炸事故现场处置预案
1、爆炸危险状态识别
1.1本装置的原料和产品属易燃气体,在有限空间内由于可燃气体泄漏和串漏达到爆炸极限并接触明火容易导致爆炸。
1.2可燃气在不同压力等级的容器间串压容易引起容器超压爆炸。
2、可燃气体爆炸的应急响应
a)装置区内发生爆炸,由于其危害、破坏较大,且震动、冲击等影响范围广,因此一旦发生,现场人员应立即向中控室汇报,由区域安全责任人向现场抢险总指挥员汇报,并由后者根据爆炸的程度和影响范围,按照作业指导书和PID流程图采取对爆炸所属单元或装置紧急停产、联锁放空,或者切断、旁通设备等措施,以防止发生连锁的爆炸和燃烧事故,以降低事故影响和损失。同时按通讯联络的流程通知应急抢险队力量尽快赶到现场进行抢险。
如在采取联锁、放空过程中,发现由于爆炸导致联锁、放空系统遭到破坏无法进行,则由现场抢险总指挥命工厂调度室值班员,由其直接通知装置上游关闭向装置供气的管线。
b)根据爆炸区域,由现场抢险总指挥确定将压力容器卸压至常压,停止各运转设备,并切断通往爆炸区域高于安全电压的电源。
c)对爆炸造成人员伤亡需要救护时,现场抢险总指挥应在确保参与救援人员人身安全的基础上按下述要求进行:
1)确保爆炸区域情况相对稳定或者其发展变化不会对救援人员造成人身伤害;
2)现场抢险总指挥员应选择通过培训、具备人员救护和自救能力的人员实施救援;
3)救援人员应最少两人,配带空气呼吸器、H2S报警仪和担架,由于可燃气体导致的爆炸伤害主要为外伤及烧伤,因此救护人员应按相关措施实施救护。
此外,由现场抢险总指挥命令应急抢险中心落实车辆,尽快将伤员送往医院进一步救
d)现场抢险总指挥员在组织抢险过程中,应随时将抢险救援情况向总经理和公司QHSE部汇报。
e)由于爆炸产生的冲击和震动可能导致有毒及可燃气体泄漏,因此现场抢险总指挥应立即启动有毒气体泄漏预案和可燃气体泄漏预案。如在爆炸过程中发生火灾等其它事故,由现场抢险总指挥决定并启动相应的预案。如爆炸导致的火灾蔓延或有毒气体继续泄漏,抢险条件消失,仅靠现场人员已无法控制险情,现场抢险总指挥应果断命令放弃抢险,所有人员撤离作业现场。
3、爆炸现场的处理
a)准备工作
在进行处理前,应对爆炸环境进行清理,包括:
1)根据爆炸区域,由现场抢险总指挥员确定将爆炸区域附近包含可燃气体的管线、设备置换至合格,压力容器卸压至常压,停止各运转设备。
2)由现场抢险总指挥命令爆炸所在单元技术员或区域安全责任人带领该单元操作人员1~2人,利用固定和便携式报警仪检测爆炸环境的可燃气体和有毒气体浓度,在确定各作业现场处于安全状态后,通知撤离人员返回工作岗位;
3)在确定环境安全后,由现场抢险总指挥根据抢修需要发出恢复检修供电的指令,同时命令电气技术人员负责对现场电力系统进行检查,对因爆炸损伤的电缆和电力设备停用并安排更换。
4)此外对发生火灾的应先期扑灭,同时清理场地,以便检修力量入场。
b)抢修
在确定爆炸现场基本稳定、无次生灾害和隐患后,由现场抢险总指挥组织抢修。
1)落实抢修方案
由现场指挥员召集相关专业技术人员视情况确定抢修方案,在方案中除确定对爆炸损坏设备进行更换外,还应包括:
对爆炸影响范围内的设备、设施进行安全和功能检查,确认其安全和使用性能;
对爆炸的震动和冲击范围内的设备、管线连接处进行紧固;
对爆炸损坏的场地采用铺设钢板、木板,搭建脚手架等方式确保抢修畅通;
如未进行全装置停产,在确定抢险方案时应讨论并预见抢修可能对生产区域造成的影响,并明确相应的预防措施。
实施作业前,现场抢险总指挥应要求测定作业环境的有毒气体含量,对进入有限空间作业的需测定氧气含量,对作业环境内有毒气体含量过高或氧含量过低的应准备作业人员和应急救护人员的空气呼吸设备。
对外部抢修力量进入有毒气体环境或有限空间作业,应首先确定其是否具备相应的安全技能或进行过相应的培训指导,并约定谁负责防护设备准备和谁进行救援准备,同时现场抢险总指挥应指定相关专业技术人员陪同进行,强调说明安全事项。
2)抢险施工应按检修施工安全预案的要求进行。
据总经理的指令进行先期应急处置,并及时汇报。
串压爆炸事故的应急响应
对串压爆炸事故的应急响应参照可燃气体爆炸事故的应急响应措施,同时注意:
a)现场抢险总指挥应尽快组织装置临时停产,同时截断超压源头,避免高压设备的气液介质经由爆炸设备进一步泄漏;
b)串压导致的爆炸通常伴有气、液介质的泄漏,现场抢险总指挥应根据泄漏介质状态,启动相应应急预案;

2,串压爆炸事故的处理
对串压爆炸事故的处理参照可燃气体爆炸事故的处理进行。

附件10:系统电力供应异常现场处置方案

1调试阶段电力供应状况及主要存在的异常
根据目前的生产状况和电力网络的状况,电力供应主要存在的异常情况包括:
a)由于上游电站、电网及装置自身电力设备异常导致的在用电路突然失电;
b)由于上游电站、电网设备计划检修或调整导致装置失去备用电源;
c)由于电力设施、线路遭受雷击造成电力波动和中断。
2电力供应异常的应急处理程序
装置在调试生产过程中,发生断电应按以下程序处理:
a)中控室在发现紧急停电后,应立即按作业指导书组织紧急停产、原料气放空,同时向现场调试负责人汇报。
b)电站操作负责人立即组织人员按作业指导书试投装置备用电源,如试投成功则通知中控室逐步恢复生产。

 

发表于 2021-8-2 21:20:28

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 小与 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.067871 second(s), 43 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197