QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
江苏新志成

[求助] 接线箱用光缆连接的问题

[复制链接]
2.6K |11
阅读字号:
loonfanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
有个项目,现场只有60个控制点,这60个点包含有FGS,ESD,PCS的点。由于控制点到中控室的距离很远,现在我想有一个接线箱归集起来,用光缆连接到中控。有大神觉得可以吗,需要在接线箱加些什么东西才可以实现呢?到中控之后又怎么分开呢 ?

 

发表于 2021-3-18 20:07:31

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 loonfan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

咖啡猪VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以用远程I/O 机架,然后光纤冗余通讯到 各自的控制系统,SIS信号不允许直接通讯的!

 

发表于 2021-3-18 23:19:17

回复

使用道具 举报

loonfan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
咖啡猪 发表于 2021-3-18 23:19
可以用远程I/O 机架,然后光纤冗余通讯到 各自的控制系统,SIS信号不允许直接通讯的!

点不多,可以只用一个远程IO柜吧,但是每个系统冗余,是否需要6根光纤呢?SIS信号不允许通信,是约定俗成的还是规范强制规定的呢?谢谢

 

发表于 2021-3-19 08:41:36

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
看这就费劲,远程IO吧。

 

发表于 2021-3-19 09:59:48

回复

使用道具 举报

咖啡猪VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
loonfan 发表于 2021-3-19 08:41
点不多,可以只用一个远程IO柜吧,但是每个系统冗余,是否需要6根光纤呢?SIS信号不允许通信,是约定俗成 ...

SIS信号参与联锁信号不允许通讯是规定, 光纤可以用多芯的单模光纤!

 

发表于 2021-3-19 16:00:25

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
按现在的要求,FGS 、ESD、PCS是要单独通讯的,意味着要6根光纤(冗余),一个控制柜放不下,那得考虑三个控制柜放远程I/O,UPS供电也得到位。

 

发表于 2021-3-20 08:31:22

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
很远是有多远?你这几个系统的控制点就没有允许通讯的吧。

 

发表于 2021-3-20 19:23:27

回复

使用道具 举报

loonfan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
大概500米吧。“你这几个系统的控制点就没有允许通讯的吧”不明白什么意思,这些控制点有些是报警信号

 

发表于 2021-3-24 08:57:59

点评

SIS是有明确规定,“测量仪表不应采用现场总线或其它通讯方式作为安全仪表系统的输入信号”,FGS和ESD也应该类似,FGS虽然没有明确规定,但好多地方是等同SIS来处理的吧。实在要说可能PCS能用通讯?但有联锁的关键点  详情 回复 发表于 2021-3-24 10:02
回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
loonfan 发表于 2021-3-24 08:57
大概500米吧。“你这几个系统的控制点就没有允许通讯的吧”不明白什么意思,这些控制点有些是报警信号

SIS是有明确规定,“测量仪表不应采用现场总线或其它通讯方式作为安全仪表系统的输入信号”,FGS和ESD也应该类似,FGS虽然没有明确规定,但好多地方是等同SIS来处理的吧。实在要说可能PCS能用通讯?但有联锁的关键点的话怕是也不敢用通讯,还是老实用硬接线吧,点也不多。 而且退一步说,比如SIS用光缆,但这条回路上的所有设备都得有SIL认证,比如光纤收发器之类,有这样的设备吗?

 

发表于 2021-3-24 10:02:36

回复

使用道具 举报

大梦啊VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
在现场配置专用的模块化接线箱,包括IO模块、电源、光电转等,通过远程IO的方式连回控制室。

 

发表于 2021-3-24 21:59:39

点评

已被“微信社群议题”活动选中为获奖者!  发表于 2021-3-29 14:51
回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.302403 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197