求问图上这种接管什么时候用?
遇到一台立式换热器,壳程介质蒸汽,下部冷凝水出口设计成了图上这种结构
在线等!急全国消耗定额相关规定<悬赏>
本人和甲方因为最后结算意见不统一,救助各位大神。哪位大神能拿出来
304不锈钢桶槽被柠檬酸腐蚀,请教有什么好?
我们公司有304不锈钢桶槽被柠檬酸腐蚀,请教有什么好的涂料可以处理,急
你怎么看职场末位淘汰制度?
你怎么看职场末位淘汰制度?很能激发人的潜力吧?
查看: 3447|回复: 8
收起左侧

[求助] 中压蒸汽(过热或饱和)可不可以埋地敷设[TID号3185466]

[复制链接]

尚未签到

未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-3-17 17:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册化海川流平台,对接480W专业人圈子

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教各位老师:中压蒸汽(过热或饱和)可不可以埋地敷设?如果埋地疏水阀怎么设置呢?凝结水怎么办?

评分

2

查看全部评分





上一篇:干气带水是什么原因造成的?
下一篇:有没有人了解油泥热解处置技术?

声明:当前内容由会员用户名 飞鸟sky 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及版主海友依个人意愿的评分或点评互动、推荐等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上所有广告、推广、信息等,需由浏览者自行判断其内容真实性或可用性,因使用相关信息造成的后果自负

本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明


累计签到:41 天
连续签到:41 天

 工艺设备设计制造
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-3-17 18:13:02 | 显示全部楼层
可以埋地,疏水阀要选择背压型的!

 

 

 

Peterpaul彼得保罗

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 龙腾九天 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:3344 天
连续签到:2 天

已抛锚 成长值: 3735

未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-3-17 18:26:21 | 显示全部楼层
可以埋地.
低支架.jpg

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 智者明 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:12 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-3-18 13:09:00 | 显示全部楼层
直埋蒸汽的工作压力≤2.5Mpa,工作温度≤350度。

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 sf169 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

尚未签到

未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
 楼主| 发表于 2021-3-22 18:46:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 飞鸟sky 于 2021-3-22 18:47 编辑
sf169 发表于 2021-3-18 13:09
直埋蒸汽的工作压力≤2.5Mpa,工作温度≤350度。

实际情况是工作压力4.1MPa,工作温度450℃。“在哪个规范上或者设计手册上有规定直埋蒸汽的工作压力≤2.5Mpa,工作温度≤350度。”呢?或者经验上大于以上条件的不可以买地?

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 飞鸟sky 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:12 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-3-23 08:40:06 | 显示全部楼层
飞鸟sky 发表于 2021-3-22 18:46
实际情况是工作压力4.1MPa,工作温度450℃。“在哪个规范上或者设计手册上有规定直埋蒸汽的工作压力≤2.5M ...

CJJ/T 104 - 2014《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》。

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 sf169 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

尚未签到

未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
 楼主| 发表于 2021-3-23 17:34:47 | 显示全部楼层
sf169 发表于 2021-3-23 08:40
CJJ/T 104 - 2014《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》。

多谢!

声明:当前内容由会员 飞鸟sky 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:196 天
连续签到:4 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-3-29 20:53:55 | 显示全部楼层
《动力管道设计手册》
4.3.6蒸汽直埋管道的疏排水
1.jpg
2.jpg

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 ycl5257 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:98 天
连续签到:4 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-3-30 09:00:16 | 显示全部楼层
可以埋地敷设;设置专门的疏水井,凝结水一般是经过一段格栅明渠冷却后进入市政雨水管网

声明:当前内容由会员 李君玉 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

悬赏任务等你参与


          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

最新课程
资源市场
联系我们
关注我们
回到顶部

 

关于我们     -     隐私协议     -    网站声明     -     广告投放     -     企业会员     -     个人会员 -     管理统计

广告商务: 18840911640周经理(微信同号) 点击这里给我发消息   网站客服: 17615162310王经理(微信同号) 点击这里给我发消息  

联系电话 0411-88254066      电子邮箱 service@hcbbs.com

本站法律顾问 : 谢晨曦 主任律师   化海川流HCBBS-海川化工论坛社区-化工交流第一站   

GMT+8, 2021-4-22 18:43   社区统计:   

化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.329741 second(s), 109 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  | 高新技术企业编号GR201921200624  | 辽B2证-20170197