工艺工程大区-仪表自控版-每日一题-第2020-11-12题



讨论题:

294、请列出常见电缆、电线保护管敷设的不规范现象?

 

发表于 2020-11-12 07:41:04

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 明天要更好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

童心_YWUEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1、电气电缆和仪表电缆没有分开敷设,导致仪表受干扰严重。

 

发表于 2020-11-12 07:45:14

回复

使用道具 举报

童心_YWUEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
2、电缆在拐弯处敷设时,用力过大,电缆线芯受伤,拐弯处没有防护,电缆外护套破损,芯线外漏。

 

发表于 2020-11-12 07:47:10

回复

使用道具 举报

童心_YWUEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
3、电缆在桥架中敷设,敷设混乱,导致电缆绞在一块,不仅不美观,还影响散热、占用空间,放电缆时前后人员配合不默契,导致弯头处余量过多看着臃肿,余量过少电缆崩的太紧,放到最后,导致盖板无法盖上。

 

发表于 2020-11-12 07:52:47

回复

使用道具 举报

童心_YWUEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
4、本安电缆和非本安电缆在统一桥架中敷设,要用隔板隔开,防止信号干扰。

 

发表于 2020-11-12 07:57:20

回复

使用道具 举报

1.强电电缆与弱电电缆用同一保护管2.电缆弯折严重3.接头太多4.保护管固定不牢

 

发表于 2020-11-12 08:06:18

回复

使用道具 举报

电缆、仪表管线进水。

 

发表于 2020-11-12 08:46:14

回复

使用道具 举报

张勇_efD8qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
电器电缆、与仪表电缆没有防干扰措施,保护管接头处没有可靠封好

 

发表于 2020-11-12 08:50:55

回复

使用道具 举报

(1)电缆保护管多层重叠,有此寺方高出钢筋的面筋。  (2)电力管2根或2根以上并排紧贴。  (3)电力管埋墙深度太浅,甚至埋在墙体外的粉层中。管子出现死弯、痛折、凹痕现象。  (4)电线管进入配电箱,管口在箱内不顺填,露出太长;管口不平整、长短不一;管口不用保护圈;未紧锁固定。  (5)预埋电缆保护管时不是用塞头堵塞管日,而是用钳夹扁拗弯管口。

 

发表于 2020-11-12 09:07:11

回复

使用道具 举报

huanghongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1)电缆管多层重叠,管线铺设高出钢筋的面筋。  
2)电线管2根或2根以上并排紧贴、部分管径规格偏大  
3)电线管埋墙深度太浅,甚至埋在墙体外的粉层中。管子出现死弯、硬折、凹痕现象。
4)电线管进入配电箱,管口在箱内不顺直,露出太长;管口不平整、长短不一;管口不用保护圈;未紧锁固定。

 

发表于 2020-11-12 09:46:00

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
铺设安装弯曲半径太小;排列不整齐;选择型号与电缆、电线不匹配;保护管破损或腐蚀等...

 

发表于 2020-11-12 13:28:06

回复

使用道具 举报

(1)电缆保护管多层重叠。 (2)电力管2根或2根以上并排紧贴。  (3)电力管埋墙深度太浅,甚至埋在墙体外的粉层中。管子出现死弯、痛折、凹痕现象。  (4)电线管进入配电箱,管口在箱内不顺填,露出太长;管口不平整、长短不一;管口不用保护圈;未紧锁固定。  (5)预埋电缆保护管时不是用塞头堵塞管日,而是用钳夹扁拗弯管口。

 

发表于 2020-11-12 13:33:52

回复

使用道具 举报

发表于 2020-11-12 15:19:43

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1 镀锌管随意焊接  2 一根管超过2个弯   3 穿线管进桥架的位置不是侧面中部,而是底部    4 一根线管穿线太多,导致电缆皮受损。

 

发表于 2020-11-12 15:25:56

回复

使用道具 举报

tangyong421VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1、强弱电在一根管里,或距离太近。2、一根管穿好多线。3、管支架距离跨度长。4、管与管支架采用焊接。5、管子直角弯超过2个以上。6、管与桥架连接处未使用穿板接头,或桥架开孔距离未满足2/3以上。

 

发表于 2020-11-12 15:54:44

回复

使用道具 举报

tangyong421VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
管子与支架直接焊接,未采用U型管卡

 

发表于 2020-11-12 15:56:33

回复

使用道具 举报

wx_笨小子[咖啡]64664VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
(1)电缆保护管多层重叠,有此寺方高出钢筋的面筋。??(2)电力管2根或2根以上并排紧贴。??(3)电力管埋墙深度太浅,甚至埋在墙体外的粉层中。管子出现死弯、痛折、凹痕现象。??(4)电线管进入配电箱,管口在箱内不顺填,露出太长;管口不平整、长短不一;管口不用保护圈;未紧锁固定。??(5)预埋电缆保护管时不是用塞头堵塞管日,而是用钳夹扁拗弯管口。(6)铺设安装弯曲半径太小;排列不整齐;选择型号与电缆、电线不匹配;保护管破损或腐蚀等(7)电器电缆、与仪表电缆没有防干扰措施,保护管接头处没有可靠封好(8)电缆在桥架中敷设,敷设混乱,导致电缆绞在一块,不仅不美观,还影响散热、占用空间,放电缆时前后人员配合不默契,导致弯头处余量过多看着臃肿,余量过少电缆崩的太紧,放到最后,导致盖板无法盖上。

 

发表于 2020-11-12 18:16:20

回复

使用道具 举报

koreaboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
盖不严、未封堵、杂乱、无打码、转角弯曲度

 

发表于 2020-11-12 18:29:54

回复

使用道具 举报

发表于 2020-11-12 19:25:54

回复

使用道具 举报

电器电缆、与仪表电缆没有防干扰措施,保护管接头处没有可靠封好

 

发表于 2020-11-13 06:16:52

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113996 second(s), 123 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197