[讨论] 现场仪表接地很迷惑

[复制链接]
3.4K |27
|关注本帖
阅读字号:
caojj299VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
fengxiaosa 发表于 2022-6-30 15:27
1、气体报警仪有特殊要求,是否接地以厂家技术手册为准;

2、依据 SH/T 3081-2019 《石油化工仪表接 ...

怪不得。。。我就说防爆的东西怎么不防水呢?

防爆跟防水根本就是两码事。

有一次地埋储罐区铺设仪表线,仪表低于地面,有一天下得很大雨,雨水从防爆挠性管里面跑到仪表里面去,导致仪表损坏了。一直困惑我的,防爆的东西居然不防水。

 

发表于 2022-6-30 16:55:22

点评

所以说有规范要求:穿线管与仪表连接时,穿线管管口应低手仪表设备进线口约250mm,穿线管从上向下数设时,在最低点应加排水三通。 目的就是防止通过挠性管向表内灌水。 .  详情 回复 发表于 2022-7-1 17:47
回复

使用道具 举报

都要接地的,防爆管也是得拧紧得,没啥问题

 

发表于 2022-7-1 09:11:53

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

李红衞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  【技术主管】
已绑手机   已实名  
独孤凌云 发表于 2022-6-28 10:19
仪表外壳接地吗,闻所未闻

这是保护接地,如果金属外露与接地体之间连接良好,可以不再重复连接,看看具体情况。

 

发表于 2022-7-1 16:18:55

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
本帖最后由 fengxiaosa 于 2022-7-1 17:48 编辑
caojj299 发表于 2022-6-30 16:55
怪不得。。。我就说防爆的东西怎么不防水呢?

防爆跟防水根本就是两码事。



  所以说有规范要求:穿线管与仪表连接时,穿线管管口应低于仪表设备进线口约250mm,穿线管从上向下敷设时,在最低点应加排水三通。--目的就是防止通过挠性管向表内灌水。

.

 

发表于 2022-7-1 17:47:36

回复

使用道具 举报

赵振忠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
fengxiaosa 发表于 2022-7-1 17:47
  所以说有规范要求:穿线管与仪表连接时,穿线管管口应低于仪表设备进线口约250mm,穿线管从上向 ...

SEI的回复。检查专家提出的修改意见,其依据的是《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257-2014。该国标的主编部门是“中国电力企业联合会”,其总则1.0.2中说明“本规范适用于在......环境的电气装置安装工程的施工和验收”。
    我们暂且不提该规范只是一个施工和验收规范,而不是设计规范,单说说其适用范围。
    “电气装置”即为我们所说的电气设备,指的是在电力系统中对发电机、变压器、电力线路、断路器等设备的统称,其工作电压均在安全电压(36V)以上。仪表防爆操作柱的用途与装置内电气防爆操作柱完全不一样,其电缆并没有连入任何高电压设备(如机泵、电动阀)回路中,而是直接接至现场机柜室DCS/SIS的开关量输入卡件中,其回路电压最高只有24V,最大电流分别只有4.1mA(DCS)和19mA(SIS)。从回路构成角度看,仪表防爆操作柱与液位开关、阀位回讯器等常规开关量仪表一致,而与电气设备没有任何关系,检查人员可能是混淆了仪表和电气在防爆操作柱使用方面的差异。
    如果仪表防爆操作柱需要接地,也应该按照相关仪表接地规范执行。仪表接地遵循的是《石油化工仪表接地设计规范》SH/T 3081-2003,其中2.1.2中明确指出“低于36V供电的现场仪表,可不做保护接地,但有可能与高于36V电压设备接触的除外。”仪表防爆操作柱毫无疑问属于“可不做保护接地”的范畴之内。
    如果你们仍坚持按照专家提出的意见执行,除了费钱费力以外,倒也没有什么坏处,我们不反对。
    以上是我对此问题的答复,如有意见,欢迎提出。
    祝
好!



