车间有PT100热电阻,使用中发现DCS温度显示值偏低。经检查后发现热电阻阻值问115欧姆,根据PT100分度表查出实际温度应该为39度左右。DCS及温度变送安全栅设置量程为-30---200度,实测安全栅输出电流为5.3Ma左右,DCS画面显示温度为12摄氏度左右。请问各位大神为什么根据实测阻值按分度表查出的温度与DCS显示的温度有偏差?欢迎大家评论发言,谢谢!

 

发表于 2020-2-13 16:17:50

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
明天要更好 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 xk3538 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wx_笨小子[咖啡]64664VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
设置问题

 

发表于 2020-2-13 16:28:39

回复

使用道具 举报

wjch1012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
DCS上面温度量程设置是否过小?

 

发表于 2020-2-13 16:43:40

回复

使用道具 举报

xk3538楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

能具体点吗?那块的设置问题?

 

发表于 2020-2-14 15:19:08

回复

使用道具 举报

xk3538楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wjch1012 发表于 2020-2-13 16:43
DCS上面温度量程设置是否过小?

DCS和温度变送安全栅的设置的量程都是-30~200度,这样设置有问题吗?

 

发表于 2020-2-14 15:20:03

回复

使用道具 举报

wx_笨小子[咖啡]64664VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
安全栅应该输出8.8mA,你先校下100欧输出是4mA不,我怀疑你安全栅设定输出0-20

 

发表于 2020-2-14 18:14:08

回复

使用道具 举报

首先,测量的电阻值含有两根引线电阻值,所以阻值会高,要在量一下两根引线阻值,减掉就相对准了。
其次,是安全栅设置量程和输出mA 信号,不一致,(-30-200)℃量程输出5.3mA 的电流对应-11.31℃,按照DCS显示12℃如果量程:(-30-200)℃对的话,应该对应mA 值是6.92mA.请检查安全栅和DCS量程设置是否一致,和正确。

 

发表于 2020-2-15 14:12:59

点评

同感,量程设置问题  发表于 2020-3-9 12:42

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
默默无言_t3v0W + 2 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

首先,测量的电阻值含有两根引线电阻值,所以阻值会高,要在量一下两根引线阻值,减掉就相对准了。
其次,是安全栅设置量程和输出mA 信号,不一致,(-30-200)℃量程输出5.3mA 的电流对应-11.31℃,按照DCS显示12℃如果量程:(-30-200)℃对的话,应该对应mA 值是6.92mA.请检查安全栅和DCS量程设置是否一致,和正确。

 

发表于 2020-2-15 14:13:03

回复

使用道具 举报

xk3538楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
小刘_tsme3 发表于 2020-2-15 14:13
首先,测量的电阻值含有两根引线电阻值,所以阻值会高,要在量一下两根引线阻值,减掉就相对准了。
其次, ...

好的,谢谢!我按你说的方法再排查一下。

 

发表于 2020-2-15 17:31:09

回复

使用道具 举报

lixing419VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 lixing419 于 2020-2-15 22:34 编辑

哪家的温变安全栅?

 

发表于 2020-2-15 22:32:56

回复

使用道具 举报

xk3538楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
lixing419 发表于 2020-2-15 22:32
哪家的温变安全栅?

浙江中控

 

发表于 2020-2-17 00:07:54

回复

使用道具 举报

心清如水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
DCS侧跟安全栅侧设置不一致导致的我觉得

 

发表于 2020-2-17 08:46:44

回复

使用道具 举报

voswirfkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
5.3Ma也不应该是12℃啊,是不是安全删设置有问题,进去看看是不是几线制各方面的有问题

 

发表于 2020-2-17 09:30:43

回复

使用道具 举报

xk3538楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
前面求助帖里没写清楚,今天又重新确认了一下设置的参数。温变安全栅设置的量程和DCS设置量程一致,均为-30~200°,热电阻实测阻值为114.7欧姆,温变输出电流6.97毫安,DCS画面显示12.6°。请各位大神再帮我看看,有什么问题没?谢谢!

 

发表于 2020-2-18 21:53:11

点评

热电阻实测阻值为114.7欧姆,对应温度应该为29.5℃(查分度表),温变安全栅在该量程设置下应该输出6.05mA,DCS相同量程设置下画面显示就是29.5℃。这个自己可以去换算的: 29.5/(200-(30))=12.  详情 回复 发表于 2020-2-27 16:40
回复

使用道具 举报

查一下安全栅是不是智能的,就是类似于温度变送器一样,如果是最好要查一下组态参数,另外DCS上量程也应设在-30~200

 

发表于 2020-2-25 10:46:04

回复

使用道具 举报

梅雨づ辉煌_YPHIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
用过程校验仪在卡件端子上给标准信号,看4mA是不是显示-30度,20mA是不是显示200度。判读一下卡件通道有没有问题。

 

发表于 2020-2-25 15:12:09

回复

使用道具 举报

xk3538楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
梅雨づ辉煌_YPHI 发表于 2020-2-25 15:12
用过程校验仪在卡件端子上给标准信号,看4mA是不是显示-30度,20mA是不是显示200度。判读一下卡件通道有没 ...

好的,我试试看,谢谢!

 

发表于 2020-2-25 21:36:12

回复

使用道具 举报

xuxiwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
热阻不能测零下吧?安全栅量程有问题

 

发表于 2020-2-26 07:28:20

回复

使用道具 举报

梅雨づ辉煌_YPHIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
xuxiwu 发表于 2020-2-26 07:28
热阻不能测零下吧?安全栅量程有问题

热电阻负200度都能测

 

发表于 2020-2-26 09:26:17

点评

对头,热阻测零下时其阻值<100Ω。  详情 回复 发表于 2020-2-27 16:22
对头,热阻测零下时其阻值<100Ω。  详情 回复 发表于 2020-2-27 16:21
回复

使用道具 举报

cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

对头,热阻测零下时其阻值<100Ω。

 

发表于 2020-2-27 16:21:59

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.157979 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197