请问,工厂实验室试验,导致工厂变压器跳闸,工厂全部停电的话,如果检查无误的话,能否自行送电还是得供电局的人亲自送?这个有没有什么标准,会不会触犯了某些行业法律?

 

发表于 2019-5-16 16:09:12

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
sdscj0122 + 3 发起议题
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 E-GreenHand 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wx_笨小子[咖啡]64664VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你的进线跳了还是把供电局变电站也顶跳了,当然要通知人家,遂级恢复,法律么应该谈不到,你们没有规范么?

 

发表于 2019-5-16 20:15:01

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
sdscj0122 + 5 同意你的观点
sdwfsgyykai + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
若仅仅是自己公司的变压器跳了,进线柜没跳,为了安全起见应该跟供电局调度沟通下即可恢复供电
若是一直顶到供电局的出线柜,就要分析清楚原因写书面申请恢复供电,若是把其他不相干的企业供电搞得有波动或直接断电,供电局一般是要处罚的

 

发表于 2019-5-17 08:02:12

评分

参与人数 2财富 +16 收起 理由
sdscj0122 + 6 同意你的观点
渝琴 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

E-GreenHand楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wx_笨小子[咖啡]64664 发表于 2019-5-16 20:15
你的进线跳了还是把供电局变电站也顶跳了,当然要通知人家,遂级恢复,法律么应该谈不到,你们没有规范么?

现在在做机组试验前的危险评估,把问题考虑到最坏情况。机组供电端前面有个断路器,断路器前端就是工厂一个备用的变压器及其断路器,现在考虑是变压器下端的断路器跳闸的话,需不需要和供电局沟通?

 

发表于 2019-5-17 14:22:39

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

E-GreenHand楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sdwfsgyykai 发表于 2019-5-17 08:02
若仅仅是自己公司的变压器跳了,进线柜没跳,为了安全起见应该跟供电局调度沟通下即可恢复供电
若是一直顶 ...

目前还没实验,只是模拟危险状况,如果实验机组连接的工厂的一个备用变压器下端断路器跳闸,恢复供电也需要和供电局沟通吗?因为涉及到工厂不同部门,怕处理流程繁琐,工厂动力组不给供电。因此提前了解下。

 

发表于 2019-5-17 14:25:55

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
渝琴 + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一般厂内电气设备跳闸是不用跟供电局沟通的
建议机组实验先空载,采用软启或变频启动,尽量不要让其跳闸

 

发表于 2019-5-17 14:30:50

评分

参与人数 2财富 +6 魅力值 +1 收起 理由
sdscj0122 + 6 同意你的观点
渝琴 + 1 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

昌盛邱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
有电工作业资格证的人可以操作

 

发表于 2019-11-23 15:46:11

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
sdscj0122 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ExeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
供电部门的开关没跳,只是厂内的开关跳,就按厂内规程逐级恢复供电。要是越级跳到供电部门那边去了,那应该是要查明原因提交恢复供电申请人家才给送电。

 

发表于 2020-2-15 16:54:17

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084548 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197