[求助] 2台储罐压力不同,其余参数均相同,如何用1台泵同时均匀抽取2个储罐的水?

[复制链接]
5.2K |39
阅读字号:
21
arpcdVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--fengxiaosa 发表于 2019-4-25 15:15 方案一: 在两个罐底加装大口径连通管。但需要设备有开口。在出口管上建连通管也可以,但效果受管道阻力 ... 兄弟,这方案那方案,加台泵最方便,5个立方的水泵能值几个钱?最重 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-4-25 16:31:34

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
青涩年华 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--arpcd 发表于 2019-04-25 16:31 兄弟,这方案那方案,加台泵最方便,5个立方的水泵能值几个钱?您误会了,14楼的fengxiaosa老兄是提出方案,帮我解决问题,我才是求助者。 增加一台泵成本不高,电费也没多少,主要是 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-4-25 16:42:30

点评

楼主不要太偏执,其实后面加个缓冲罐的话,用两台泵也完全可以做到的,人家就是给个建议,具体还要看工艺。兼听则明嘛~~  详情 回复 发表于 2019-4-25 17:14
回复

使用道具 举报

简介--fengxiaosa 发表于 2019-4-25 15:15 方案一: 在两个罐底加装大口径连通管。但需要设备有开口。在出口管上建连通管也可以,但效果受管道阻力 ... .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestvi ...-登录查看全文

 

发表于 2019-4-25 17:12:43

点评

我提的方案都是见过的实际应用。 连通管方案确实不能用,先前没注意压力不等; 第三个方案其实只解决抽空的问题,实际上如果两个管出料速度不一致的话,后一个罐很早就会有空气进入泵(有几十厘米,物料不  详情 回复 发表于 2019-4-26 18:31

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--FORREST_GUMP 发表于 2019-4-25 16:42 您误会了,14楼的fengxiaosa老兄是提出方案,帮我解决问题,我才是求助者。 增加一台泵成本不高,电费也没 ... 楼主不要太偏执,其实后面加个缓冲罐的话,用两台泵也完全可以做 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-4-25 17:14:48

回复

使用道具 举报

简介--逍遙騰龍 发表于 2019-04-25 17:12 <br />感谢,请问你的图2中,-50KPa的水是先压入-70KPa罐中,然后泵的进口接-70KPa罐?-登录查看全文

 

发表于 2019-4-25 18:10:44

点评

其实就是个连通管,如果你釜低有好几个口的话,也可以分别接,如果就一个口,也可以按我画的去接,就是个连通器原理,不管-50出来的水是去泵还是去-70,效果都是一样的……(我认为))  详情 回复 发表于 2019-4-26 11:01
回复

使用道具 举报

26
南笛_BVXDVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--FORREST_GUMP 发表于 2019-4-25 16:02 谢谢 两台罐都是连续进连续出,进料量相同,希望出料量也相同,不出现任一罐空罐或者是满罐。 在您的方 ... 绝对保证! ...-登录查看全文

 

发表于 2019-4-25 20:32:14

回复

使用道具 举报

简介--南笛_BVXD 发表于 2019-04-25 20:32 绝对保证!谢谢大神... 您在8楼提到两罐液位高差20CM,我跟您看法有些不同,我认为液位高差是2M。罐整体高度约1.5M,2号罐会满罐。 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-4-26 10:03:05

回复

使用道具 举报

简介--FORREST_GUMP 发表于 2019-4-25 18:10 感谢,请问你的图2中,-50KPa的水是先压入-70KPa罐中,然后泵的进口接-70KPa罐? 其实就是个连通管,如果你釜低有好几个口的话,也可以分别接,如果就一个口,也可以按我画的去 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-4-26 11:01:42

回复

使用道具 举报

简介--逍遙騰龍 发表于 2019-04-26 11:01 其实就是个连通管,如果你釜低有好几个口的话,也可以分别接,如谢谢大侠... 泵进口中心线离液位约3.5米,假如-50KPa罐的水直接接到泵进口,我担心发生气蚀。 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-4-26 11:25:03

点评

这个好像和泵的选型有关,如果-50储罐容易发生气蚀,那-70不会发生气蚀??这个我对泵不太懂……我还是觉得如果泵吸力足够大,不会产生气蚀,如果吸力不足……肯定气蚀啊……  详情 回复 发表于 2019-4-26 11:30
回复

使用道具 举报

简介--FORREST_GUMP 发表于 2019-4-26 11:25 谢谢大侠... 泵进口中心线离液位约3.5米,假如-50KPa罐的水直接接到泵进口,我担心发生气蚀。 这个好像和泵的选型有关,如果-50储罐容易发生气蚀,那-70不会发生气蚀??这个我 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-4-26 11:30:19

回复

使用道具 举报

简介--可以-登录查看全文

 

发表于 2019-4-26 13:20:45

回复

使用道具 举报

32
fengxiaosa | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--逍遙騰龍 发表于 2019-4-25 17:12 大神你的意思是这样吗? 方案一肯定不靠谱,直接略过。 大神的方案二是不是图一的意思,各放置一个液 ... 我提的方案都是见过的实际应用。 连通管方案确实不能用,先前没注意压 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-4-26 18:31:49

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--fengxiaosa 发表于 2019-04-26 18:31 <br /><br />我提的方案都是见过的实际应用。<br嗯,我还是建议方案二,楼主说汽蚀问题,负压罐出料如何保证没有汽蚀? ...-登录查看全文

 

发表于 2019-4-27 08:14:42

回复

使用道具 举报

34
wuyi3140VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--南笛_BVXD 发表于 2019-4-25 11:25 应该可以的,最简单最经济的办法是将两个罐用略大于泵入口管径的管道连接起来,再连接泵来抽。这样抽的结果 ... 20公分怎么来的?20kPa不是2kPa。。。 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-4-27 09:45:51

回复

使用道具 举报

35
南笛_BVXDVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--wuyi3140 发表于 2019-4-27 09:45 20公分怎么来的?20kPa不是2kPa。。。 不好意思-登录查看全文

 

发表于 2019-4-27 10:37:53

回复

使用道具 举报

36
南笛_BVXDVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--FORREST_GUMP 发表于 2019-4-26 10:03 谢谢大神... 您在8楼提到两罐液位高差20CM,我跟您看法有些不同,我认为液位高差是2M。罐整体高度约1.5M, ... 不好意思,你说的是对的 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-4-27 10:41:28

回复

使用道具 举报

简介--逍遙騰龍 发表于 2019-04-26 11:30 这个好像和泵的选型有关,如果-50储罐容易发生气蚀,那-70-50KPa罐内水的温度比-70KPa罐内温度高,对于相同的泵,温度越高,发生气蚀的可能性越大。 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-4-28 16:36:36

回复

使用道具 举报

简介--fengxiaosa 发表于 2019-04-26 18:31 <br /><br />我提的方案都是见过的实际应用。<br大神,请教您:两罐都是负压、饱和温度。在泵的进口安装调节阀,我担心会发生气蚀。 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-4-28 16:39:02

回复

使用道具 举报

简介--南笛_BVXD 发表于 2019-04-27 10:41 不好意思,你说的是对的您客气了,是我没表达清楚... 谢谢大侠帮我出主意、想办法,感谢%ud83d%ude4f-登录查看全文

 

发表于 2019-4-28 16:40:20

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.147632 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197