简介--循环冷却水回水出设置了安全阀,这是起什么作用呢?仪表PSV又是测量了什么参数,起到什么作用呢?求指点-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...

 

发表于 2019-11-13 16:25:34



上一篇:请问各位图中的氮气管线是什么作用?
下一篇:H2S报警值设定

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 wk9264524 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

简介--安全阀用代号PSV表示,SV就是安全阀简称,这个应该是个换热器。换热过程中可能有超压的可能所以设置安全阀,这个最好问一下工艺人员或看一下控制说明 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-11-13 16:39:36

回复

使用道具 举报

简介--没什么用,如果已安装,可以申请变更拆除,如果未安装就不用安装了。-登录查看全文

 

发表于 2019-11-13 16:47:59

回复

使用道具 举报

4
haijiao009VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--应该是工艺过程中有超压的可能性。-登录查看全文

 

发表于 2019-11-13 19:54:32

回复

使用道具 举报

5
bfdlwolfVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--《炼油装置工艺管道流程设计规范》(SH/T 3122-2013)5.4 换热器冷热流进出口管道和冷却器、冷凝器热流进出口管道均不宜设置切断阀。对操作中 需要不停工维修的冷换设备进出口管道上均应设置切断阀、旁路线和旁路切 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-11-13 21:28:54

回复

使用道具 举报

6
ayite1973VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

7
wanjVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--这个还是有必要的,如果回水没有阀门,可以不要。风险无处不在,毕竟多了一层保护-登录查看全文

 

发表于 2019-11-14 07:17:13

回复

使用道具 举报

简介--这里按照安全阀应该是起到超压保护的作用,但安装的时候最好注意一下安全阀的类型,防止锈蚀-登录查看全文

 

发表于 2019-11-14 15:32:29

回复

使用道具 举报

简介--学习喽,学些喽。谢谢-登录查看全文

 

发表于 2019-11-17 13:30:14

回复

使用道具 举报

简介--学习喽,学些喽。谢谢-登录查看全文

 

发表于 2019-11-17 13:30:16

回复

使用道具 举报

简介--安全阀是很有必要的,站在不同的角度看法不一样,国家有明文规定,那些设备一定要装安全阀。那些可装不可装。-登录查看全文

 

发表于 2019-11-17 18:06:08

回复

使用道具 举报

12
wzr3201134VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--外行猜一下,会不会是一个防误操作的冗余安全设备,比如防有人误关出水的阀,引起超压~-登录查看全文

 

发表于 2019-11-18 07:59:26

回复

使用道具 举报

13
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--看样子 应该是个换热器吧?设备上一般需要根据工艺情况装设安全阀。具体询问工艺或设备的-登录查看全文

 

发表于 2019-11-19 13:49:42

回复

使用道具 举报

14
雷宇航VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--这个应该是冷却器,而且被冷却介质温度较高(大于循环水的饱和温度),当循环水前后手阀关死后,会热膨胀,安全阀保护这个场景-登录查看全文

 

发表于 2019-11-19 14:09:07

回复

使用道具 举报

简介--规范有要求的,这个是起到超压保护的作用。-登录查看全文

 

发表于 2019-11-20 09:37:35

回复

使用道具 举报

16
adog8207VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--这个安全阀是防止换热器壳程(也就是循环水这一侧)超压而设置的,适用于别冷却的介质压力比循环水高很多的工况(或是管壳程压力等级不一致的情况)。超压的压力来源于换热器的管程,当换热管破裂、有泄漏的时候,工 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-11-20 22:39:24

回复

使用道具 举报

17
qq_你就是你155155VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP黑龙江省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--学习了-登录查看全文

 

发表于 2019-12-17 06:16:34

回复

使用道具 举报

18
alibaba1234VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--防热膨胀。夏天温度高热量吸收引起循环水体积膨胀。防观点超压。-登录查看全文

 

发表于 2019-12-18 23:07:36

回复

使用道具 举报

19
节操是路人VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--根据20559 如冷却水前后都有切断阀 要设置安全阀 泄放量应该是热流体给冷流体的传热量所造成的冷流体的膨胀的体积-登录查看全文

 

发表于 2020-1-7 13:21:25

回复

使用道具 举报

20
wx_小丑59259VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--支持16楼观点,特别是管程走的高压可燃气体介质时,一旦换热器内漏,循环冷却水会有超压可能,且循环水中串入可燃介质很危险的-登录查看全文

 

发表于 2020-3-10 09:36:14

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.406375 second(s), 178 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197