楼宇自动化控制系统是将建筑物或建筑群内的暖通空调、给排水、供配电、电梯、供热等众多分散设备的运行、安全状况、能源使用状况及节能管理实行集中监视、管理和分散控制的建筑物管理与控制系统,称为BAS(Building Automation System)。 在楼宇控制系统中,我们重点讨论冷源(也就是大楼能耗最大的设备)的控制。 冷源系统的能耗主要由冷水机电耗及冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机电耗构成。由于各冷冻水末端用户都有良好的自动控制,那么冷水机的产冷量必须满足用户的需求,节能就要靠恰当地调节冷水机运行状态、降低冷冻水泵、冷却水泵及冷却塔风机电耗来获得。ISN可以对系统编程,通过完成特定的操作顺序,如:设备自动操作、设备保护、数据转发和报警,来实现冷水机组的高效运行。 在楼宇自控项目实施中,约克采用的是江森自控的Metasys系统,作为第三方能够自我开发上位机监控软件的自控公司来说,使用江森自控的Metasys系统成本过高,项目不经济,因此很多自控公司采用其他品牌的DDC控制器、上位机网关、PLC来进行楼宇自控系统的设计和改造。由于约克冰机的主板能够提供的协议大部分为约克自有协议,作为第三方的自控公司基本都采用MODBUS RTU协议对各种设备进行数据的读取和采集,这是我们就需要对每一台约克的冰机配置一块MODBUS RTU协议的网关进行协议的转换,从冰机上读取我们需要的数据和写入我们对冰机的指令。 一般我们常用的应用于约克冰机的MODBUS RTU协议的网关有两种,一种为:YK-ELINK100-0,这个网关可以提供BACNET、MODBUS RTU协议,另一种为:371-03609-002,提供单一的MODBUS RTU协议,这两种网关均能可靠的应用在冷源为约克冰机的楼宇自控项目中。
作为楼宇自控的工程师,在我们拿到约克的网关后,先按照接线图将网关与冰机的主控板进行接线,网关使用的12VDC电源可以由冰机的主控板提供,不需要再另外单独为网关提供电源,将网关与冰机主控板的通讯线连接好。一般我们建议用ModScan32对网关和冰机进行通讯测试,按照点表对冰机的数据进行一一对应和核实,然后再根据自己的设计方案进行上位机软件的设计和编程。
|