做工艺的,电气完全不懂,正在做一个石化行业的废气项目,业主让现场设置一个PLC柜控制,同时接信号到DCS和SIS。现场设备设置的都是气动开关阀,蒸汽阀门FC,其他都是FL。正常情况我们都是所有信号直接接到DCS,要是现场同时接SIS,是不是过程的中参与安全保护的仪表、阀门信息进SIS就行了?要实现同时DCS和SIS,气动阀上的电磁阀能不能同时给DCS和SIS4~20MA信号,一个气动阀需要多增加1个DO,2个DI?,一个仪表再增加一个AI就可以实现了?还是说气动阀需在加一个电磁阀?

 

发表于 2020-4-13 15:44:57

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 limy0917 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

池鱼、旧林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你这太复杂了,要先系统工程师给你设计

 

发表于 2020-4-13 22:27:51

回复

使用道具 举报

hediescamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你这里的问题很多,三言两语也说不清楚。简单说下。SIS跟DCS能否共用一个控制阀,共用一个信号点,规范都有规定,但就目前的业内情况来看,不管是SIL几级的SIS都是需要跟DCS分开的。如果可以共用,就是DCS跟SIS都用一个点,模拟信号跟开关量有不同的处理方式:模拟量可以通过一进两出的安全栅,一路接DCS,一路接SIS;DO点可以都接到同一继电器触点,并联控制一个阀门,或者像你说的现场阀门用两路并联的电磁阀控制气路,一路DCS控制,一路SIS控制,但这两个方法都有个优先级的问题不好处理;DI点基本都是干节点,直接两路线分别连DCS和SIS就可以,没有冲突。另外一个是从软件上处理,信号都可以连到DCS,DCS与SIS之间做通讯,这样做最经济划算,也容易处理优先级问题。希望可以帮到你。

 

发表于 2020-4-14 11:26:11

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
卡洛琳爸爸 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

uomyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
既然设置SIS系统,就必须与DCS系统分开,SIS系统要求现场切断阀单独设置,联锁信号测点至少二取二。

 

发表于 2020-4-14 19:14:45

回复

使用道具 举报

顾长明VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
DCS与SIS应独立取信号,也就是说再加一个电磁阀。

 

发表于 2020-4-25 21:35:22

回复

使用道具 举报

咚呲哒呲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以用双电磁阀的气动阀,根据控制要求确定电磁阀的串并联关系

 

发表于 2020-4-27 11:09:32

回复

使用道具 举报

jane060506VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
输入信号,要看你SIS和DCS是不是一个厂家的,如果是,就进SIS系统,DCS可以读取SIS的点。如果不是,还有两种办法,一种是一个现场信号,进SIS,通过安全栅一分为二出来,一路进SIS,一路进DCS。一种是现场SIS和DCS分别设置一个点,各进各的系统。
你这里现场还有一套PLC,如果你一个信号要进三个系统,那就更复杂了

 

发表于 2020-5-13 13:41:35

回复

使用道具 举报

我爱七号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
联锁信号完全进SIS  
然后SIS和DCS做modbus通讯

 

发表于 2020-5-13 21:44:50

回复

使用道具 举报

diyemeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
DCS和SIS不能共用一个阀门,必须两个单独的串联

 

发表于 2020-5-14 10:39:52

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
假设是RTO焚烧炉,要分清楚 PLC、 DCS 、SIS 各自控制哪些仪表设备。这需要设备、工艺、仪表三方坐下来谈。

人机操作界面一般在DCS, 那么信号应该直接去DCS, 而不是通过PLC ”接驳“到DCS ,让DCS拿 二手信号, SIS信号也是一样考虑。

遇到不少类似的,初期考虑不周,现场操作不方便,投运几个月后就改造,最后把PLC 搬进控制室了。

 

发表于 2020-5-16 21:09:41

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.294797 second(s), 123 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197