本帖最后由 小小化工工程师 于 2019-9-3 08:27 编辑

工厂06年设计的,按照当时的防火规范要求,中控室距离现场甲类装置区防火间距不小于35m即可。我们设置的是36m。

但是按照最新的石化规,中控室距离现场甲类装置区防火间距提高到了40m,我们这防火间距只有36m,新建项目时这个中控室已经不能满足使用了。以新带旧要把这个中控室的问题解决掉。

我们考虑了一下,把中控室打掉一部分,让出4m的空间来,设计院土建看过,应该是没啥问题。
但是按照最新的要求,设计院认为中控室也需要考虑防爆设计。如果中控室有抗爆要求,那基本上墙体都要推倒重来了。

不知道海友们有没有遇到类似的问题,是怎样解决的??
想听听大家有没有好的建议,在不影响我们正常生产下,把中控室改造好。

 

发表于 2019-9-3 08:25:25



上一篇:化工装置首次开工 气体吹扫和水洗先后可以调整么?
下一篇:哪些工艺场合需要设置缓冲罐?

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 小小化工工程师 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
bfdlwolfVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--《石油化工企业设计防火标准》(GB 50160-2008) (2018年版) 5.7.1A中央控制室应根据爆炸风险评估确定是否需要抗爆设计。布置在装置区的控制室、有人值守的机柜间宜进行抗爆设计,抗爆设计应按现行国家标准《石油 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-9-3 08:49:27

《石油化工建筑物抗爆设计标准》征求意见稿.docx

2.76 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值

另需要【40  财富值】  [记录]  [预览]  

.

评分

参与人数 1财富 +20 收起 理由
小小化工工程师 + 20 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

3
平淡随意VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学5年  |  头衔:  【化工生产管理工作】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--如果是中央控制室就必须重建了,而且是全抗爆设计,只能在不同的两个方向各留一个门,不能有窗,如果非要留窗,也要使用甲级抗爆窗,并且不能留在受爆侧,我们厂子就是这样整改的。 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-9-3 08:59:11

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

4
金毛狮王的老公VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--学到了,谢谢分享-登录查看全文

 

发表于 2019-9-3 11:58:26

回复

使用道具 举报

简介--能不能考虑变更成区域控制室,这样就满足要求了。谢谢!-登录查看全文

 

发表于 2019-9-3 12:34:34

点评

那只能新建项目的时候再建一个中控室,把这个旧的作为分控了。  详情 回复 发表于 2019-9-3 13:41

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--天边落木 发表于 2019-9-3 12:34 能不能考虑变更成区域控制室,这样就满足要求了。谢谢! 那只能新建项目的时候再建一个中控室,把这个旧的作为分控了。 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-9-3 13:41:36

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

7
平淡随意VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学5年  |  头衔:  【化工生产管理工作】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--如果工艺要求允许的话可以改做分控室,这样条件就大为降低了,与甲类厂房中间的安全间距可以忽略不计,可以相邻建设,但相邻侧必须是防火防爆墙,不能留门,可以使用不能开扇的甲级防火防爆窗(观察用),不同的方向 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-9-4 23:03:25

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
小小化工工程师 + 8 深入讨论
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--小小化工工程师 发表于 2019-9-3 13:41 那只能新建项目的时候再建一个中控室,把这个旧的作为分控了。 分控也要做抗爆吧-登录查看全文

 

发表于 2020-4-1 14:44:46

回复

使用道具 举报

9
kmth19921210VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP云南省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--这个要做一下爆炸评估,计算出爆炸范围和爆炸推力才能确定中控室是否需要抗爆处理!-登录查看全文

 

发表于 2020-4-1 15:45:16

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085226 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197