1、管道系统和装置等方面

      通常是电磁流量传感器装置位置不正确惹起的问题,常见的例如将流量传感器装置在易积聚潴留气体的管网高点;流量传感器后无背压,液体迳直排人大气,构成其计量管内非满管;装在自上向下流的垂直管道上,可能呈现排空等。

2、环境方面

     主要是管道杂散电流干扰,空间电磁波干扰,大电机磁场干扰等。管道杂散电流干扰通常采取良好单独接地维护可取得称心计量,但如遇管道有强杂散电流(如电解车间管道)亦不一定能克制,须采取流量传感器与管道缘绝的措施。空间电磁波干扰-般经信号电缆引入,通常采用单层或多层屏蔽予以维护,但也曾遇到屏蔽维护还不能克制。

3、内壁附着层

     由于电磁流量计计量含有悬浮固相或污脏体的时机远比其他流量仪表多,呈现内壁附着层产生的问题概率也就相对较高。因而运用单位要认识设置控制室仪表电源线防雷设备的重要性。

4、测量介质方面

    液体含有平均散布细小气泡通常不影响正常计量,唯所测得体积流量是液体和气体两者之和;气泡增大会使输出信号动摇,若气泡大到流过电极遮盖整个电极外表,使电极信号回路瞬时断开,输出信号将产生更大动摇。

 

发表于 2019-1-16 13:04:04

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 cfybhd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061887 second(s), 39 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197