管道法兰可以直接埋地吗? 有什么规范说明?

 

发表于 2020-12-22 16:08:12

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 fengyanyong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

最好设计管道井!

 

发表于 2020-12-22 17:15:27

回复

使用道具 举报

zyx2468102_WFXGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
看看管道内的介质,其实不管走的什么物料,都不允许直接埋地

 

发表于 2020-12-22 20:33:40

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

西北新手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
埋地漏了咋办?

 

发表于 2020-12-22 21:21:11

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

陈维杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不可以,法兰作为密封件,埋地后受到的腐蚀比在空气中多太多了,太容易发生泄漏

 

发表于 2020-12-23 08:29:00

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

fengyanyong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
陈维杰 发表于 2020-12-23 08:29
不可以,法兰作为密封件,埋地后受到的腐蚀比在空气中多太多了,太容易发生泄漏

有什么依据吗 有规范要求吗

 

发表于 2020-12-23 14:10:56

回复

使用道具 举报

发表于 2020-12-23 14:11:00

回复

使用道具 举报

陈维杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
fengyanyong 发表于 2020-12-23 14:11
有什么依据吗 有规范要求吗

GB50242-2002<建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范>第9.2.3 管道接口法兰,卡扣,卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。
建筑给排水都要求法兰不埋地,更何况工业上的。你再看SH3034-2012《石油化工给水排水管道设计规范》的第9章管道防腐和隔热,就只对管道有防腐说明,对于法兰等根本没有说,就是默认这部分应该在阀门井里的,不直接埋地

 

发表于 2020-12-23 16:01:43

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
waftmaple + 5 这就是专业.jpg

查看全部评分

回复

使用道具 举报

2017年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
学习,谢谢

 

发表于 2020-12-27 16:48:24

回复

使用道具 举报

学习了,收藏一下

 

发表于 2020-12-27 22:37:27

回复

使用道具 举报

GB 50184-2011 《工业金属管道工程施工质量验收规范》7.1.5 管道法兰、焊缝及其他连接件的设置应便于检修,并不得紧贴墙壁、楼板或管架。

 

发表于 2023-2-18 14:54:43

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.348353 second(s), 110 queries , MemCached On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197