占地面积不可以吗?

 

发表于 2023-3-15 13:57:44

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 328104062 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

这个标准是指现场机柜室的建筑高度,旨在确保机柜室内的设备安全可靠地运行,并提高现场人员的安全性。机柜室不应超过两层主要考虑以下几点原因:

1. 设备布置和维护:机柜室内有大量的电气设备和控制设备,需要进行布置和维护。如果机柜室高度过高,设备维护难度加大,同时存在搬运设备和施工人员工作的风险。

2. 灭火救援:如果机柜室高度过高,对于灭火和救援工作会造成极大的困难。在火势蔓延时,消防人员可能无法及时进入机柜室进行灭火救援,从而增加了事故发生的风险。

3. 抗震能力:机柜室高度越高,抗震能力就会越弱,从而增加了地震等自然灾害对机柜室的破坏风险。

如果您的机柜间建筑高度已经超过两层,可采取以下措施:

1. 增加建筑物的抗爆能力,来提高现场人员的安全性。

2. 建立牢固的防火墙和防火门,以增强机柜室的防火能力。

3. 设计合理的灭火系统,及时定期检修和更新。

但是需要注意的是,以上措施只是对已经投产的装置机柜间进行改造,对于新建机柜间建筑高度不应超过两层的限制仍然要遵守。
-

 

发表于 2023-3-15 13:58:22

点评

因为我们2011年投产的装置,机柜间的确是两层,下层机柜室,空调间等,二楼是外操室更衣柜  详情 回复 发表于 2023-3-16 08:21
请问这个标准是哪年开始执行的呢?  详情 回复 发表于 2023-3-16 08:19

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

328104062楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置 
斗志冲天 发表于 2023-3-15 13:58
这个标准是指现场机柜室的建筑高度,旨在确保机柜室内的设备安全可靠地运行,并提高现场人员的安全性。机柜 ...

请问这个标准是哪年开始执行的呢?

 

发表于 2023-3-16 08:19:59

回复

使用道具 举报

SH3006-2012是《工业企业安全规程 机电设备安装与维修安全规程》中的一个标准,于2012年发布。该标准规定了现场机柜室的建筑高度等安全要求,旨在确保机柜室内的设备安全可靠地运行,并提高现场人员的安全性。该标准现已成为化工行业中机柜室设计、建设和使用的重要标准之一。
-

 

发表于 2023-3-16 08:20:10

回复

使用道具 举报

328104062楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置 
斗志冲天 发表于 2023-3-15 13:58
这个标准是指现场机柜室的建筑高度,旨在确保机柜室内的设备安全可靠地运行,并提高现场人员的安全性。机柜 ...

因为我们2011年投产的装置,机柜间的确是两层,下层机柜室,空调间等,二楼是外操室更衣柜

 

发表于 2023-3-16 08:21:03

回复

使用道具 举报

如果您的装置机柜间已经投产并且是两层建筑,那么为确保现场设备和人员的安全,可以考虑采取以下措施:

1. 对机柜室进行防火、防爆改造,增强现场的安全性。

2. 对机柜室的抗震能力进行评估,进行必要的加固和改造,以提高现场设备的安全可靠性。

3. 对机柜室的通风、排水等设计进行合理优化,提高机柜室的工作环境质量。

4. 建立完善的安全管理制度,确保现场人员和设备的安全。

需要注意的是,在运营期间,应定期检查和维护机柜室的设备和系统,及时消除可能存在的安全隐患,确保现场的安全稳定运行。
-

 

发表于 2023-3-16 08:21:21

回复

使用道具 举报

zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  【仪表工】
本帖最后由 zc7993646 于 2023-3-21 18:33 编辑


石油化工控制室设计规范SH/T3006-2012
7 现场机柜室
7.4 抗爆结构现场机柜室的高度宜为一层,不应超过两层。

 

发表于 2023-3-21 18:31:45

回复

使用道具 举报

cust008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
头衔:  TA暂未设置 
本帖最后由 cust008 于 2023-3-22 11:26 编辑

两层没问题吧?
“宜为一层,不应超过两层”,怎么理解?我认为,最好是一层,两层也可以,但是三层以上就不行了。

 

发表于 2023-3-22 11:24:11

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
.
SH3006-2012:“抗爆结构现场机柜室的高度宜为一层,不应超过两层”。指的是建筑高度;


SH 3006 较早的版本,并没有建筑高度的要求,2012版加入这个要求,主要是从建筑抗爆的要求出发。虽然对于控制室的抗爆问题另有规范(SH/T 3160 石油化工控制室抗爆设计规范),但建筑高度增加抗爆成本会急剧上升,导致质量很难控制,估计这也是干脆规定两层的主要原因吧。
.

 

发表于 2023-3-22 15:39:07

回复

使用道具 举报

秋枫_FyziHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
_20230322164727.png HG20508里面也有要求。不应超过两层,2层应该也是可以的

 

发表于 2023-3-22 16:48:37

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-28 20:04

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.069242 second(s), 71 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197