[求助] 甲乙类车间是不允许放机柜的,但成套设备自带了控制柜放到甲乙类车间,出了事故算谁的责任呢?

[复制链接]
2.5K |11
阅读字号:
我的名片zb030121ericVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
甲乙类车间是不允许放机柜的,但成套设备自带了控制柜放到甲乙类车间,出了事故算谁的责任呢?

 

发表于 2022-6-27 23:40:47

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zb030121eric 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

清城君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
除了事故当然是甲方的责任,谁的地盘谁负责

 

发表于 2022-6-28 08:10:02

点评

设计有没有责任呢?  详情 回复 发表于 2022-6-28 09:11

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
zb030121eric + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

谁让他放的

 

发表于 2022-6-28 08:12:34

点评

设计当做一个成套设备摆放的  详情 回复 发表于 2022-6-28 09:11

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
zb030121eric + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)   
清城君 发表于 2022-6-28 08:10
除了事故当然是甲方的责任,谁的地盘谁负责

设计有没有责任呢?

 

发表于 2022-6-28 09:11:21

回复

使用道具 举报

我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)   

设计当做一个成套设备摆放的

 

发表于 2022-6-28 09:11:50

回复

使用道具 举报

zhouyuxuan1212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zb030121eric 发表于 2022-6-28 09:11
设计当做一个成套设备摆放的

订货条件有没有落实清楚啊,确认是甲方签字的还是设计院签字的呢?

 

发表于 2022-6-28 09:18:48

点评

设备布置图是设计院出图签字的,但设备布置图上没标注有自控柜  详情 回复 发表于 2022-6-28 09:33

评分

zhouyuxuan1212 发表于 2022-6-28 09:18
订货条件有没有落实清楚啊,确认是甲方签字的还是设计院签字的呢?

设备布置图是设计院出图签字的,但设备布置图上没标注有自控柜

 

发表于 2022-6-28 09:33:20

回复

使用道具 举报

把控制柜做成防爆的,例如正压通风型,不就解决了,符合规范,也没有安全隐患

 

发表于 2022-6-28 09:45:04

点评

规范上明确甲乙类车间不允许放控制柜的吧  详情 回复 发表于 2022-6-28 09:47

评分

独孤凌云 发表于 2022-6-28 09:45
把控制柜做成防爆的,例如正压通风型,不就解决了,符合规范,也没有安全隐患

规范上明确甲乙类车间不允许放控制柜的吧

 

发表于 2022-6-28 09:47:26

点评

成套设备的控制柜一般都是放在机旁,如果是甲乙类车间的成套设备,只要符合防爆设备要求,机柜也是可以放在车间的,没有规范要求甲乙类车间不能放控制柜  详情 回复 发表于 2022-6-28 09:50
回复

使用道具 举报

zb030121eric 发表于 2022-6-28 09:47
规范上明确甲乙类车间不允许放控制柜的吧

成套设备的控制柜一般都是放在机旁,如果是甲乙类车间的成套设备,只要符合防爆设备要求,机柜也是可以放在车间的,没有规范要求甲乙类车间不能放控制柜

 

发表于 2022-6-28 09:50:17

回复

使用道具 举报

那个属于前期考虑不周。电气防爆都没考虑。

 

发表于 2022-6-28 14:49:06

回复

使用道具 举报

简爱_NNq1mVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zb030121eric 发表于 2022-6-28 09:11
设计有没有责任呢?

设计不会给他出证明的

 

发表于 2022-7-6 19:33:57

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105906 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197