═══════════════════════════
中国石化工程建设有限公司(SINOPEC Engineering Inc.)
仪表自控室
地址  : 中国 北京市朝阳区安慧北里安园21号
邮编  : 100101
E-mail: fengxin@sei.com.cn
Tel.  : (010)-8487 6736
═══════════════════════════

 

发表于 2022-7-2 11:46:44

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
大山1986 + 2 感谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhjw911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
4.1.4 非爆炸危险环境中,供电电压低于 36V 的现场仪表金属外壳、金属保护箱、金属接线箱,可不
实施保护接地,但对于可能与高于 36V 电压设备接触的应实施保护接地。
4.1.5 爆炸危险环境中,非本质安全系统的现场仪表金属外壳、金属保护箱、金属接线箱应实施保护
接地,本质安全系统的现场仪表金属外壳、金属保护箱、金属接线箱可不实施保护接地。依据规范首先要看看爆炸危险区域划分图,是否属于爆炸危险区域,其次看仪表是本安防爆还是其他防爆形式的,只要是在爆炸危险区域且防爆形式非本安的都要求接地

 

发表于 2022-7-3 08:59:51

回复

使用道具 举报

tjhuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工程师】
已绑手机  
赵振忠 发表于 2022-7-2 11:46
SEI的回复。检查专家提出的修改意见,其依据的是《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验 ...

1、GB 50257-2014 7.1.1 在爆炸危险环境的电气设备的金属外壳、金属构架、安装在已接地的金属结构上的设备、金属配线管及其配件、电缆保管、电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分,均应接地。(条款说明-此条为强制性要求)
这个规范是否适合仪表专业?经过查看相关资料,答案是适用的,在GB 50093-2013 自动化仪表工程施工及质量验收规范10.1条规定,爆炸和火灾危险环境的仪表装置施工,除应符合本规范规定外,还应符合现行国家标准GB50257的规定。
2、仪表接地遵循的是《石油化工仪表接地设计规范》SH/T 3081-2003,其中2.1.2中明确指出“低于36V供电的现场仪表,可不做保护接地,但有可能与高于36V电压设备接触的除外。”  这个“36V电压”除外,那既然不能保证现场永远低于36V(比如说故障时或操作失误串入220等),是不是就需要接地呢?

 

发表于 2022-7-5 14:23:10

回复

使用道具 举报

yahooabceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
已绑手机  
检查的专家自己都没有搞懂

 

发表于 2022-7-6 09:42:44

回复

使用道具 举报

wx_D46341VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
反正每次检查都查仪表24v 本安的接地 做上也不吃亏 但是不做肯定有查的

 

发表于 2022-7-11 23:40:43

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
FansYJ 发表于 2022-6-30 11:42
里面规定本安仪表可以不接地,也就是说防爆仪表就要接地了?用于爆炸危险环境的仪表一定是防爆的,无论哪 ...

建议您先理清防爆和本安的关系,本安是防爆形式的一种。

 

发表于 2022-7-12 08:21:22

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
fengxiaosa 发表于 2022-6-30 15:27
1、气体报警仪有特殊要求,是否接地以厂家技术手册为准;

2、依据 SH/T 3081-2019 《石油化工仪表接 ...

这个防爆挠性管的说法应该是不对的,是哪里来的说法,也许防爆挠性管本身配的头子并没有多大作用,但真的要起隔爆效果是要加防爆密封接头的,而不是自身的接头拧上去就好(实际现场安装好多都没有那么规范),可以参看地下标准的安装图集。

 

发表于 2022-7-12 08:26:34

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
规范太多。原则就是你找到你们设计时,设计院使用的规范,主要按设计的规范,要不各种神专家按他们拿出的规范要求检查,重大危险源的地方性文件也要遵守。 绕性管防爆 就是扯淡。现在仪表都发展很快了,中国学外国,还教条,没有深刻理解仪表设计的意义,现在很多仪表都是本安了。仪表外壳和管道连接,管道都有导地点。

 

发表于 2022-7-15 08:15:19

回复

使用道具 举报

油条2代VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
mutianly 发表于 2022-07-15 08:15
规范太多。原则就是你找到你们设计时,设计院使用的规范,主要按设计的规范,要不各种神专家按他们拿出的规范要求检查,重大危险源的地方性文件也要遵守。 绕性管防爆 就是扯淡。现在仪表都发展很快了,中国学外国,还教条,没有深刻理解仪表设计的意义,现在很多仪表都是本安了。仪表外壳和管道连接,管道都有导地点。
神专家!我们基层劳动者深受其苦

 

发表于 2022-7-15 21:46:32

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.256933 second(s), 124 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197