【电气隐患专贴003】亲密无间的接触
前阵子去苏南考察,在常州拍照,喝多了手机摔了有问题,黑白照片所示为安装在马路边的
【电气隐患随手拍002】户外箱式变压器旁边放置了垃圾桶
户外箱式变压器旁边放置了垃圾桶 有什么问题?最好用标准规范,加分多啊 有什么问题?最好用标准规范
查看: 4093|回复: 23

[求助] 大神们看一下图,帮忙分析一下这三种管路接法的可行性,万分感谢!

[复制链接]
累计签到:15 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2019-12-16 10:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

加入<化海川流>工业人平台,结交更多朋友

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
大神们帮忙分析下这三种管路接法的利弊,万分感谢!
大神们看一下图,帮忙分析一下这三种管路接法的可行性,万分感谢!55 / 作者:焚天 / 帖子ID:2871713,22931313

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
B0SS + 8 鼓励新会员发言

查看全部评分

提示:当前内容由会员用户名 焚天 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及海友版主依个人意愿的评分或点评互动等,不代表本站认可其内容, 不代表本站立场

本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 18840911640网站声明


累计签到:278 天
连续签到:4 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2019-12-16 10:58:19 | 显示全部楼层
把每段暖气管阻力设为R,方案一阻力为R/12,方案二为3/4R,方案三阻力最小,问题是蒸汽还会从各支管走吗?前二者各有利弊,第三方案不可取。

提示:当前内容由会员 konggu 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

Peterpaul彼得保罗



累计签到:536 天
连续签到:8 天

虎双鱼座

 其实是个工艺工程师
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2019-12-16 11:43:09 | 显示全部楼层
从蒸汽利用效率来说,第二种方案最高,没有蒸汽走短路的情况,从压力降来说,第三种方案最低,但是极易出现短路,综合考虑建议采用第一种方案,这也是最常见的取暖管道连接方式

提示:当前内容由会员 独孤凌云 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:140 天
连续签到:5 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2019-12-16 13:16:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 A13562570752 于 2019-12-16 13:17 编辑

各方案都有流阻不均,可以对角进出平衡阻力。

提示:当前内容由会员 A13562570752 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:15 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
 楼主| 发表于 2019-12-16 14:44:17 | 显示全部楼层
konggu 发表于 2019-12-16 10:58
把每段暖气管阻力设为R,方案一阻力为R/12,方案二为3/4R,方案三阻力最小,问题是蒸汽还会从各支管走吗?前二 ...

感谢您的指点!

提示:当前内容由会员 焚天 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:15 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
 楼主| 发表于 2019-12-16 14:52:01 | 显示全部楼层
独孤凌云 发表于 2019-12-16 11:43
从蒸汽利用效率来说,第二种方案最高,没有蒸汽走短路的情况,从压力降来说,第三种方案最低,但是极易出现 ...

感谢您的指点!还想问一下,第一种方案会不会出现水锤现象?

点评

注意排气  详情 回复 发表于 2019-12-16 17:51

提示:当前内容由会员 焚天 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:15 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
 楼主| 发表于 2019-12-16 14:52:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-16 14:53:30 | 显示全部楼层
A13562570752 发表于 2019-12-16 13:16
发表于 2019-12-16 15:15:24 | 显示全部楼层
焚天 发表于 2019-12-16 14:53
对角进出是个什么概念

左上进,右下出,让每条支线的流体阻力均匀,减少短路。

提示:当前内容由会员 A13562570752 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:343 天
连续签到:4 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2019-12-16 15:50:31 | 显示全部楼层
2方案可行,支管加设节流孔板控制蒸汽流量,支管尽量用弯头连接,角焊缝受力不好,母支管连接尽量用3通。
另:用pccad画的图纸吧?!

提示:当前内容由会员 qdxf 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


 成长值: 2010

累计签到:1152 天
连续签到:427 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)

发表于 2019-12-16 16:31:12 | 显示全部楼层
方案一要将每个之路加设控制阀才可以。
另外是否考虑过蒸汽加热水,再用泵或者自身压力做为采暖岂不更好。采用的办法是在暖气片底部进出串联,为现在普遍采用的供热方式。供参考。

提示:当前内容由会员 CHANGBAISHI 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:536 天
连续签到:8 天

虎双鱼座

 其实是个工艺工程师
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2019-12-16 17:51:43 | 显示全部楼层
焚天 发表于 2019-12-16 14:52
发表于 2019-12-17 10:00:54 | 显示全部楼层
感觉可以1和2组合,我是外行大神们看一下图,帮忙分析一下这三种管路接法的可行性,万分感谢!63 / 作者:313522683 / 帖子ID:2871713,22933546

提示:当前内容由会员 313522683 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:23 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2019-12-17 16:57:00 | 显示全部楼层
烧饭还是蒸桑拿啊?要想采暖上换热器变成热水,别用蒸汽,防止烫伤及爆管,而且凝结水浪费严重。

提示:当前内容由会员 chen/74 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:15 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
 楼主| 发表于 2019-12-21 09:27:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-21 09:33:17 | 显示全部楼层
qdxf 发表于 2019-12-16 15:50
2方案可行,支管加设节流孔板控制蒸汽流量,支管尽量用弯头连接,角焊缝受力不好,母支管连接尽量用3通。
...

行家!没错,用的清华天河挂件~我这个是旧设备的夹套改造成半管,规避监检。把反应釜罐体的半管展开来画的示意图,支管是为了避开耳式支座。

提示:当前内容由会员 焚天 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:15 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
 楼主| 发表于 2019-12-21 09:35:31 | 显示全部楼层
CHANGBAISHI 发表于 2019-12-16 16:31
方案一要将每个之路加设控制阀才可以。
另外是否考虑过蒸汽加热水,再用泵或者自身压力做为采暖岂不更好。 ...

额~怪我没说清楚!这个不是采暖用的,是旧反应釜夹套改造半管,支管部分是为了避开耳式支座、、、

提示:当前内容由会员 焚天 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:15 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
 楼主| 发表于 2019-12-21 09:37:26 | 显示全部楼层

收到!感谢!

提示:当前内容由会员 焚天 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:15 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
 楼主| 发表于 2019-12-21 09:38:07 | 显示全部楼层
chen/74 发表于 2019-12-17 16:57
 楼主| 发表于 2019-12-21 09:39:06 | 显示全部楼层
313522683 发表于 2019-12-17 10:00
感觉可以1和2组合,我是外行

大神们看一下图,帮忙分析一下这三种管路接法的可行性,万分感谢!42 / 作者:焚天 / 帖子ID:2871713,22941855

提示:当前内容由会员 焚天 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


海川学课--点击试观看视频


          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)、不听劝告后果发布人自负!
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
事务咨询QQ
广告宣传QQ
广告投放:
18840911640
网站事务:
17615162310
客服热线:0411
88254066
工作时间:
9:00-17:00
化海川流下载
联系我们
关注我们
回到顶部

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com

广告商务: 18840911640 周经理 (微信同号)   点击这里给我发消息  

事务客服: 17615162310 王经理 (微信同号)   点击这里给我发消息  

GMT+8, 2020-8-12 00:13 , Processed in 0.473065 second(s), 141 queries , Redis On.

版权所有 化海川流-海川化工论坛 Comsenz Inc. 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

快速回复 返回顶部 返回列表