海川化工论坛-化海川流

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ

搜索
      输入主题tid号可跳转:
热点议题
化海川流祝全体海川人牛年新年快乐!
祝全体海川人牛年新年快乐,在新的一年中事业有成,身体安康!
2021年海川广告招商中,专业人群定位精准
企业在海川全平台超高性价比全年宣传推广,助力企业2021大发展.
200起,润滑油分散剂如何破坏聚异丁烯丁二酰亚胺
废内燃机油内添加各种添加剂来达到,相应的氧化以及各种性能,
注化注水通过经验分享!
本人16年通过注化,20年第二次参加注册给排水专业考试,前几天考试成绩
查看: 1663|回复: 26
收起左侧

[求助] 蒸汽流量计测量、安装问题

[复制链接]
累计签到:14 天
连续签到:1 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2021-2-20 10:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

加入化海川流化工人平台,对接专业人技术圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

1

1


2

2


现场有一测量0.5Mpa蒸汽流量的标准孔板,经常出现波动大和测量不准(大部分时间偏低)的情况,请各位大神看下是不安装有问题




上一篇:机柜及桥架绝缘问题
下一篇:阀中位卸荷回路

声明:当前内容由会员用户名 binge8 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及版主海友依个人意愿的评分或点评互动、推荐等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上所有广告、推广、信息等,需由浏览者自行判断其内容真实性或可用性,因使用相关信息造成的后果自负

本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明


累计签到:34 天
连续签到:1 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2021-2-20 10:57:19 | 显示全部楼层
1.导压管太短,装冷凝罐就没意义了
2.冷凝罐位置比取压点高,冷凝水会倒流

声明:当前内容由会员 きう 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

尚未签到

我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2021-2-20 13:47:58 | 显示全部楼层
取压口水平安装,冷凝罐做小点,保温保住三阀组及以下,不要把表头也包进去。

声明:当前内容由会员 mutianly 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:3670 天
连续签到:2 天

我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2021-2-20 16:08:37 | 显示全部楼层
测量气体这样安装,测量蒸汽流量取压点要在下方,且要有冷凝液。

声明:当前内容由会员 jlszhoujidai 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:2827 天
连续签到:6 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2021-2-21 10:33:12 | 显示全部楼层
本意是减短引压管,防止冻表还是安装位置受限?波动应是导压管内或冷凝罐有气泡,流量偏小检查平衡阀是否内漏,零点是否漂移,到DCS的计算组态都要确认。

声明:当前内容由会员 ssln123 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:18 天
连续签到:1 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
除了安装问题,想要准确还需要稳压补偿。

声明:当前内容由会员 大明白 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:359 天
连续签到:5 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
蒸汽朝上安装没问题吧???排污,检查零点,拆开检查孔板污渍

声明:当前内容由会员 wowwz1 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:359 天
连续签到:5 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
mutianly 发表于 2021-2-20 13:47
取压口水平安装,冷凝罐做小点,保温保住三阀组及以下,不要把表头也包进去。

位置受限,没办法装平,考虑到维护,只能斜向上

声明:当前内容由会员 binge8 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:14 天
连续签到:1 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
大明白 发表于 2021-2-22 08:21
きう 发表于 2021-2-20 10:57
1.导压管太短,装冷凝罐就没意义了
2.冷凝罐位置比取压点高,冷凝水会倒流

不是导压管短了才加冷凝罐吗,位置不好改,改完得加蒸汽伴热

声明:当前内容由会员 binge8 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:14 天
连续签到:1 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
ssln123 发表于 2021-2-21 10:33
本意是减短引压管,防止冻表还是安装位置受限?波动应是导压管内或冷凝罐有气泡,流量偏小检查平衡阀是否内 ...

把表装到跟前是为了防冻且不需要做伴热,安装位置也比较局限,变送器、三阀组这些都是检查过的。

声明:当前内容由会员 binge8 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

尚未签到

我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
binge8 发表于 2021-2-22 13:03
位置受限,没办法装平,考虑到维护,只能斜向上

另外一侧不是没有管道么 ,找个时间技改 取压口水平向下一点都可以,冷凝罐太大了,每次投用要多久才能积满液体啊。目前的安装方式是测气体的,测蒸汽测不准。取压口短点 没关系加点保温就好了,主要是取压口出来冷凝罐 冷凝后加三阀组接变送器。我们以前安装的取压口就10-20公分,主要是让冷凝罐积满液,然后检查别漏,垫片用铜的。大家都是给你建议,你们自己看如何实施,这都是计量表吧,供气厂家应该比较捉急。

声明:当前内容由会员 mutianly 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:30 天
连续签到:1 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
采购安装的时候只比较价格,带来的结果就是一系列的问题,

声明:当前内容由会员 张一男61 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:984 天
连续签到:3 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
你这个问题如果是冬天发生,那是防冻凝问题,如果是是一年四季发生,那就看看孔板计算以及温压补偿吧,安装问题不大。

声明:当前内容由会员 hfrs 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:193 天
连续签到:2 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
1.看你使用的流量:看你管道至少DN600的,应该是在流量计的选型下线,造成流量不准,波动大。属于选型问题。

声明:当前内容由会员 峰哥好 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:14 天
连续签到:1 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
峰哥好 发表于 2021-2-23 11:21
1.看你使用的流量:看你管道至少DN600的,应该是在流量计的选型下线,造成流量不准,波动大。属于选型问题 ...

700的管道,流量计量程是160t的,实际量在60左右,不算太小

点评

好吧,看你提的参数了,在孔板计算方面可能存在瑕疵,譬如差压上限是16Kpa,那么正常值是2.25Kpa;差压上限是25Kpa,正常值是3.5Kpa。可能差压上限选择偏大,即量程选择偏大。  详情 回复 发表于 4 天前

声明:当前内容由会员 binge8 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:14 天
连续签到:1 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
hfrs 发表于 2021-2-23 10:51
你这个问题如果是冬天发生,那是防冻凝问题,如果是是一年四季发生,那就看看孔板计算以及温压补偿吧,安装 ...

平时也有

声明:当前内容由会员 binge8 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:14 天
连续签到:1 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
mutianly 发表于 2021-2-22 15:27
另外一侧不是没有管道么 ,找个时间技改 取压口水平向下一点都可以,冷凝罐太大了,每次投用要多久才能积 ...

好的,谢谢,是计量表

声明:当前内容由会员 binge8 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:984 天
连续签到:3 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
binge8 发表于 2021-2-24 07:27
          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

最新课程
联系我们
关注我们
回到顶部

广告商务: 18840911640 周经理(微信同号)   点击这里给我发消息  

网站客服: 17615162310 王经理(微信同号)   点击这里给我发消息  

联系电话 0411-88254066  电子邮箱 service@hcbbs.com

化海川流-海川化工论坛   数据统计     本站法律顾问 : 谢晨曦 主任律师
GMT+8, 2021-3-1 11:12 ,0.824720 second(s), 165 queries , Redis On.

 

化海川流(hcbbs.com) Copyright By   

辽公网安备21100302203002号   辽ICP备17009251号   辽B2-20170197

快速回复 返回顶部 返回列表