室外的塔内填料长时间不用怕冻坏有什么好办法吗?

 

发表于 2023-1-10 14:53:23

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zb030121eric 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
zyp0009928VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
头衔:  暂无 
有这么冷?填料能冻坏?如果实在怕冻坏,可以用乙醇或者丙酮回流,把里面的水带出来,就不会冻坏了。

 

发表于 2023-1-10 15:12:28

送分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

3
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
自定头衔:  海川资深技术人员
可以考虑往里面鼓热空气,保持空气流通,带走水蒸气。同时做好外保温。

 

发表于 2023-1-10 17:01:46

回复

使用道具 举报

4
清城君VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
头衔:  暂无 
怎么冻坏,这是伪命题。
填料是金属、陶瓷、塑料,哪种是能冻坏的?冬季结冰把管道撑破是可能的,注意清理填料内的固体物料,排液做通畅,冬季防止结晶

 

发表于 2023-1-10 17:08:43

点评

楼主说的可能是长时间不用,担心填料表面残留的水分,冬天结冰膨胀,把陶瓷填料挤碎?  详情 回复 发表于 2023-1-10 17:19

送分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

5
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
自定头衔:  海川资深技术人员
清城君 发表于 2023-1-10 17:08
怎么冻坏,这是伪命题。
填料是金属、陶瓷、塑料,哪种是能冻坏的?冬季结冰把管道撑破是可能的,注意清理 ...

楼主说的可能是长时间不用,担心填料表面残留的水分,冬天结冰膨胀,把陶瓷填料挤碎?

 

发表于 2023-1-10 17:19:42

送分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

6
WQH518VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
自定头衔:  石油和化工行业技术专家
如果是长时间停车,建议先用蒸汽等将塔内的物料吹扫干净,再用仪表空气将塔及填料吹干,然后通入适量氮气使塔处于微正压氮封状态。

 

发表于 2023-1-10 18:00:06

点评

走火入魔了。拿个伪命题钻牛角尖,全是纸上谈兵,看不出一点现场经验,你听过类似的事例吗?水往低处流,残留能残多少,极少量水的体积膨胀有孔隙率可以弥补  详情 回复 发表于 2023-1-11 08:10
但时间久了温度也会低吧?没办法保证里面没有水  详情 回复 发表于 2023-1-10 20:08

送分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

7
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP江西省
自定头衔:  注册环保工程师
WQH518 发表于 2023-1-10 18:00
如果是长时间停车,建议先用蒸汽等将塔内的物料吹扫干净,再用仪表空气将塔及填料吹干,然后通入适量氮气使 ...

但时间久了温度也会低吧?没办法保证里面没有水

 

发表于 2023-1-10 20:08:04

回复

使用道具 举报

8
清城君VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
头衔:  暂无 
WQH518 发表于 2023-1-10 18:00
如果是长时间停车,建议先用蒸汽等将塔内的物料吹扫干净,再用仪表空气将塔及填料吹干,然后通入适量氮气使 ...

走火入魔了。拿个伪命题钻牛角尖,全是纸上谈兵,看不出一点现场经验,你听过类似的事例吗?水往低处流,残留能残多少,极少量水的体积膨胀有孔隙率可以弥补

 

发表于 2023-1-11 08:10:07

送分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

9
Cloud_u67wzVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
自定头衔:  精细化工-工艺设计人员
放水;蒸汽烘烘顺便清洗清洗;(我们这边凉水塔填料的是这么滴)

 

发表于 2023-1-11 08:21:59

回复

使用道具 举报

10
wycasiaVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
头衔:  暂无 
本帖最后由 wycasia 于 2023-1-11 14:36 编辑

杞人忧天现代版,水结冰的膨胀率也才9%,填料的孔隙率都在90%以上,离冻裂差的老远了真正应该担心的是管道,包括所有内外部积存液体的地方

 

发表于 2023-1-11 13:27:05

回复

使用道具 举报

11
WQH518VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
自定头衔:  石油和化工行业技术专家
走火入魔了。拿个伪命题钻牛角尖,全是纸上谈兵,......

楼主没有说塔内填料上残留的是水哟!此外,除金属填料之外,还有可能是陶瓷或塑料材质。
如果是残留的是易燃爆、有毒有害或高凝固点的物料,则长时间停车之前进行吹扫置换、氮封就是通常采用的做法。

 

发表于 2023-1-11 16:58:39

点评

根本不允许 残留的是易燃爆、有毒有害或高凝固点的物料,你看过谁家闲置设备 不清塔的,  详情 回复 发表于 2023-1-12 08:58

送分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

12
wanlirnVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
头衔:  暂无 
如长时间不用了 按设备清扫规程走一遍,不可能冻坏,从来没听说过

 

发表于 2023-1-12 08:56:04

回复

使用道具 举报

13
wanlirnVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
头衔:  暂无 
WQH518 发表于 2023-1-11 16:58
楼主没有说塔内填料上残留的是水哟!此外,除金属填料之外,还有可能是陶瓷或塑料材质。
如果是残留的是 ...

根本不允许  残留的是易燃爆、有毒有害或高凝固点的物料,你看过谁家闲置设备 不清塔的,

 

发表于 2023-1-12 08:58:36

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

// 自建专业群

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  主题归档   -  企业会员   -  会员VIP  -  管理统计

手机APP  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算

客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066      会员服务: 点击这里给我发消息   

电子邮箱 service@hcbbs.com(客服信箱)                    商务合作: 点击这里给我发消息   

平台统计:        GMT+8, 2023-1-26 10:27

化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.150414 second(s), 54 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197