QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
燧石技术

[求助] 夏天原料罐区管道压力过大

[复制链接]
5.2K |22
阅读字号:
HomecomingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
原料罐区正常使用过程中,罐子底部有手阀是关闭的,泵出口阀门也是关闭的,预计管线总长约30m左右,在夏天的时候每隔几个小时这段密封的管道压力就会升高,甚至升至高达10公斤,请教这种情况是下什么原因导致的,有没有在没有大动作的情况下如何解决这个问题。

 

发表于 2019-6-27 12:25:09

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 Homecoming 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 sdwfsgyykai 于 2019-6-28 08:06 编辑

我这也有这样的情况,解决方法是储罐根部双阀关闭,泵进口阀关闭,泵出口阀打开。

 

发表于 2019-6-27 12:31:05

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

原因是太阳晒的温度高,封闭管道压力自然就高了。你说的这段管道是罐底到泵入口这段管道吗?为什么罐子底阀要关闭?

 

发表于 2019-6-27 13:05:58

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdwfsgyykai + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这个与管道内的物料有关系,物料如果是易挥发的,夏季管道两端阀门均关闭状态下, 受日光照射,温度增加导致部分物料气化,会形成压力急剧升高的现象,常见的解决办法就是打开一个阀门,一般打开储罐底部阀门,因为储罐内物料量大,不会发生较大的变化,而打开泵的入口阀的话,有可能会导致泵发生气蚀不易启动

 

发表于 2019-6-27 13:28:20

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

whazupVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一个猜测:环境温度高,再加上太阳辐射作用,介质部分汽化了导致压力升高

 

发表于 2019-6-27 13:51:59

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Homecoming楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
小小化工工程师 发表于 2019-6-27 13:05
原因是太阳晒的温度高,封闭管道压力自然就高了。你说的这段管道是罐底到泵入口这段管道吗?为什么罐子底阀 ...

我们底部阀门是关闭的是为了防止泄露

 

发表于 2019-6-27 14:42:08

点评

储罐跟阀不应经常动作,经常开关反而容易泄露。跟阀常开,阀后装紧急切断阀,如发生泄漏,可紧急切断即可。 你这样封闭管子,很容易涨破管道,这个跟阀后面还有金属软管吧,不出意外,金属软管有可能崩掉。  详情 回复 发表于 2019-6-27 16:36
回复

使用道具 举报

Homecoming楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
独孤凌云 发表于 2019-6-27 13:28
这个与管道内的物料有关系,物料如果是易挥发的,夏季管道两端阀门均关闭状态下, 受日光照射,温度增加导 ...

是的 最高能够达到10公斤,目前想定期开启罐子底部阀门进行泄压!

 

发表于 2019-6-27 14:43:48

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Homecoming 发表于 2019-6-27 14:42
我们底部阀门是关闭的是为了防止泄露

储罐跟阀不应经常动作,经常开关反而容易泄露。跟阀常开,阀后装紧急切断阀,如发生泄漏,可紧急切断即可。
你这样封闭管子,很容易涨破管道,这个跟阀后面还有金属软管吧,不出意外,金属软管有可能崩掉。

 

发表于 2019-6-27 16:36:01

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
烃类介质吧?正常现象,同上面根阀不要关就行,要不就排掉,不过浪费了

 

发表于 2019-6-27 16:45:06

回复

使用道具 举报

meteor1245VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
两截断阀中间应考虑防超压措施…没有的话应属于设计缺陷…这还能发现,如果发现不了出现问题就大了

 

发表于 2019-6-27 18:29:38

回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
你看看石化规5.5.6条,专家们早给你想到了,你没执行。

 

发表于 2019-6-28 13:37:53

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
qldch2306 + 3 GB 50160 5.5.6 谢谢指点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yyuuccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
管子密封段要设置泄压设施,泄压物流流向罐子即可;你讲的这种情况属于设计缺陷,有危险性,应尽快解决。

 

发表于 2019-6-28 19:02:10

回复

使用道具 举报

chengfeishenghaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
夏天光照,气温高,管道液体会膨胀,导致升压。一般会在这种管道上加泄压设施,比如微启安全阀。阀后泄放的液体可以考虑回储罐或者有专门的废液收集池。见过一个类似情况是油品储罐,他们在出油管线上安装了复线,复线上用了止回阀,这样如果管道液体压力超过了储罐的静压差,管道液体也就可以回到储罐内。

 

发表于 2019-6-29 11:45:19

回复

使用道具 举报

说书人的故事VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
建议根阀常开或者从低点排污阀将管线内介质排出一部分,你说的这个在我们这边叫“死段”,如果介质易挥发,夏天压力会达到很高。我就遇到过把金属软管和法兰憋刺漏的,非常可怕。

 

发表于 2019-6-29 21:03:54

回复

使用道具 举报

谭太平VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
管线内物料因温度升高体积膨胀导致压力升高,解决方式:打开罐根阀放压。

 

发表于 2019-6-29 22:03:08

回复

使用道具 举报

bfdlwolfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
解决方法是储罐根部双阀打开,泵进口阀打开,泵出口阀关闭。液体管道热膨胀,导致升压,储罐根部双阀和泵进口阀打开,管道和泵体内可泄压到储罐,泵出口阀关闭防止倒流。

 

发表于 2019-6-29 23:16:19

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zxf7401VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
与管道内的物料有关,物料如果是易挥发的,管道两端阀门关闭状态下, 外界温度变化,温度增加会导致管内部分物料气化,形成压力升高现象,常见的解决办法就是一般打开储罐底部阀门,如果管两端阀必须要关闭,管段上要增设安全阀等泄压排放措施。

 

发表于 2019-6-30 16:22:02

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhongx0023VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 zhongx0023 于 2019-7-3 15:28 编辑

管线满液状态下随着气温升高而形成涨压,一个是罐底部阀门不能关闭,还有是管道没有按要求设计安全阀

 

发表于 2019-7-3 15:26:52

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

看一下标准做法吧:

图片2.jpg

图片1.jpg

图片3.jpg

图片4.jpg


 

发表于 2019-7-4 08:59:43

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
qldch2306 + 3 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_1大型VOCs冷凝系统深VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
受益匪浅

 

发表于 2019-9-9 10:34:33

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.745522 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 | 