[求助] 谁能帮忙计算下表冷器需要多大换热面积?急急急

[复制链接]
3.4K |7
阅读字号:
我的名片zb030121ericVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
用来冷却废气(主要为空气,少量有机废气),翅片式表冷器,风量2500m3/h,用5-10度水冷却,废气预计降温温差30-40℃(废气50度左右降低到20度左右),废气压力在1000-2000pa左右,选用304材质,不知道换热面积需要多大呢?哪位大小帮忙核算下?

 

发表于 2022-11-19 22:16:28

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zb030121eric 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

建议还是弄本儿《化工原理》的好,看意思不像是自己制造,还是找几家制造厂咨询,他们是专业。供参考。

 

发表于 2022-11-20 07:10:23

回复

使用道具 举报

疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你这问题条件都不足,
风量没有注明是否标方?
冷却水流量也没有。
冷源热源的换热形式也没有,是顺利,逆流,还是错流?
看你这个说法,应该是烟气走壳层,水走管程,但是也可能有例外,也没有说明。
建议找专业换热器厂家来做吧,让他们出具换热器计算文件,你能看明白对方的计算文件,也能学到不少东西了。

 

发表于 2022-11-22 09:35:40

点评

风量是工况条件下的废气,冷却水量根据换热量来计算确定,是用水来冷却废气  详情 回复 发表于 2022-11-22 11:44

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
zb030121eric + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我会 算,条件发我微信 ,回去帮你算

 

发表于 2022-11-22 09:39:41

点评

微信多少啊?  详情 回复 发表于 2022-11-22 11:43
回复

使用道具 举报

清城君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
翅片式表冷器,看上去是跟空气换热的东西,介质走管程,管外壳装翅片增加换热面积。常见液氮塔出口的换热器,风冷式冷水机的散热器。
外行人做方案就是糊弄,按照糊弄的思路,去二手设备市场随便淘点换热器,作价卖个业主就行了,有富裕更好,不够再让业主价钱扩充

 

发表于 2022-11-22 09:54:12

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
zb030121eric + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)   
徐继尧 发表于 2022-11-22 09:39
我会 算,条件发我微信 ,回去帮你算

微信多少啊?

 

发表于 2022-11-22 11:43:33

回复

使用道具 举报

我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)   
疑似良民 发表于 2022-11-22 09:35
你这问题条件都不足,
风量没有注明是否标方?
冷却水流量也没有。

风量是工况条件下的废气,冷却水量根据换热量来计算确定,是用水来冷却废气

 

发表于 2022-11-22 11:44:40

点评

冷却水量的计算,前提是你有进出水温差,但是你这里没有提供进出水的温差,那么就无法计算对数换热温差,也就无法计算。 同样的换热面,顺流,逆流,错流,实际的换热效果,也是不一样的。 建议你先看一看换热设备  详情 回复 发表于 2022-11-22 13:51
回复

使用道具 举报

疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zb030121eric 发表于 2022-11-22 11:44
风量是工况条件下的废气,冷却水量根据换热量来计算确定,是用水来冷却废气

冷却水量的计算,前提是你有进出水温差,但是你这里没有提供进出水的温差,那么就无法计算对数换热温差,也就无法计算。
同样的换热面,顺流,逆流,错流,实际的换热效果,也是不一样的。
建议你先看一看换热设备,了解一下换热计算所需要的前置条件,再进行后续计算
翅板也需要条件,比如翅板尺寸,间距等。
你现在给的提资,少了很多,如果你不是设计人员,建议让你们公司的设计部门给点建议。

 

发表于 2022-11-22 13:51:29

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082355 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197