各位专家、老师傅:一个锅炉,现场有两个液位计:前一个出去巡检时50%,后一个出去巡检是满水,为什么一个锅炉现场液位计满水(此液位计排放阀是内漏的)?另一个则显示50%左右。正常情况下控制在50%左右的。

 

发表于 2019-4-13 17:09:59

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 高山流水遇知音 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

液面计指示出现偏差,一般情况下需要对锅炉液面计进行冲洗!

 

发表于 2019-4-13 17:37:31

回复

使用道具 举报

高山流水遇知音楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
liaifeng 发表于 2019-4-13 17:37
液面计指示出现偏差,一般情况下需要对锅炉液面计进行冲洗!

有道理,谢谢!之前发生过液位计爆炸,所以很久没有冲洗液位计了。

 

发表于 2019-4-14 21:15:42

点评

一般情况下,不会出现爆炸的!估计你们操作的不是很规范,动作速度太快引起热涨速度不一!  详情 回复 发表于 2019-4-15 06:51
回复

使用道具 举报

高山流水遇知音 发表于 2019-4-14 21:15
有道理,谢谢!之前发生过液位计爆炸,所以很久没有冲洗液位计了。

一般情况下,不会出现爆炸的!估计你们操作的不是很规范,动作速度太快引起热涨速度不一!

 

发表于 2019-4-15 06:51:29

回复

使用道具 举报

高山流水遇知音楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
liaifeng 发表于 2019-4-15 06:51
一般情况下,不会出现爆炸的!估计你们操作的不是很规范,动作速度太快引起热涨速度不一!

锅炉液位计装好运行一段时间后爆炸,现场没有人,也没有人在操作,正常生产情况下,突然听到一声巨响,汽包冒出汽水,后面发现是液位计爆炸。

 

发表于 2019-4-15 09:12:50

回复

使用道具 举报

玻璃板的,还是玻璃管的啊?
选型正确的话,不会出现你说的问题,还有就是安装的问题!原因也没有查出吗?

 

发表于 2019-4-15 09:42:17

回复

使用道具 举报

高山流水遇知音楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
liaifeng 发表于 2019-4-15 09:42
玻璃板的,还是玻璃管的啊?
选型正确的话,不会出现你说的问题,还有就是安装的问题!原因也没有查出吗?

之前用双色玻璃管,容易爆炸,后面改用玻璃板的,我们怀疑是汽阀处自锁滚珠自锁了。从而导致假液位满水,实际上液位是50%。

 

发表于 2019-4-15 09:58:06

回复

使用道具 举报

那是因为你们不冲洗造成的.....内有杂质很容易出现卡涩滚珠的!

 

发表于 2019-4-15 10:05:55

回复

使用道具 举报

刚装好的现场液位计应该要冷投用,你投用速度太快了,慢慢来对石英管加热,一般先暖暖微通水测,慢慢开点汽侧,排放阀要开着,如果这样都爆裂了,只能说材质问题。

 

发表于 2019-4-22 04:25:15

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这种情况我见过,一般发生在冲洗液位计后出现,很有可能就是你汽侧阀门开得过快,导致汽侧钢珠堵死或者汽侧压力小于水侧压力,就会出现满液位或者高液位。造成假液位~

 

发表于 2019-4-22 04:28:45

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

石鸿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
液位计要冲洗呀

 

发表于 2019-7-1 09:50:57

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
liaifeng + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

一蓑烟雨_UGLEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
恋上猫的鱼 发表于 2019-4-22 04:25
刚装好的现场液位计应该要冷投用,你投用速度太快了,慢慢来对石英管加热,一般先暖暖微通水测,慢慢开点 ...

我们现场出现过冬季投入时过快导致玻璃管碎了的情况,主要还是要注意平时的操作。

 

发表于 2019-7-2 18:33:22

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

一蓑烟雨_UGLEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
压力6.0Mpa的锅炉就地液位计,也要定期清洗么?每次冲洗都比较危险,会不会有根阀关不严的风险。

 

发表于 2019-7-2 18:37:21

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lcmqh@163.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
液位计必须定期冲洗,液位计玻璃板或石英管在冲洗过程中很容易爆,只要正确操作,定期检查,一般不会伤人,液位计玻璃板或石英管长时间使用会减薄,要定期更换。

 

发表于 2019-7-3 17:31:28

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

高山流水遇知音楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
liaifeng 发表于 2019-4-15 10:05
那是因为你们不冲洗造成的.....内有杂质很容易出现卡涩滚珠的!

谢谢!

 

发表于 2019-7-4 08:43:59

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.302716 second(s), 94 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197