lijiaxin 发表于 2019-3-4 16:27
我认为可行,将壳程当做了缓冲罐,在控制进口阀调节进水量。

改造后会产生较多的问题,比如水泵气蚀、管道水锤、 换热器冷量不足等问题,这仅是一种设想。

 

发表于 2019-3-5 08:27:34

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

准星_QOEH楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
asdf2016 发表于 2019-3-3 08:23
我们的换热器水路上也有腐蚀,看了评论明白了题主的意思,回头需要考虑一下是否需要改造了

我的换热器材质是铁白铜的耐腐蚀还是比较强的,但是改造收到是考虑避免泄漏造成打的影响。曾经我们这里冷水系统一台换热设备泄漏导致制冷机铜管换热器列管泄漏,返厂维修了两个多月,损失比较大。

 

发表于 2019-3-5 08:29:37

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

pqlr1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
最好参考同类型企业的设备情况,考虑腐蚀是大概率事件还是小概率事件,如果概率较低,改造及运行费用其实也挺高的,从成本考虑不合适。

 

发表于 2019-3-5 15:30:58

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

pqlr1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
最好参考同类型企业的设备情况,考虑腐蚀是大概率事件还是小概率事件,如果概率较低,改造及运行费用其实也挺高的,从成本考虑不合适。

 

发表于 2019-3-5 15:31:25

回复

使用道具 举报

pqlr1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
最好参考同类型企业的设备情况,考虑腐蚀是大概率事件还是小概率事件,如果概率较低,改造及运行费用其实也挺高的,从成本考虑不合适。

 

发表于 2019-3-5 15:31:28

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ybcityVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

你都在换热器进口加了调节阀,都可以起到减压的作用了,为何还需要加泵?与其这样,不如在换热器制造验收,选型上下功夫,你这个循环水的压力很低了。使用过程中多在监测是否泄露下功夫,可能更好!

 

发表于 2019-3-7 11:41:11

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jmq0535VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
换热器的换热效率在设备定型的时候已经确定了,你得考虑无非是想在保证换热器效率的前提下减小壳程压力,但是这个设计基本上达不到预期。
首先算下冷媒的需求量,然后在最低流量条件下通过控制进口阀门开度还是比较靠谱的

 

发表于 2019-3-7 14:14:56

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
循环水管路系统的压力是否考虑降低。

 

发表于 2019-3-7 14:49:19

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
雲目 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

alex4587VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
循环水通过调节阀先进入一个敞口的水箱,再由泵抽过换热器壳程,泵出口加流计控制流量,前面的调节阀控制水箱液位,感觉比较稳妥,花费会高一点!

 

发表于 2019-3-7 15:48:18

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

准星_QOEH楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
jmq0535 发表于 2019-3-7 14:14
换热器的换热效率在设备定型的时候已经确定了,你得考虑无非是想在保证换热器效率的前提下减小壳程压力,但 ...

谢谢,受教了。

 

发表于 2019-3-12 14:09:20

回复

使用道具 举报

准星_QOEH楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
溪中鱼的泪 发表于 2019-3-7 14:49
循环水管路系统的压力是否考虑降低。

循环水系统压力不能降低,整个系统换热设备较多。

 

发表于 2019-3-12 14:09:47

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

准星_QOEH楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
alex4587 发表于 2019-3-7 15:48
循环水通过调节阀先进入一个敞口的水箱,再由泵抽过换热器壳程,泵出口加流计控制流量,前面的调节阀控制水 ...

这个想法计算过,改造成无压力供水,经计算水箱容积比较大,供水管路 由于流速降低使得管径加大不少,投资较大。

 

发表于 2019-3-12 14:11:07

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

有所知无所求VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
禁止发言  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

南笛_BVXDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一般来说循环水都通过余压直接上冷却塔,这样,换热器水出口还是会有一定压力的。最简单可靠的方法是出口管不要接入回水总管,直接弯头往下排入循环水池。

 

发表于 2019-3-20 10:06:23

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

准星_QOEH楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
南笛_BVXD 发表于 2019-3-20 10:06
一般来说循环水都通过余压直接上冷却塔,这样,换热器水出口还是会有一定压力的。最简单可靠的方法是出口管 ...

离得比较远,不大好实现。

 

发表于 2019-3-20 16:11:44

回复

使用道具 举报

准星_QOEH楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
有所知无所求 发表于 2019-3-19 22:12
你这个设计完考虑很多东西。1循环水量够不够,会不会影响工艺需求2循环水出水温度多高3你要考虑出水在该温 ...

谢谢您,都考虑到了。

 

发表于 2019-3-20 16:12:51

回复

使用道具 举报

南笛_BVXDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
准星_QOEH 发表于 2019-3-20 16:11
离得比较远,不大好实现。

可以把换热器安装在高处,或者冷却水进口加一个节流阀,都可以起到冷却水降压的作用。

 

发表于 2019-3-22 11:32:29

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

准星_QOEH楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
南笛_BVXD 发表于 2019-3-22 11:32
可以把换热器安装在高处,或者冷却水进口加一个节流阀,都可以起到冷却水降压的作用。

谢谢您!

 

发表于 2019-3-22 15:32:47

回复

使用道具 举报

zhjsh918VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
理论上可以,不过还是要注意,机泵能否正常运行避免抽空,控制进水冷器的量避免机泵吸入量过大造成其它水冷器受影响,还有必须保证泵出口流量不能影响其他冷换设备。根本解决办法还是从换热器设计、选材上下手,循环水质下功夫”

 

发表于 2019-3-30 14:33:55

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149812 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197