[讨论] 现场仪表接地很迷惑

[复制链接]
3.8K |27
阅读字号:
FansYJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
各位大神,对于现场仪表接地,具体要参看那个标准啊?专家现场检查,说气体报警仪未接地,然后增加了接地;再来又说使用的仪表未接地;现在又说车间的仪表也要接地,按照这样下去,最终是现场仪表都要接地(现场仪表都是24V DC供电,都是防爆、本安型仪表)。还检查说防爆挠性管接头未拧紧,失去防爆功能,这个防爆挠性管在现场真的是能起到防爆作用吗?请各位大神帮忙出出主意!!!

 

发表于 2022-6-28 10:07:45

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 FansYJ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

仪表外壳接地吗,闻所未闻

 

发表于 2022-6-28 10:19:03

回复

使用道具 举报

明_lsqTqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
SH/T3081-2019看一下

 

发表于 2022-6-28 11:03:23

回复

使用道具 举报

lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
二次仪表都需要接地。查看相关标准。

 

发表于 2022-6-28 13:39:51

回复

使用道具 举报

一窗疏雨VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个我也不知道,我这边泵都接地线了,但是被检查出不合格

 

发表于 2022-6-28 14:21:45

回复

使用道具 举报

看一下相关规范解读,防爆区域,24V现场仪表不需要做接地。只有可能成为0区的地方才需要接地

 

发表于 2022-6-28 16:39:21

回复

使用道具 举报

wchunguangVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
独孤凌云 发表于 2022-6-28 10:19
仪表外壳接地吗,闻所未闻

危险化学品协会的专家提的,不知道是真砖家还是假专家

 

发表于 2022-6-28 18:00:36

回复

使用道具 举报

saaaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 saaaa 于 2022-6-28 19:05 编辑

看你设计文件对于接地采用的是哪个标准,就按设计给的标准执行。专家说其他的,你拿出设计文件即可。另外关于接地规范有SH/T3081,SH/T3064,,SH/T3521,GB50093,HG/T20513要仔细研究。

 

发表于 2022-6-28 19:03:43

回复

使用道具 举报

saaaa 发表于 2022-6-28 19:03
看你设计文件对于接地采用的是哪个标准,就按设计给的标准执行。专家说其他的,你拿出设计文件即可。另外关 ...

这是推荐标准,又不是强制标准,可以不遵循

 

发表于 2022-6-29 07:16:32

回复

使用道具 举报

伟利VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个我们也遇到过   本安型仪表再仪表接地设计规范内是不要求外壳接地的

 

发表于 2022-6-29 10:49:57

回复

使用道具 举报

zhenguoliu1981VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
专家不一定都是对的,咱们拿出依据就行。所以要吃透

 

发表于 2022-6-29 16:05:28

回复

使用道具 举报

FansYJ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
lijie2007521 发表于 2022-6-28 13:39
二次仪表都需要接地。查看相关标准。

麻烦问一下相关标准号有吗?谢谢!

 

发表于 2022-6-30 11:39:33

回复

使用道具 举报

FansYJ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

里面规定本安仪表可以不接地,也就是说防爆仪表就要接地了?用于爆炸危险环境的仪表一定是防爆的,无论哪一种防爆形式,一定是会防止仪表内部电路对外壳短路产生漏电引起爆炸危险的,这个究竟是否要接地,真实很迷茫啊。。。

 

发表于 2022-6-30 11:42:31

点评

建议您先理清防爆和本安的关系,本安是防爆形式的一种。  详情 回复 发表于 2022-7-12 08:21
迷茫时,就增加接地,省得专家找麻烦  详情 回复 发表于 2022-6-30 14:56
回复

使用道具 举报

FansYJ 发表于 2022-6-30 11:42
里面规定本安仪表可以不接地,也就是说防爆仪表就要接地了?用于爆炸危险环境的仪表一定是防爆的,无论哪 ...

迷茫时,就增加接地,省得专家找麻烦

 

发表于 2022-6-30 14:56:39

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   


1、气体报警仪有特殊要求,是否接地以厂家技术手册为准;

2、依据 SH/T 3081-2019 《石油化工仪表接地设计规范》:采用隔离栅的本安系统可以不接地,非爆炸氛围的现场表可以不接地;

3、防爆挠性管可以不拧紧,但也不能松松垮垮的,起码螺纹要扣上(看上去要规规矩矩)。
  防爆挠性管是和隔爆仪表配套的,其原理是表内发生爆燃时,高温高压气体可以沿着防爆挠性管冲出,一路上降温降压,到有出头之日时已经没有二次引爆的能力了。注意一下防爆挠性管接头内的胶圈、金属垫就可以发现,都没有完全密封的作用。特别是那个金属垫圈,困扰我很多年,最后还是厂家为我解惑-那是吸收热量用的。

