树非树VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
两个水池AB 有四台泵从A水池抽水到B,B供生产用水,A的进水为生产用回水,请教下怎么设置启动停止规则保证两个池子在一定的区间变动。现有规则A水池的液位控制水泵启停,比如液位1水泵1启动,液位2水泵停止如此类推,B水池的液位限制泵启动台数,小于液位1能启动四台,液位1到液位2能启动两台,液位2到3能启动弄一台,大于液位3全停,在B水池液位临界点的时候会导致水泵频繁启停,请问有什么好办法解决这个问题?

 

发表于 2020-4-29 22:28:46

评分

参与人数 1财富 +7 收起 理由
sdwfsgyykai + 7 鼓励新会员发言

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 树非树 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

如果说“怎么设置启动停止规则保证两个池子在一定的区间变动。”的自动控制,需要设置液位自控,在网上查一下有经销的。如果需要相对稳定的液位,就得装一个气动或电动的自调阀,根据液位计的差压变送器进行调节。供参考。

 

发表于 2020-4-30 07:07:36

回复

使用道具 举报

似水流年_xtf5kVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
只在b水池设水位自控,控制a到b抽水泵启动停止,保证b池水位。

 

发表于 2020-4-30 08:34:48

回复

使用道具 举报

浮球液位计就可以了

 

发表于 2020-4-30 09:26:41

回复

使用道具 举报

树非树楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
似水流年_xtf5k 发表于 2020-04-30 08:34
只在b水池设水位自控,控制a到b抽水泵启动停止,保证b池水位。
临界点会不会导致四台泵频繁启停

 

发表于 2020-4-30 12:41:02

回复

使用道具 举报

树非树楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
似水流年_xtf5k 发表于 2020-04-30 08:34
只在b水池设水位自控,控制a到b抽水泵启动停止,保证b池水位。
现在是液位1以下4台均可启动,液位1到2之间启动两台,2到3之间启动一台,大于液位3水泵全停

 

发表于 2020-4-30 12:42:35

回复

使用道具 举报

树非树楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
CHANGBAISHI 发表于 2020-04-30 07:07
如果说“怎么设置启动停止规则保证两个池子在一定的区间变动。”的自动控制,需要设置液位自控,在网上查一下有经销的。如果需要相对稳定的液位,就得装一个气动或电动的自调阀,根据液位计的差压变送器进行调节。供参考。
有液位计有PLC

 

发表于 2020-4-30 12:42:56

回复

使用道具 举报

344099230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)   
建议联系自控厂家,和利时或浙大中控

 

发表于 2020-4-30 17:46:11

回复

使用道具 举报

十八皇子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
同意三楼观点,水池A做个低液位保护连锁水泵,防止水泵空转,频繁启停的问题可以在程序里做一段延时。建议将你目前的控制方式画个草图上传一下看看。

 

发表于 2020-5-6 17:26:45

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075174 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197