特惠为 9999元/ 2 年 百万次传播 20241112 详询客服18840911640

[讨论] 双法兰液位变送器的问题

[复制链接]
2.2K |20
cabalyangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
图中是双法兰液位变送器下膜盒的安装位置。安装位置是错误的,现在如果这个安装位置不改变的情况下,这个液位的零点肯定是不准确的,灌内实际液位为0的时候,下膜盒到灌底部这一部分还会有液位显示。现在这段高度怎么才能给的去掉?整不明白了,比如说两法兰间 的距离是3米,介质为水,量程是29.58,怎么才能让给他显示真实的液位,求大神指教,小白一枚。跪谢!!!

 

发表于 2022-7-4 23:55:40

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 cabalyang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

cabalyang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
附件里是照片

 

发表于 2022-7-5 00:00:46

dba0089c51a7ff19071ad68a7552c1b.jpg
回复

使用道具 举报

油条2代VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
既然是连通的,用支持双法兰通讯协议的终端做一下迁移,量程不变,迁移量参考真实液位

 

发表于 2022-7-5 05:40:01

回复

使用道具 举报

cabalyang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
油条2代 发表于 2022-07-05 05:40
既然是连通的,用支持双法兰通讯协议的终端做一下迁移,量程不变,迁移量参考真实液位
怎么把下面那段高度千没,给举个例子呗

 

发表于 2022-7-5 07:41:26

回复

使用道具 举报

既然测量点低于实际的0液位,那么就进行迁移,将原来的压力0改为负若干液位就行了,或者说是若干压力才是0液位

 

发表于 2022-7-5 07:59:28

回复

使用道具 举报

cabalyang 发表于 2022-7-5 07:41
怎么把下面那段高度千没,给举个例子呗

简单P=ρgh=1*9.8*那段管道的长度,就是增加的迁移量。

 

发表于 2022-7-5 08:02:32

回复

使用道具 举报

FansYJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
做个零点迁移呗

 

发表于 2022-7-5 08:24:43

回复

使用道具 举报

A熵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
应该就是,当真实液位是零的时候,这时候下部膜盒是有压力的,但是这个压力是没有用的,通常希望0位就对应0压力,例如现在的压力是0.5KPa,那就通过调整变送器的参数,减去这0.5kpa。具体的操作要看变频器的手册,找对应的参数。

 

发表于 2022-7-5 11:52:55

回复

使用道具 举报

cabalyang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
秋水寒光 发表于 2022-07-05 08:02


简单P=ρgh=1*9.8*那段管道的长度,就是增加的迁移量。
等于说就是两法兰间的量程算出来后再加上这段距离的量程,还是从罐底部和上法兰间距离的量程加上这段距离的

 

发表于 2022-7-5 11:57:03

回复

使用道具 举报

wangtingmingVIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
竖着装时间长了有点脏东西就糊死了,要注意啊

 

发表于 2022-7-5 13:10:41

回复

使用道具 举报

AA陆龙(1880561VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这个问题要区别储罐介质和变送器取压连接管介质,区别变送器量程和储罐量程,区别调零和调零点,以下是我的步骤,互相交流,不喜勿怪。1:先计算储罐的量程P=ρgh=1*9.8*H,2:再计算空罐时变送器的高压侧和低压侧的值P=ρ1gh=ρ1*9.8*H1;P=ρ2gh=ρ2*9.8*H2,接着算出迁移量:P1-P2,3:再在空罐时去调整变送器的量程(调整迁移量):P1-P2——(P1-P2)+P(即对变送器调零),4:调整后(空罐时)这时看变送器输出是否为0(压差为0,输出也当为0),不为0的话再调零即可(调零点),5收拾工具,打道回府,观察静候。

 

发表于 2022-7-5 14:53:58

回复

使用道具 举报

wx_CCZZCC17897VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 wx_CCZZCC17897 于 2022-7-6 10:42 编辑

假如:变送器与储罐零位同一高度安装时,计算的量程范围是0-10kpa,空罐且下法兰以下管道内存有被测介质时变送器实际测量的压力是2kpa,则将变送器量程设置为2-12kpa即可。

 

发表于 2022-7-6 08:32:21

回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
你只需要在液位为零时,且正压侧那段管里有液体时,用HART手操器连接变送器,查看实测差压是多少,然后,将这个差压值记住,然后将其差压量程的下限改为该值即可,量程上限就是用刚才那个差压值加上原来的量程,即可了。

 

发表于 2022-7-6 09:40:11

回复

使用道具 举报

cabalyang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
AA陆龙(1880561 发表于 2022-07-05 14:53
这个问题要区别储罐介质和变送器取压连接管介质,区别变送器量程和储罐量程,区别调零和调零点,以下是我的步骤,互相交流,不喜勿怪。1:先计算储罐的量程P=ρgh=1*9.8*H,2:再计算空罐时变送器的高压侧和低压侧的值P=ρ1gh=ρ1*9.8*H1;P=ρ2gh=ρ2*9.8*H2,接着算出迁移量:P1-P2,3:再在空罐时去调整变送器的量程(调整迁移量):P1-P2——(P1-P2)+P(即对变送器调零),4:调整后(空罐时)这时看变送器输出是否为0(压差为0,输出也当为0),不为0的话再调零即可(调零点),5收拾工具,打道回府,观察静候。
你这里的p1是指高压侧?

 

发表于 2022-7-6 12:21:39

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  


用迁移。

按照 ρgh 算一下迁移量。或者把那段管子注满水重设零点。

按你说的两法兰间 的距离是3米,介质为水,迁移后仪表量程仍然是3米。如果测量范围是29.58,需要将量程改为29.58。

也可以什么都不做,告诉操作工液位到 0.42就没水了。

再就是在DCS上把0.5设为0%,2.90设为100%,不管实际液位高度偏差。

.

 

发表于 2022-7-6 16:49:18

回复

使用道具 举报

gdfhdhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
参考一下这道题

 

发表于 2022-7-6 21:50:43

IMG_20220706_214809.jpg
IMG_20220706_214803_1.jpg
回复

使用道具 举报

cabalyang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
gdfhdh 发表于 2022-7-6 21:50
参考一下这道题

没搞明白,为什么要有个最高液位?和法兰水平不应该是最高液位吗

 

发表于 2022-7-7 21:42:13

回复

使用道具 举报

油条2代VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
cabalyang 发表于 2022-07-07 21:42


没搞明白,为什么要有个最高液位?和法兰水平不应该是最高液位吗
实际应用来说不必太较真。用终端直接读取差压压力测量值,假设是A kpa。实际液位到罐底,为量程的B%。低液位压力=A-B%*29.58
高液位压力=(1-B%)*29.5+A

 

发表于 2022-7-10 22:51:08

回复

使用道具 举报

油条2代VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
实际就是13楼的办法,液位到达罐底,测量压力值就是双法兰底限,液位为0%

 

发表于 2022-7-10 22:56:12

回复

使用道具 举报

sxfsiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

 

发表于 2022-7-11 08:58:56

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.081672 second(s), 114 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197