SHT 3081-2019 石油化工仪表接地设计规范报批稿.pdf ( 下载次数: 3,容量993.49 KB,共需【40  财富值  +  财富 -5 财富值】)

 

发表于 2022-6-30 15:27:34

点评

这个防爆挠性管的说法应该是不对的,是哪里来的说法,也许防爆挠性管本身配的头子并没有多大作用,但真的要起隔爆效果是要加防爆密封接头的,而不是自身的接头拧上去就好(实际现场安装好多都没有那么规范),可以参  详情 回复 发表于 2022-7-12 08:26
回复

使用道具 举报

caojj299VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
fengxiaosa 发表于 2022-6-30 15:27
1、气体报警仪有特殊要求,是否接地以厂家技术手册为准;

2、依据 SH/T 3081-2019 《石油化工仪表接 ...

怪不得。。。我就说防爆的东西怎么不防水呢?

防爆跟防水根本就是两码事。

有一次地埋储罐区铺设仪表线,仪表低于地面,有一天下得很大雨,雨水从防爆挠性管里面跑到仪表里面去,导致仪表损坏了。一直困惑我的,防爆的东西居然不防水。

 

发表于 2022-6-30 16:55:22

点评

所以说有规范要求:穿线管与仪表连接时,穿线管管口应低手仪表设备进线口约250mm,穿线管从上向下数设时,在最低点应加排水三通。 目的就是防止通过挠性管向表内灌水。 .  详情 回复 发表于 2022-7-1 17:47
回复

使用道具 举报

都要接地的,防爆管也是得拧紧得,没啥问题

 

发表于 2022-7-1 09:11:53

回复

使用道具 举报

独孤凌云 发表于 2022-6-28 10:19
仪表外壳接地吗,闻所未闻

这是保护接地,如果金属外露与接地体之间连接良好,可以不再重复连接,看看具体情况。

 

发表于 2022-7-1 16:18:55

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 fengxiaosa 于 2022-7-1 17:48 编辑
caojj299 发表于 2022-6-30 16:55
怪不得。。。我就说防爆的东西怎么不防水呢?

防爆跟防水根本就是两码事。



  所以说有规范要求:穿线管与仪表连接时,穿线管管口应低于仪表设备进线口约250mm,穿线管从上向下敷设时,在最低点应加排水三通。--目的就是防止通过挠性管向表内灌水。

.

 

发表于 2022-7-1 17:47:36

回复

使用道具 举报

赵振忠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
fengxiaosa 发表于 2022-7-1 17:47
  所以说有规范要求:穿线管与仪表连接时,穿线管管口应低于仪表设备进线口约250mm,穿线管从上向 ...

SEI的回复。检查专家提出的修改意见,其依据的是《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257-2014。该国标的主编部门是“中国电力企业联合会”,其总则1.0.2中说明“本规范适用于在......环境的电气装置安装工程的施工和验收”。
    我们暂且不提该规范只是一个施工和验收规范,而不是设计规范,单说说其适用范围。
    “电气装置”即为我们所说的电气设备,指的是在电力系统中对发电机、变压器、电力线路、断路器等设备的统称,其工作电压均在安全电压(36V)以上。仪表防爆操作柱的用途与装置内电气防爆操作柱完全不一样,其电缆并没有连入任何高电压设备(如机泵、电动阀)回路中,而是直接接至现场机柜室DCS/SIS的开关量输入卡件中,其回路电压最高只有24V,最大电流分别只有4.1mA(DCS)和19mA(SIS)。从回路构成角度看,仪表防爆操作柱与液位开关、阀位回讯器等常规开关量仪表一致,而与电气设备没有任何关系,检查人员可能是混淆了仪表和电气在防爆操作柱使用方面的差异。
    如果仪表防爆操作柱需要接地,也应该按照相关仪表接地规范执行。仪表接地遵循的是《石油化工仪表接地设计规范》SH/T 3081-2003,其中2.1.2中明确指出“低于36V供电的现场仪表,可不做保护接地,但有可能与高于36V电压设备接触的除外。”仪表防爆操作柱毫无疑问属于“可不做保护接地”的范畴之内。
    如果你们仍坚持按照专家提出的意见执行,除了费钱费力以外,倒也没有什么坏处,我们不反对。
    以上是我对此问题的答复,如有意见,欢迎提出。
    祝
好!



═══════════════════════════
中国石化工程建设有限公司(SINOPEC Engineering Inc.)
仪表自控室
地址  : 中国 北京市朝阳区安慧北里安园21号
邮编  : 100101
E-mail: fengxin@sei.com.cn
Tel.  : (010)-8487 6736
═══════════════════════════

 

发表于 2022-7-2 11:46:44

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
大山1986 + 2 感谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.160386 second(s), 142 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197