最近厂里要改造消防泵房,几台消防泵的前后要求加就地压力表,且出口要加流量计,不需要连接控制系统或者控制盘。但是泵前压力工艺专业提的条件最低-50Kpa, 最高+20Kpa, 所以打算用真空压力表,但规范GB50974-2014 要求精度0.4%, 请问各位用过这个精度的就地压力表吗?要多大的表盘?而且流量计本来也想用个就地显示的,可是也要求精度0.4%,感觉要上电磁了,带远传信号的那种。 请问各位用过不带远传的电磁流量计吗?是不是也就不需要变送器了,直接就地显示吗?多谢不吝赐教。

 

发表于 2022-11-7 17:34:58

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 wyzglj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wyzglj楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
:time::time::time::time::time::time:

 

发表于 2022-11-8 09:39:39

回复

使用道具 举报

zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不带远传的电磁流量计,您不接线就完了,您要是想不要变送器,励磁线圈的供电怎么办?励磁信号您怎么看?

 

发表于 2022-11-8 10:16:21

回复

使用道具 举报

zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zhbst 发表于 2022-11-8 10:16
不带远传的电磁流量计,您不接线就完了,您要是想不要变送器,励磁线圈的供电怎么办?励磁信号您怎么看?

当然您可以买一个无线电磁流量计,电池供电的。

 

发表于 2022-11-8 10:17:29

回复

使用道具 举报

wyzglj楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zhbst 发表于 2022-11-8 10:16
不带远传的电磁流量计,您不接线就完了,您要是想不要变送器,励磁线圈的供电怎么办?励磁信号您怎么看?

嗯,本来想节省成本要个就地流量显示,无奈精度不达标,只好用带变送器的,然后220供电。信号端远传就不接了。

 

发表于 2022-11-8 14:30:46

回复

使用道具 举报

wyzglj楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
请问室外大消防水池的液位控制,只需要消防控制室和消防泵房显示报警功能,无需接入控制系统,大家常用的选型方案?

 

发表于 2022-11-8 14:34:09

回复

使用道具 举报

zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
wyzglj 发表于 2022-11-8 14:34
请问室外大消防水池的液位控制,只需要消防控制室和消防泵房显示报警功能,无需接入控制系统,大家常用的选 ...

阀门最低成本最低的肯定是浮球阀阿,不过那玩意,有时候关不严,会导致溢流。液位计就装个投入式的液位计就可以了。

 

发表于 2022-11-8 15:45:04

回复

使用道具 举报

wyzglj楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zhbst 发表于 2022-11-8 15:45
阀门最低成本最低的肯定是浮球阀阿,不过那玩意,有时候关不严,会导致溢流。液位计就装个投入式的液位计 ...

不要求有阀门。 液位计要求消防控制室和消防泵房两地显示报警,离消防泵房大概50m, 离消防控制室大概500m,有相关产品推荐吗

 

发表于 2022-11-8 15:53:17

回复

使用道具 举报

zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
wyzglj 发表于 2022-11-8 15:53
不要求有阀门。 液位计要求消防控制室和消防泵房两地显示报警,离消防泵房大概50m, 离消防控制室大概500m ...

国产的投入式几百块一个阿,4-20mA的。消防泵房应该是有卡件的,就随消防泵房的信号一期传到消控室阿

 

发表于 2022-11-8 16:01:57

回复

使用道具 举报

wyzglj楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zhbst 发表于 2022-11-8 16:01
国产的投入式几百块一个阿,4-20mA的。消防泵房应该是有卡件的,就随消防泵房的信号一期传到消控室阿

没有控制系统,只需要显示报警即可。所以没有卡件,只想在两个地方显示,需要两个数显表,这个距离是不是有点远,有合适的产品推荐吗

 

发表于 2022-11-8 16:09:08

回复

使用道具 举报

zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
淘宝上很多阿,随便买。您们这太狠了,我记得消防泵房都有PLC的

 

发表于 2022-11-8 16:38:48

回复

使用道具 举报

wyzglj楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
没办法,简单小厂做事就是这么粗糙。

 

发表于 2022-11-8 16:49:27

回复

使用道具 举报

这种表很多的,注意压力表要选充油耐震的压力表,0.4级不高,很多国内厂子都可以做,至于电磁,本地显示电磁流量计太多了,输出功能都标配4-20mA,不接也没事。

 

发表于 2022-11-9 14:58:33

回复

使用道具 举报

江博VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
压力表用隔膜的,带硅油,耐用。电磁流量计有24V供电的,不接远传就可以了

 

发表于 2022-11-9 15:40:36

回复

使用道具 举报

买台高精度水表

 

发表于 2022-11-9 16:48:27

回复

使用道具 举报


压力

 

发表于 2022-11-10 08:27:04

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140676 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197